Снятие джутового покрова с кабеля

Apisx
сообщение 25.6.2025, 9:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Здравствуйте коллеги, помогите кто в силах. Вопрос в следующем: каким документом регламентируется снятие горючего покрова (джута) для прокладки кабеля внутри помещений? Это первое. Второе: следует ли после снятия джута смывать битумную пропитку с брони т.к. она по моему мнению является частью горючего покрова. Дело в том что подрядчик отказывается это делать, называя это бредом? Прав ли он?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2025, 12:28
Сообщение #2





Гости






Цитата(Apisx @ 25.6.2025, 9:02) *
... Вопрос в следующем: каким документом регламентируется снятие горючего покрова (джута) для прокладки кабеля внутри помещений? Это первое. Второе: следует ли после снятия джута смывать битумную пропитку с брони т.к. она по моему мнению является частью горючего покрова. Дело в том что подрядчик отказывается это делать, называя это бредом? Прав ли он?

Документ? ПУЭ, "2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
При смешанной прокладке (земля - кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.
Из собственной практики: снимали только джут, остатки мастики не удаляли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_W_*
сообщение 25.6.2025, 12:56
Сообщение #3





Гости






Цитата(Apisx @ 25.6.2025, 9:02) *
...каким документом регламентируется снятие горючего покрова (джута) для прокладки кабеля внутри помещений?...
В соответствии с подпунктом «в» пункта 159 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 в кабельных сооружениях:
Цитата
в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 26.6.2025, 6:14
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Дело в том что эта битумная мастика стекает (капает) на щиты и где то уже течёт по дверцам щитов, а также капает на пол. Кроме того как я понимаю она является горючим материалом. Не нарушает ли это противопожарных норм?
Выше процитированный пункт из ПУЭ я знал, а вот что касается противопожарных регламентов что-нибудь есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tarantul_*
сообщение 26.6.2025, 7:57
Сообщение #5





Гости






Здравствуйте, коллеги. Технадзор обязал снять джут с кабеля и обработать его огнезащитные составом. Какую огнезащиту можно использовать для кабеля асбл? Все огнезащиты, которые нашел в интернете, предназначены для кабелей с ПВХ, резиновой... оболочками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.6.2025, 12:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



После снятия джута под ним стальная ленточная броня, значит нужна огнестойкая краска по металлу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.6.2025, 12:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18066
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Apisx @ 25.6.2025, 9:02) *
.. Прав ли он?
Не долго собраться вдвоём и поводить огоньком по этому битуму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_W_*
сообщение 26.6.2025, 12:46
Сообщение #8





Гости






Цитата(Apisx @ 26.6.2025, 6:14) *
...процитированный пункт из ПУЭ я знал, а вот что касается противопожарных регламентов что-нибудь есть?
См. сообщение #3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.6.2025, 13:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(W @ 26.6.2025, 12:46) *
См. сообщение #3.

Об этом сказано еще раньше в #2/
ТС интересует другой вопрос
Цитата
...следует ли после снятия джута смывать битумную пропитку с брони...



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_W_*
сообщение 26.6.2025, 14:22
Сообщение #10





Гости






Цитата(gomed12 @ 26.6.2025, 13:14) *
Об этом сказано еще раньше в #2
Нет, не сказано! Вот что вам ответил ТС, или вы не читали его ответ:
Цитата(Apisx @ 26.6.2025, 6:14) *
...процитированный пункт из ПУЭ я знал, а вот что касается противопожарных регламентов что-нибудь есть?
На этот вопрос ему ответили в сообщении #3.





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2025, 14:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(W @ 26.6.2025, 14:22) *
...или вы не читали его ответ...
Не обращайте внимания. Коллега gomed12 частенько слышит только самого себя. icon_biggrin.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.6.2025, 14:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2025, 14:35) *
Не обращайте внимания.

Может хватит сам себя нахваливать в одном лице?
Отличается ли смысл выражений
без снятия горючего джутового покрова
без горючих наружных защитных покровов.
Лучше ответь ТС на второй вопрос
Цитата
...следует ли после снятия джута смывать битумную пропитку с брони...


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2025, 19:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 26.6.2025, 14:58) *
...Лучше ответь ТС на второй вопрос
ТС уже сам ответил на свой вопрос:
Цитата(Apisx @ 26.6.2025, 6:14) *
Дело в том что эта битумная мастика стекает (капает) на щиты и где то уже течёт по дверцам щитов, а также капает на пол. Кроме того как я понимаю она является горючим материалом...
Естественно, если после снятия джутового покрова на броне осталось так много битумной мастики, что она "стекает (капает) на щиты и где-то уже течёт по дверцам щитов, а также капает на пол", то её необходимо удалить, либо применить бронированный кабель без горючих наружных защитных покровов.

Это раньше не было в достаточном количестве кабеля с негорючими защитными покровами поверх брони, поэтому занимались хернёй, снимая джутовые покровы. А в настоящее время кабелей с негорючими защитными покровами как грязи...



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.6.2025, 21:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18066
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2025, 19:07) *
если .. осталось так много битумной мастики, что она стекает..
Это самоудаляющаяся мастика, господа.. )) Потом тряпушкой полирнуть и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.6.2025, 22:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2025, 19:07) *
ТС уже сам ответил на свой вопрос

Ничего он не ответил, иначе не искал бы обоснование.
ПУЭ п. 2.3.40. Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием.


Понятно, что перед покрытием поверхность очищают и обезжиривают.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения