![]() Такие разные таблицы сечений кабеля. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Такие разные таблицы сечений кабеля. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2025 Пользователь №: 63570 ![]() |
Немного глупый вопрос, но ответа я в сети так и не встречал. Для подбора сечений кабеля в поисковике можно найти таблицы, НО! почему в таблицах разнятся данные, я так и не понял, причем зачастую на 1 порядок, т.е. условно 10 мм2 меди/3ф нагрузки- в одной таблице 50А/19 кВт, а в другой уже 80А/30 кВт держит! Какими таблицами в итоге пользоваться?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какими таблицами..? 1. Таблицами из каталогов производителей.2. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (с учётом условий прокладки) 3. ПУЭ (на крайняк) почему в таблицах разнятся данные Они вырваны из контекста, и никто не помнит для каких условий прокладки. Не смотрите в них.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_сожалеющий_* |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ПУЭ-6 не действуют! Да, уж! У всех нормальных электриков многие главы ПУЭ-6 действуют, а на Костромской ГРЭС не действуют... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Некоторые главы ПУЭ-6, в том числе и глава 1.3. «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны» действуют до сих пор совместно с ПУЭ-7! Пора бы уже это знать, иначе Олега будет долго смеяться... ![]() ![]() ![]() Я в курсе! Но всё-таки считаю более правильным ссылаться на действующий документ! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я в курсе! Но всё-таки считаю более правильным ссылаться на действующий документ! Документ П-01-01-2021 актуален (представляет собой информационно-справочный сборник, содержащий сведения о нормативных правовых актах и документах в сфере компетенции Ростехнадзора). 5.2. Электрические установки и сети. Вопрос г-ну 'сочувствующему': РТН ссылается на недействующий документ ? |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..куча оболтусов.. Назовите конкретные имена, коль в теме, а я подам в суд, со ссылочкой на васСовершенно верно!.. Думаю, вас не затруднит назвать НД, заменяющий главу 1.3. «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока.." Чтоб "по-правильному ссылаться на действующий документ!", как говорите.(либо НД вовсе упраздняющий такую необходимость) Некоторые главы ПУЭ-6,.. действуют до сих пор. Я в курсе! Но всё-таки считаю более правильным ссылаться на действующий документ! Забавный диалог ![]() Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2025, 14:26 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Назовите конкретные имена, коль в теме, а я подам в суд, Думаю, вас не затруднит назвать НД, заменяющий главу 1.3. «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока.." Чтоб "по-правильному ссылаться на действующий документ!", как говорите. (либо НД вовсе упраздняющий такую необходимость) "Назовите конкретные имена, коль в теме, а я подам в суд, со ссылочкой на вас" Желаете чужими руками жар загрести? "Думаю, вас не затруднит назвать НД, заменяющий главу 1.3. «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока.." Чтоб "по-правильному ссылаться на действующий документ!", как говорите.". ПУЭ-7, Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. И с чего Вы взяли, что я говорил о замене этой главы? Я всего лишь высказался о том, что ссылаться нужно на действующие документы, вне зависимости от того, менялись они или нет. Впрочем всё как всегда: дискутировать с Вами смысла не вижу. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...ПУЭ-7, Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. И с чего Вы взяли, что я говорил о замене этой главы? Я всего лишь высказался о том, что ссылаться нужно на действующие документы, вне зависимости от того, менялись они или нет... Ещё раз внимательно просмотрел электронную версию ПУЭ-7 (перейти по ссылке). Там после главы 1.2. "Электроснабжение и электрические сети" сразу же идёт глава 1.7. "Заземление и защитные меры электробезопасности"... А куда же подевались главы 1.3 - 1.6 ? Так они как были в ПУЭ-6 (шестого изд.), так там же и остались. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
К чему спор?
Составители ПУЭ-7 взяли все что нужно из ПУЭ-6, может быть и из ранних изданий, которые перешли в ПУЭ-6. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
К чему спор? Составители ПУЭ-7 изменили всё что нужно в ПУЭ-6, а что не сочли нужным изменять, то оставили действовать в ПУЭ-6 без изменений! Поэтому до сих пор существуют так называемые действующие главы ПУЭ-6. Вот о чём спор. Составители ПУЭ-7 взяли все что нужно из ПУЭ-6... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
[quote name='Ваня Иванов' date='11.6.2025, 10:35' post='602958']
Ещё раз внимательно просмотрел электронную версию Ваня! Похоже у Вас неправильная версия ПУЭ-7. У меня, в моей версии, все главы на месте! Формат моей версии - chm ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Составители ПУЭ-7 взяли все что нужно из ПУЭ-6, может быть и из ранних изданий, которые перешли в ПУЭ-6. Не существовало никакого официального объединённого в 7-м издании ПУЭ, были лишь планы переработать оставшиеся главы.Поэтому в П-01-01-2021 (от РТН) : Похоже у Вас неправильная версия ПУЭ-7. У меня, в моей версии, все главы на месте! Формат моей версии - chm ... Лучше вспомните, на официальном ли сайте заимели свой вариант ПУЭ-7 ? И спросите у них, кто им стряпал текст.., где брали.. ![]() И при чем тут формат ? Желаете чужими руками жар загрести? Я вижу вы уже приличного жару себе нагребли, на всю голову.с чего Вы взяли, что я говорил о замене этой главы? Я всего лишь высказался о том, что ссылаться нужно на действующие документы, Так сделайте милость, сошлитесь на иной действующий документ по теме "Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока..", вам известный.А то эти бестолковые РТНовцы в своём Перечне упорно перечисляют ПУЭ 6 и 7, которые у вас типа "не действуют". ![]() .. дискутировать с Вами смысла не вижу. Без аргументов - это не имеет смысла. |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 11:20 |
|
![]() |