испытания обмоток трансформатора 6/0,4кв |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
испытания обмоток трансформатора 6/0,4кв |
1.6.2025, 9:28
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Всегда стоит знать необходимость и обоснованность требований. Если ты не таджик, китаец или робот. Так забавно слушать самонадеянных проектантов, никогда не защищавших проект в строительной Экспертизе..Ну или хотя бы иметь дух, чтоб признаться "я не понимаю, просто слепо следую ГОСТу". Именно там их ставят на место, показав необходимость соответствовать нормативам, а не досужим размышлизьмам про "принципиальную достаточность" |
|
|
|
|
1.6.2025, 10:15
Сообщение
#22
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 827 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Так забавно слушать самонадеянных проектантов, никогда не защищавших проект в строительной Экспертизе.. Именно там их ставят на место, показав необходимость соответствовать нормативам, а не досужим размышлизьмам про "принципиальную достаточность" Кроме напыщенного клокотания аргументов нет? Хорошо. |
|
|
1.6.2025, 10:30
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Какая напыщенность ? Тебе мерещится.. Перекрестись, что ли..
Единственный аргумент - действующий норматив - тебе уже Ваня показал. Свои домыслы - себе рассказывай. |
|
|
1.6.2025, 10:32
Сообщение
#24
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 827 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Какая напыщенность ? Тебе мерещится.. Перекрестись, что ли.. Единственный аргумент - действующий норматив - тебе уже Ваня показал. Свои домыслы - себе рассказывай. Ну это же Вы тут хотели меня "поставить на место"? Пока что получается только "насяльника сказала - ми сами думать нэлзя!" Впрочем, не буду спорить с человеком, способныи толочь воду в ступе пока не убьёт тему. Сообщение отредактировал zoog - 1.6.2025, 10:40 |
|
|
|
|
1.6.2025, 10:50
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну это же Вы тут хотели меня "поставить на место"? Пока что получается только "насяльника сказала - ми сами думать нэлзя!" По факту Ваня тебя уже поставил, это всем понятно. А гоношиться тут можешь хоть до бесконечности, умнее не станешь.Впрочем, не буду спорить с человеком, способныи толочь воду в ступе пока не убьёт тему. Бесполезно спорить с бестолковым оспаривателем государственных номативных документов |
|
|
| Гость_плохой_* |
1.6.2025, 15:08
Сообщение
#26
|
|
Гости |
|
|
|
1.6.2025, 21:35
Сообщение
#27
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 827 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
|
|
1.6.2025, 22:39
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Достал этот матерый тролятина, А терпила но нейм должен кротко терпеть. ))но когда человек просто повторяет 10+ раз одно и то же, не воспринимая никаких аргументов.. Так это ты, однозначно ![]() Тебе - аргументы с нормативным обоснованием, а ты - потетень из собственных размышлизьмов плетёшь.. А.Шалаева подсидеть решил ? Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2025, 22:42 |
|
|
2.6.2025, 8:51
Сообщение
#29
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Не знаю, какими нормами Вы руководствуетесь, однако в СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытания электрооборудования» нет никакой разницы между сопротивлением изоляции обмоток маслонаполненных и сухих силовых трансформаторов. В обоих случаях сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 300 МОм при температуре обмоток 20-30 °С. Так и мы теми же нормами руководствуемся. Только, если Вы не заметили, я указал, что бывают указания заводов-изготовителей. Перед испытаниями обязательно надо смотреть предыдущие/ заводские/ указанные в паспорте, протоколе на конкретный тип. |
|
|
2.6.2025, 9:45
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На 2КТП стоит понижающий транс 6/0,4 кВ схема соединения треугольник звезда При подаче напряжения с ВН вышибает высоковольтный предохранитель 160А. Трансформатор новый или ранее эксплуатировался? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
2.6.2025, 15:03
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Трансформатор новый или ранее эксплуатировался? И топикстартер так и не сообщил мощность транса. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
2.6.2025, 17:59
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.11.2024 Пользователь №: 62739 |
|
|
|
2.6.2025, 19:47
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В конструкцию трансформатора какие-нибудь изменения перед испытаниями вносили?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
2.6.2025, 20:55
Сообщение
#34
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.11.2024 Пользователь №: 62739 |
|
|
|
2.6.2025, 22:01
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Т.к. трансформатору более 50 лет могут быть различные неисправности в основном связанные с обеспечением температурного режима в КТП.
Не лишне проверить изоляцию стягивающих шпилек и ярмовых балок относительно друг друга, они должны быть изолированы. Транспортировочные крепления должны были демонтироваться давно. Что-то не заметил измерения сопротивления изоляции между ВН и НН. Сообщение отредактировал gomed12 - 2.6.2025, 22:02 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 23:49 |
|
|
|
|