Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Радиоуправление насоса , Управление насосом на расстоянии около 15 км

Гость_плохой_*
сообщение 18.5.2025, 18:56
Сообщение #21





Гости






Цитата(плохой @ 18.5.2025, 18:51) *
техническое задание на водоснабжение.

сорри
Техническое задание на автоматизацию системы водоснабжения.
так будет правильнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2025, 22:36
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Предлагаю один раз наполнить башню до необходимой высоты, отключить насос и замерить давление у скважины.
Далее установить ЭКМ у насоса, отстроенный на этот верхний уровень давления.
Установить на трубку к ЭКМ клапан, чтобы при работе насоса он закрывался, а при останове насоса по заданному алгоритму открывался, чтобы контролировать достижения заданной высоты воды в башне.
Опытным путем определить частоту включения насоса во времени до достижения заданного давления в ЭКМ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
T1m
сообщение 25.5.2025, 22:58
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.5.2025
Пользователь №: 63524



Цитата(gomed12 @ 25.5.2025, 22:36) *
Предлагаю один раз наполнить башню до необходимой высоты, отключить насос и замерить давление у скважины.
Далее установить ЭКМ у насоса, отстроенный на этот верхний уровень давления.
Установить на трубку к ЭКМ клапан, чтобы при работе насоса он закрывался, а при останове насоса по заданному алгоритму открывался, чтобы контролировать достижения заданной высоты воды в башне.
Опытным путем определить частоту включения насоса во времени до достижения заданного давления в ЭКМ.

Спасибо за идею, но так не получится. Насос качает в башню по отдельной трубе, которая заходит сверху, она не связана с системой и, соответственно, количеством воды в башне. Вопрос решился соединением башни напрямую (т. к. она прогнила) и частотником настроили необходимое давление на выходе. Т.е. насос качает напрямую в систему. Башню новую заказали, решили её ставить возле насоса. Но тема остаётся открытой. Есть ещё один такой объект, в котором нужно дистанционное управление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2025, 0:08
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Трубу можно и перезавести в башню в нижней части рабочего столба.

Цитата(T1m @ 25.5.2025, 22:58) *
Вопрос решился соединением башни напрямую (т. к. она прогнила) и частотником настроили необходимое давление на выходе. Т.е. насос качает напрямую в систему.

Возможно решение и правильное, отказаться от башни, ведь в трубе объем воды не менее 100 куб. м
Цитата
Башню новую заказали, решили её ставить возле насоса.

Возле насоса не совсем верное решение, с учетом наличия холма по пути. Обычно башню ставят в наиболее высокой части трассы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
T1m
сообщение 26.5.2025, 0:12
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.5.2025
Пользователь №: 63524



Цитата(gomed12 @ 26.5.2025, 0:08) *
Трубу можно и перезавести в башню в нижней части рабочего столба.


Возможно решение и правильное, отказаться от башни, ведь в трубе объем воды не менее 100 куб. м

Возле насоса не совсем верное решение, с учетом наличия холма по пути. Обычно башню ставят в наиболее высокой части трассы.

Башня будет 30 метров, так что на холм по барабану.

Цитата(gomed12 @ 26.5.2025, 0:08) *
Трубу можно и перезавести в башню в нижней части рабочего столба.


Возможно решение и правильное, отказаться от башни, ведь в трубе объем воды не менее 100 куб. м

Возле насоса не совсем верное решение, с учетом наличия холма по пути. Обычно башню ставят в наиболее высокой части трассы.

Если трубу "перезавести", то вся вода с башни стечёт обратно в скважину или при наличии обратного клапана замёрзнет зимой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2025, 15:16
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(T1m @ 26.5.2025, 0:12) *
Если трубу "перезавести", то вся вода с башни стечёт обратно в скважину или при наличии обратного клапана замёрзнет зимой

Вообще-то обратный клапан обычно встроенный в скважинный насос, вода никуда не потечет и ЭКМ покажет давление столба воды.
У вас при круглогодичной эксплуатации подпорная труба и сама башня утеплена?
Цитата
Башня будет 30 метров, так что на холм по барабану.

Боюсь, что в конце 15 км трубы, при переносе башни, будет небольшая струйка.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
T1m
сообщение 26.5.2025, 15:19
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16.5.2025
Пользователь №: 63524



Цитата(gomed12 @ 26.5.2025, 15:16) *
Вообще-то обратный клапан обычно встроенный в скважинный насос, вода никуда не потечет и ЭКМ покажет давление столба воды.
У вас при круглогодичной эксплуатации подпорная труба и сама башня утеплена?

Боюсь, что в конце 15 км трубы, при переносе башни, будет небольшая струйка.

Струйка будет нормальная, проверено. Обратный клапан из насоса мы убираем, чтобы вода из трубы стекала в скважину. Труба не утеплённая, зимой замёрзнет. Даже утеплённые иногда замерзают, а потом неприятности.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2025, 15:37
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(T1m @ 26.5.2025, 15:19) *
Обратный клапан из насоса мы убираем, чтобы вода из трубы стекала в скважину. Труба не утеплённая, зимой замёрзнет. Даже утеплённые иногда замерзают, а потом неприятности.....

Вариант рабочий, если соблюдать перепад высот по длине трубы и каждый раз сливать еще и башню.
Еще холм впереди, тогда еще у башни трубу опорожнять автоматом.
Если все опорожняется, почему бы не использовать автоматизацию наполнения башни по времени?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 31.5.2025, 8:46
Сообщение #29





Гости






Цитата(T1m @ 26.5.2025, 15:19) *
Струйка будет нормальная, проверено. Обратный клапан из насоса мы убираем, чтобы вода из трубы стекала в скважину.

Каждый раз заполнять 15 км трубы водой - сильное решение. Преклоняюсь перед вашей смелостью!
Вернуться в начало страницы