Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Опуск линии питания по ж/б опоре

i_vlad
сообщение 14.6.2025, 14:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.6.2025
Пользователь №: 63594



Здравствуйте!

Прошу помочь в решении следующего вопроса: Был произведен вынос щита коммерческого учета элетроэнергии из садового дома на ж/б опору. При этом произведен опуск питания по ж/б опоре к щиту учета и подъем линий по ж/б опоре отходящих линий. Крепление осуществлено непосредственно к ж/б опоре стальными хомутами. Энергетик на основании ПУЭ-7 п 2.4.30 требует привести состояние кабельной линии в соответствие: Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см. Есть мнение о неприменимости указанного пункта к этой ситуации. (с необходимостью поместить провода в гофру согласен)

Сообщение отредактировал i_vlad - 14.6.2025, 14:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2025, 7:50
Сообщение #2





Гости






Цитата(i_vlad @ 14.6.2025, 14:27) *
Здравствуйте!

Прошу помочь в решении следующего вопроса: ...

"При этом произведен опуск питания по ж/б опоре к щиту учета и подъем линий по ж/б опоре отходящих линий." - чем это выполнено, кабелем или проводом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.6.2025, 14:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(i_vlad @ 14.6.2025, 14:27) *
...Крепление осуществлено непосредственно к ж/б опоре стальными хомутами. Энергетик на основании ПУЭ-7 п 2.4.30 требует привести состояние кабельной линии в соответствие...
Этот пункт ПУЭ-7 в данном случае не подходит. К большому сожалению в ПУЭ-7 нет вразумительного ответа на Ваш вопрос, однако здравый смысл подсказывает, что спуск от проводов ВЛ или ВЛИ к щитку учёта и обратно должен быть защищён от механических повреждений и не мешать электромонтёрам подниматься на эту опору с помощью монтёрских лазов универсальных ЛУ-1, ЛУ-2 или ЛУ-3:



В связи с этим умными людьми разработан следующий вариант устройства спуска проводов (или кабелей) к щитку учёта, расположенному на ж/б опоре:





Для просмотра чертежа в хорошем качестве щёлкнуть по нему и перейти по открывшейся ссылке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.6.2025, 17:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(i_vlad @ 14.6.2025, 14:27) *
с необходимостью поместить провода в гофру согласен
Поищите выполнение таких узлов в типовых проектах, под свои опоры.

Цитата(Ваня Иванов @ 15.6.2025, 14:21) *
.. умными людьми разработан следующий вариант..
Тока это умные люди из Республики Беларусь делали.

Цитата(i_vlad @ 14.6.2025, 14:27) *
Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см.
Провод и кабель - разные штуки. К тому же кабель в стальной трубе на опоре это уже и не ВЛ, а КЛ как бы. (так называемая КВЛ). А бывает спуск/подъем и вовсе в опоре выполнен.
Думаю, надо посмотреть, а как к иным домам вокруг всё выполнено.

Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2025, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.6.2025, 21:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Крепление жгута провода СИП на опорах, для спуска к шкафам учета, мачтовым предохранителям и др. осуществляется
дистанционными зажимами ФД УС, ФД ½ и UKB. Крепят фиксаторы к опоре при помощи бандажной ленты ЛБ1. Способ применения
ленты аналогичен описанному выше способу крепления бандажных крюков.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.6.2025, 21:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или такими или аналогами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2025, 0:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 15.6.2025, 21:29) *
Крепление жгута провода СИП на опорах, ..
Автор упоминал про СИП ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.6.2025, 7:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



эт без разницы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2025, 8:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Тады давайте и про КЛ по опорам обсудим
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.6.2025, 16:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лень


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.6.2025, 18:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://disk.yandex.ru/i/nlMx18wMWdDGxw
https://disk.yandex.ru/i/-45SL6YDpONoLQ
https://disk.yandex.ru/i/C1lympp84OxK9g
https://disk.yandex.ru/i/JEdWr0z9drPidg
https://disk.yandex.ru/i/rptHeIzUrKbTIA
https://disk.yandex.ru/i/iaHW4VT2okxI_g
Фото возле своего дома


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.6.2025, 20:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



пример
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2025, 21:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 16.6.2025, 20:51) *
пример
А можно пример, когда от одной опоры питаются 4-5 домов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.6.2025, 7:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Олега есть как украшенные ёлки без бутылки вышки не поднимешься


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.6.2025, 11:14
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я как раз про этот вариант спросил (ибо любопытно, как moshkarow залез бы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 17.6.2025, 11:55
Сообщение #16





Гости






Цитата(Олега @ 17.6.2025, 11:14) *
Я как раз про этот вариант спросил (ибо любопытно, как moshkarow залез бы)

АГП , тура . лестница
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.6.2025, 12:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_незнайка_* @ 17.6.2025, 11:55) *
АГП , тура . лестница
И при использовании этих средств никто лазы чо-та уже не обувает..


Таки.. нафига нам эти "как украшенные ёлки" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.6.2025, 20:04
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.6.2025, 21:38) *
А можно пример, когда от одной опоры питаются 4-5 домов?
Пожалуйста:


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.6.2025, 0:54
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2025, 20:04) *
Пожалуйста:..
Не тот вариант.., счетчики д.б. уже у корня, а спуски и подъемы параллельно опоре.
(см. сообщ.#1, 3, 11, 12)

Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2025, 0:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему