от нечего делать дурные вопросы....
есть провод, допустим медь, 2,5 как узнать допустимый ток? R мерить не предлагать, допустим подам я выше допустимого 31 А и чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если по нагреву, проверить пирометром или тепловизором температуру провода, уложенного на место, в допуске для этого типа изоляции, пусть живёт.
Если по допустимому падению напряжения, если по температуре прошло, вольтметром измеряем падение напряжения, падение в проводе меньше допустимого, пусть живёт. ИМХО, как-то так. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
R мерить не предлагать.. А в табличку смотреть можно ? ))допустим подам я выше допустимого .. А и чего? Сиди, жди.. когда стечёт..Такие вопросы, блин.. А на скока выше, температура среды, кол-во в пучке, с чего изоляция, продолжительность подачи и пр. - это как бы по-фиг.. Лучше уж ГОСТ открыть и все "обстоятельства" строго учесть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11141 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Мне особенно нравятся провода в ПЭ изоляции: если она начинает капать на пол со звуками: "Вжу! Вжу!" и синим пламенем - ток явно выше допустимого для данного сечения.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А в табличку смотреть можно ? )) можно, но это путь слабых духомдопустим 30 А. по табличке с учётом всех перечисленных данных, на практике как этот ток увидеть, что это он? какой критерий? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11141 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Грубо 10 А на квадрат - и скидку на тяжёлые условия
Не фендипёрсовый ли ? На практике люди в амперметр на ток смотрют. А я, дурак, клещами... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Клещи - это разновидность амперметра, а то и авометра, а то и ещё для чего..
Бывают и для гвоздей. Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2025, 19:05 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11141 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Бывают и для гвоздей. Верно. Цитата Вы не представляете, как много можно сделать и узнать с помощью обычных клещей... (М. Скуратов)
Сообщение отредактировал Roman D - 19.6.2025, 19:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 637 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
от нечего делать дурные вопросы.... есть провод, допустим медь, 2,5 как узнать допустимый ток? R мерить не предлагать, допустим подам я выше допустимого 31 А и чего? Вам правильно сказали - в зависимости от условий охлаждения и термостойкости изоляции плотность тока м.б. и 1 и 10000А/кв.мм. И это ещё не учитывая тайминги) Так что ответьте сами для себя - что именно спрашиваете? Если подать больше допустимого по ПУЭ (с учётом всех факторов) - провод начнёт незначительно греться, а при больших длинах - ещё и гнуться(с). Если превысить в 2 раза - то перегрев будет уже в 4 раза - и если при этом ещё и оболочка гнилая, из парафина с присадками - то ой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ладно, закрыли
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |