Андрей__, Я сделал все проще повесил на дверь концевой выключатель сам ТЭН включает пускатель . Дверь открыл концевой выключил пускатель и все. Чтобы включить ТЭН дверь должна быть закрыта , кнопка включения пускателя снаружи душа. Надо в душ дверь открыл пускатель отключился и отключил ТЭН. УЗО и заземление это само собой. Уже второй ТЭН стоит, заменил как начало УЗО выбивать.
Сообщение отредактировал Brud - 26.5.2025, 14:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
Андрей__, Я сделал все проще повесил на дверь концевой выключатель сам ТЭН включает пускатель . Дверь открыл концевой выключил пускатель и все. Чтобы включить ТЭН дверь должна быть закрыта , кнопка включения пускателя снаружи душа. Надо в душ дверь открыл пускатель отключился и отключил ТЭН. УЗО и заземление это само собой. Уже второй ТЭН стоит, заменил как начало УЗО выбивать. Правильно ли я понял. Пускатель стоит отдельно возле щитка. провод идет в душ. А концевик разрывает ноль. при этом пускатель вырубается и запустить его можно только закрыв дверь и принудительно включив снова? |
![]() |
|
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
Дверь душа на замок, а ключ всегда при себе. Если кто в душ захотел - оформляешь ему допуск по полной форме со снятием напряжения, демонстрацией отсутствия и инструктажом.. ![]() Так оно надежнее всего конечно ![]() Но к сожалению летом на даче с детьми будет жить мама. Я только по выходным. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зачем городить с индикацией, которая не обеспечить 100% безопасность, не понимаю.
Было неплохое предложение с концевиком на дверь. Еще вариант. В кабине скорее всего есть освещение, надо просто к выключателю света параллельно присобачить пускатель, который при включении света разорвет питание ТЭНа нормально-замкнутым контактом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
Зачем городить с индикацией, которая не обеспечить 100% безопасность, не понимаю. Было неплохое предложение с концевиком на дверь. Еще вариант. В кабине скорее всего есть освещение, надо просто к выключателю света параллельно присобачить пускатель, который при включении света разорвет питание ТЭНа нормально-замкнутым контактом. Вариант с концевиком на дверь действительно хорош! Правильно ли я понял. Пускатель стоит отдельно возле щитка. провод идет в душ. А концевик разрывает ноль. при этом пускатель вырубается и запустить его можно только закрыв дверь и принудительно включив снова? Огромное спасибо! буду реализовывать ваш вариант! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А концевик разрывает ноль. при этом пускатель вырубается и запустить его можно только закрыв дверь и принудительно включив снова? Ничего дополнительно включать не нужно, весь процесс управления автоматизируется посредством открывания-закрывания дверей. Только найдите концевик с контактами не менее 10 А. А чем не понравился мое предложение с выключателем света и пускателем? Без всякой механики, там тоже реализуется автоматическое управление. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
Андрей__, Я сделал все проще повесил на дверь концевой выключатель сам ТЭН включает пускатель . Дверь открыл концевой выключил пускатель и все. Чтобы включить ТЭН дверь должна быть закрыта , кнопка включения пускателя снаружи душа. Надо в душ дверь открыл пускатель отключился и отключил ТЭН. УЗО и заземление это само собой. Уже второй ТЭН стоит, заменил как начало УЗО выбивать. Ничего дополнительно включать не нужно, весь процесс управления автоматизируется посредством открывания-закрывания дверей. Только найдите концевик с контактами не менее 10 А. А чем не понравился мое предложение с выключателем света и пускателем? Без всякой механики, там тоже реализуется автоматическое управление. Дело в том что душ летний. Света там нет. Вроде как не нужен будет летом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата кнопка включения пускателя снаружи душа. Надо в душ дверь открыл пускатель отключился и отключил ТЭН Не нужно это все, при наличии контроля температуры нагрева воды. Дверь будет выполнять функции включения и выключения ТЭНа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_тупой_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Дверь душа на замок, а ключ всегда при себе. Если кто в душ захотел - оформляешь ему допуск по полной форме со снятием напряжения, демонстрацией отсутствия и инструктажом.. ![]() Этот допуск тебя сильно тебя утешит если ребенок твой погибнет??? Правильно ли я понял. Пускатель стоит отдельно возле щитка. провод идет в душ. А концевик разрывает ноль. при этом пускатель вырубается и запустить его можно только закрыв дверь и принудительно включив снова? Все правильно вы поняли , удачи вам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. Надо в душ дверь открыл пускатель отключился и отключил ТЭН. Сам зашёл и булькаешься.. А у бабки (к примеру) месячные, решила себе водицы согреть, кнопочку и нажала.. И в душе ты уже колотишься, слова вымолвить не можешь.А с емкостным датчиком в кабинке - беды бы не знал. Пока в кабинке - хрен кто ВН включит (даже при злом умысле). Вот за детей и маму и переживаю. Но 12 вольт там брать неоткуда, 220 включается метрах в 20. от душа в земле закопал кабель в трубе. 12 вольт все берут с маломощного разделительного трансформатора, полно тех что на рейку ставят, да и прочих. В трубу можно добавить ШВВП 3х0,5, не вижу проблем.
Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2025, 20:45 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ВОзьмите пример со своего юзерпика и ещё раз подумайте. Возьмите условия задачи из сообщения #15 и сами посчитайте. А. Эквивалентное сопротивление цепи Б. Ток в цепи В. Распределение напряжений Г. Мощности каждого из элементов цепи -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что за наглость! Вы ошиблись, Вы и считайте. Я то уже посчитал. И посчитав делаю соответствующие выводы. А вы похоже решили слиться по тихому -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |