Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление в металлическом гараже , А оно надо?

Jeffrey
сообщение 23.6.2025, 2:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2025
Пользователь №: 63613



В металлическом гараже старый неработающий счётчик был подключен напрямую к вводному кабелю фаза + ноль. А от счётчика автоматические пробки с кнопками. Сейчас меняю счетчик. Подумал, а поставлю-ка щиток с дин-рейкой. Но если все делать правильно, то наверное сразу и шину заземления установить. А так ли она нужна, если в прошлой жизни без нее как-то обходился? И можно ли ее просто подключить к металлическому корпусу гаража? Гараж стоит на бетонных плитах, которые не видно, со временем корпус врос в землю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 23.6.2025, 8:08
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



сечение входного кабеля какое? насчёт УЗО подумайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2025, 9:40
Сообщение #3





Гости






Цитата(Jeffrey @ 23.6.2025, 2:15) *
... то наверное сразу и шину заземления установить. А так ли она нужна, если в прошлой жизни без нее как-то обходился? ...

Дело случая! Как там: "... если висит ружьё на заднем плане, оно должно выстрелить ...".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2025, 10:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Jeffrey @ 23.6.2025, 2:15) *
...И можно ли ее просто подключить к металлическому корпусу гаража?...
Не можно, а нужно (!) - это называется СУП (Система Уравнивания Потенциалов). И про УЗО (или диффавтомат) Вам тоже правильно подсказывает коллега Sist.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2025, 13:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Jeffrey @ 23.6.2025, 2:15) *
.. можно ли ее просто подключить к металлическому корпусу гаража? Гараж стоит на бетонных плитах, которые не видно, со временем корпус врос в землю.
Дополню Ванину рекомендацию. Колупните (ломиком) плиту до арматуры и соедините её (сжимами иль тем что имеете) с корпусом гаража. Это будет и уравнивание, и ваш естественный заземлитель.

Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2025, 13:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jeffrey
сообщение 23.6.2025, 18:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2025
Пользователь №: 63613



Цитата(Sist @ 23.6.2025, 8:08) *
сечение входного кабеля какое? насчёт УЗО подумайте.

Медь 10мм кв.
У меня вертится в голове 8 модульный маленький щиток. Кроме света я редко когда дрель включаю. Дрель без заземления. Свет тоже. Вот значит заземление идёт лесом.
Так. Шо в итоге: вводный на 25А, сдвоенный с общей кнопкой, это будет 2 модуля (хотя так ли он нужен), счётчик 2 модуля дешёвый на дин рейку, автомат 1 модуль (свет) и розетка на дин-рейку 2 модуля (для бытовых нужд да чтоб удлинитель подключить. Вроде все хозяйство.

Вопрос остался - целесообразно ли ставить вводный автомат и как посчитать исходя из сечения. То что старый советский счётчик перестал крутиться это м.б. явиться следствием того, что на вход ему какой-то ток был подан, от которого он и сгорел. Но это как один из множества вариантов. Нет не жаль 200 рублей на вводный автомат, но так ли он нужен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 23.6.2025, 21:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Самый простой вариант (исходя из потребностей): рубильник(?), счетчик, АВ 16А, далее розетка и освещение. Но , честно, меня сразил ввод медью 10 кв!!!!! Крутой кооператив.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.6.2025, 22:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Jeffrey @ 23.6.2025, 18:01) *
Вот значит заземление идёт лесом.

Это неправильное рассуждение.
В этом случае, при утечках тока (с проводки, розеток, распаячных коробок, освещения) на гараж, опасность поражения ожидает не только вас, но и другого мимопроходящего народа, случайно прислонившего к красивому гаражу. Даже не лишне выполнить выравнивание потенциалов у входных ворот (калитки).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 24.6.2025, 9:21
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



если Медь 10мм кв. сделать разделение PEN проводника и произвести зануление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.6.2025, 11:09
Сообщение #10





Гости






Цитата(Jeffrey @ 23.6.2025, 18:01) *
значит заземление идёт лесом.

Разумно. В гараже, если жить в нем не собираешься, все эти примочки нафик не нужны. Главное - пользоваться исправными инструментами, а не подключать всякую парашу типа "цыганских" болгарок. Ну на крайняк, поставь УЗО на розетку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2025, 12:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 24.6.2025, 11:09) *
Главное - пользоваться исправными инструментами
Интересно, как бытовой потребитель контролирует исправность? Телом ? turn.gif

Цитата(Гость @ 24.6.2025, 11:09) *
В гараже, если жить в нем не собираешься, все эти примочки нафик не нужны.
В офисах тоже не живут, а нафига-то оборудование заземляют, ссыкуны бестолковые..


Цитата(Jeffrey @ 23.6.2025, 18:01) *
Дрель без заземления. Свет тоже. Вот значит заземление идёт лесом.
Есть гарантия, что никогда в жизни не воткнёте оборудование 1 класса (или кто-то уже после вас)?
Кстати, а нахрена спрашивать, если советы пох ?

Цитата(gomed12 @ 23.6.2025, 22:26) *
опасность поражения ожидает не только вас, но и.. народа, случайно прислонившего ..
.. иль справляющего естественную нужду меж гаражей (в том числе барбоски )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jeffrey
сообщение 24.6.2025, 17:51
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2025
Пользователь №: 63613



Цитата(Гость @ 24.6.2025, 11:09) *
Разумно. В гараже, если жить в нем не собираешься, все эти примочки нафик не нужны. Главное - пользоваться исправными инструментами, а не подключать всякую парашу типа "цыганских" болгарок. Ну на крайняк, поставь УЗО на розетку.

Я как раз думал про дифавтомат. Только чему там утекать-то? Я заведомо не пользуюсь никакими электроприборами кроме ЗУ аккумулятора и дрели (крайне редко). Жрать я в гараже не готовлю. Плитки, электрочайника и микроволновки у меня нет. Вот освещение люблю включить, дабы проверить, есть ли питание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 24.6.2025, 18:00
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



вот не пойму. ну стоят десять старых метал.гаражей рядом.в одном сделали заземление уравнивание выравнивание ну и тд.А если эти гаражи имею металлосвязь.Что это нормально или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jeffrey
сообщение 24.6.2025, 23:05
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.6.2025
Пользователь №: 63613



Старый электронный счётчик Микрон нашел, не прошедший поверку, а заменяемый на новый. Он вполне рабочий, просто ук ставит новые, а эти вполне рабочие долой . С схемой подключения разобрался. Теперь последовательность подключения генератора и нагрузки интересует.
Если подключать на горячую, то есть без отключения ввода от э/п, то в какой последовательности нужно проводить работы? Резиновый коврик, инструменты с изолированными ручками, перчатки диэлектрические все есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2025, 0:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(элкъ @ 24.6.2025, 18:00) *
вот не пойму. ну стоят десять старых метал.гаражей рядом.в одном сделали заземление уравнивание выравнивание ну и тд.А если эти гаражи имею металлосвязь.Что это нормально или нет.
Которые в ряд и должны иметь металлосвязь, обычно по мет.трубам для электропроводки.

Цитата(Jeffrey @ 23.6.2025, 18:01) *
Вот значит заземление идёт лесом.
Стоит напомнить господину леснику о таком небесном явлении как молния. Ейное искрение (без правильного молниеотвода) может пагубно отразиться на имуществе. Тем более в помещении видимо хранятся ГСМ.

Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2025, 0:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.6.2025, 4:14
Сообщение #16





Гости






Цитата(Олега @ 25.6.2025, 0:10) *
Стоит напомнить господину леснику о таком небесном явлении как молния. Ейное искрение (без правильного молниеотвода) может пагубно отразиться на имуществе. Тем более в помещении видимо хранятся ГСМ.

Бред. Если гараж металлический, там можно хранить бензин в обнимку с ацетоном и керосином, и по*еру молния. От слова совсем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2025, 6:35
Сообщение #17





Гости






Цитата(Jeffrey @ 24.6.2025, 23:05) *
... просто ук ставит новые, ...

А причём здесь УК? Если сейчас приборы учёта - забота сетевых компаний!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2025, 7:01
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 25.6.2025, 4:14) *
Бред. Если гараж металлический, там можно хранить бензин в обнимку с ацетоном и керосином, и по*еру молния. От слова совсем.
Так и я говорю о такой возможности. Суждение основано на следующем сообщении автора темы:
Цитата(Jeffrey @ 23.6.2025, 2:15) *
Гараж стоит на бетонных плитах, которые не видно, со временем корпус врос в землю.
Возможно, там уложены выравнивающие (по высоте) подкладки. Про измерение сопротивления упоминаний нет. На совет уравнять потенциалы корпуса и плиты (#5) реакции не было вовсе. А гсм хранятся где-то у стен (не под машиной), там же и может быть пролив.

Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2025, 8:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.6.2025, 8:05
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Гаражи, построенные в 70-е годы методом самостроя из подручных материалов, наверняка оборудованы металлосвязями, заземлениями, выравнивающими контурами; и у них в каждом гараже индивидуальный счетчик; а вся проводка от ВРУ до каждого бокса обслуживается УК.

Картина маслом (спер с Пикабу).

Сообщение отредактировал Roman D - 25.6.2025, 8:18


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2025, 8:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Автор не говорил за коллективные гаражи. А Roman D всё же нашёл УК.. ))

Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2025, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)