Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2025 Пользователь №: 63417 ![]() |
Добрый день!
Собираю электрощиток для 3-х комнатной квартиры, просьба оценить профессиональным взглядом, все правильно или что добавить (убрать). Заранее спасибо. ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2025 Пользователь №: 63417 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...просьба оценить... Вводной АВ С40А пойдёт. А дальше Вы завысили номиналы практически всех АВ и АВДТ!Как нужно рассчитывать номиналы АВ и АВДТ? Мощность нагрузки в Ваттах делим на напряжение 230 В, затем полученную силу тока делим на коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 и получаем искомый номинальный ток АВ или АВДТ. Например, Ваша кухня имеет мощность нагрузки 4,5 кВт при напряжении 230 В. При этом сила тока составит: 4500/230=19,56 А. Делим 19,56 А на 1,45 и получаем 13,49 А - значит подойдёт АВДТ с номиналом В16А+30мА. Тепловой расцепитель этого аппарата гарантированно сработает при токе нагрузки 16×1,45=23,2 А примерно через час. Нахрена Вы сюда впёрли С32А, который сработает только при токе нагрузки 46,4 А, что соответствует мощности 10,67 кВт ?! Нежнее надо, Tork, нежнее, иначе Вы в лучшем случае расплавите всю изоляцию электропроводки, а в худшем - даже страшно подумать, может произойти непоправимое... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.4.2025, 16:25 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2025 Пользователь №: 63417 ![]() |
Иван спасибо большое за профессиональную оценку!
С учетом пересчета номиналов АВ и АВДТ получилась новая схема. А к УЗО тоже необходимо применять коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 или все же рассчитывать по сумме групповых автоматов? Например: АВ 16+16+16+6 = 54 А / 1,45 = 37,24 А . УЗО берем 40 А. или 63А. ? Спасибо. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Иван спасибо большое за профессиональную оценку! Пока ещё не за что!А к УЗО тоже необходимо применять коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 или все же рассчитывать по сумме групповых автоматов? Для начала давайте разберёмся в терминологии:Например: АВ 16+16+16+6 = 54 А / 1,45 = 37,24 А . УЗО берем 40 А. или 63А. ? УЗО - Устройство Защитного Отключения, которое реагирует только на дифференциальный ток утечки (10 мА, 30 мА, 100 мА или 300 мА) и не имеет встроенного теплового и электромагнитного расцепителей, реагирующих соответственно на ток перегрузки и ток короткого замыкания. Номинальный ток УЗО, например 40 А - это длительный допустимый ток нагрузки, который оно может выдерживать бесконечно долго без каких-либо проблем. Если все подключенные к УЗО автоматы подобраны правильно, то правильно выбранное УЗО должно выдерживать их суммарный ток нагрузки, например: АВ 16+16+16+6 = 54 А. УЗО берем с ближайшим большим номиналом 63А. Некоторые параноики берут номинал УЗО на ступень, а то и на две ступени больше - это УЗО будет стоить дороже, но практической пользы от этого мало. АВДТ - Автоматический Выключатель Дифференциального Тока (коротко Диффавтомат), который содержит и функции УЗО, и функции АВ (Автоматического Выключателя), т.е. реагирует как на дифференциальный ток утечки, так и на токи перегрузки и короткого замыкания. Здесь все расчёты номинала следует выполнять как для обычных АВ с учётом коэффициента 1,45. Иногда АВ проверяют по условию несрабатывания, используя коэффициент 1,13 (если стандартный номинал АВ оказался меньше расчётного по условию срабатывания). Теперь в свете сказанного, посмотрите на свою схему и хорошенько подумайте, что Вы там нагородили?! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.4.2025, 17:37 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2025 Пользователь №: 63417 ![]() |
Теперь в свете сказанного, посмотрите на свою схему и хорошенько подумайте, что Вы там нагородили?! [/quote] Пересчитал, схему поправил. Расчет АВ + АВТД: 1. 4500/230=19,56 / 1,45 = 13,49 А - АВТД В16+30 мА 2. 4500/230=19,56 / 1,45 = 13,49 А - АВТД В16+30 мА 3. 5000/230=21,74 / 1,45 = 14,99 А - АВТД В16+10 мА 4. 2400/230=10,44 / 1,45 = 7,2 А — АВ В10 +10 мА 5. 2000/230=8,7 / 1,45 = 6,0 А — АВ В10 +10 мА 6. Разово не более 3000/230=13,04 / 1,45 = 9,0 А — АВ В10 +10 мА 7. 2400/230=10,44 / 1,45 = 7,2 А — АВ В10 +10 мА 8. 2500/230=10,87 / 1,45 = 7,5 А — АВ В10 +30 мА 9. 2500/230=10,87 / 1,45 = 7,5 А — АВ В10 +30 мА 10. Разово не более 4000/230=17,4 / 1,45 = 12,0 А — АВ В16 +30 мА 11. 2500/230=10,87 / 1,45 = 7,5 А — АВ В10 +30 мА 12. Разово не более 4000/230=17,4 / 1,45 = 12,0 А — АВ В16 +30 мА 13. Разово не более 1600/230=6,95 / 1,45 = 4,8 А — АВ В6 +30 мА Расчет УЗО: 1. 10+10=20 А — УЗО 25А+10 мА 2. 10+10=20 А — УЗО 25А+10 мА 3. 10+10+16=36 А — УЗО 40А+30 мА 4. 10+16+6=32 А — УЗО 40А+30 мА
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_незнайка_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вводной АВ С40А пойдёт. А дальше Вы завысили номиналы практически всех АВ и АВДТ! Как нужно рассчитывать номиналы АВ и АВДТ? Мощность нагрузки в Ваттах делим на напряжение 230 В, затем полученную силу тока делим на коэффициент срабатывания теплового расцепителя 1,45 и получаем искомый номинальный ток АВ или АВДТ. Например, Ваша кухня имеет мощность нагрузки 4,5 кВт при напряжении 230 В. При этом сила тока составит: 4500/230=19,56 А. Делим 19,56 А на 1,45 и получаем 13,49 А - значит подойдёт АВДТ с номиналом В16А+30мА. Тепловой расцепитель этого аппарата гарантированно сработает при токе нагрузки 16×1,45=23,2 А примерно через час. Нахрена Вы сюда впёрли С32А, который сработает только при токе нагрузки 46,4 А, что соответствует мощности 10,67 кВт ?! Нежнее надо, Tork, нежнее, иначе Вы в лучшем случае расплавите всю изоляцию электропроводки, а в худшем - даже страшно подумать, может произойти непоправимое... Расчет упрощенный . Где сечение кабеля ? Где проверки выбранного кабеля и автоматического выключателя ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
И совсем без косинуса ? Косинус условно считается равным 1,0 (единице).Ваня, а можно поделить на 1,13 и получить 17,31А ? И что это даст? Узнать условный ток несрабатывания теплового расцепителя АВ, а потом гадать на кофейной гуще, при каком токе гарантированно сработает тепловой расцепитель АВ? Нет, это не наш метод! ТС должен быть уверен, что при превышении номинальной нагрузки аппарат защиты этой группы гарантированно сработает. Я уже выше говорил, что ...Иногда АВ проверяют по условию несрабатывания, используя коэффициент 1,13 (если стандартный номинал АВ оказался меньше расчётного по условию срабатывания)...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.5.2025, 12:52 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Косинус условно считается равным 1,0 (единице). На эл.плиту - куда ни шло.. Да и то в ТРН применяют 0,98 (холодн.пуск или разброс напора, импорт..)А тут и вовсе не обозначена нагрузка. С чего тогда 1,0 (единица) ? ..потом гадать на кофейной гуще, при каком токе гарантированно сработает тепловой расцепитель АВ.. Ваня, таки 17,31 тоже вписывается в 19,56 А, производитель гарантирует срабатывание. Какие претензии ?И потом, гость-незнайка заждался ответа (и мне тоже интересно) Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2025, 4:24 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
... 17,31 тоже вписывается в 19,56 А, производитель гарантирует срабатывание... На колу мочало - начинаем всё сначала!...кухня имеет мощность нагрузки 4,5 кВт при напряжении 230 В. При этом сила тока составит: 4500/230=19,56 А. Делим 19,56 А на 1,45 и получаем 13,49 А - значит подойдёт АВДТ с номиналом В16А+30мА. Тепловой расцепитель этого аппарата гарантированно сработает при токе нагрузки 16×1,45=23,2 А примерно через час... Теперь проверим вариант расчёта, предлагаемый Олега. Не буду повторять всю галиматью, изложенную им выше, а только попытаюсь продолжить вместо него выбор аппарата защиты...Итак, Олега предлагает разделить номинальный ток нагрузки 19,56 А на коэффициент несрабатывания 1,13 теплового расцепителя. При этом получается расчётный ток 17,31 А. Далее Олега нигде не объясняет "чайнику", какой номинал АВ следует правильно выбрать на основе полученного расчётного тока - либо ближайший больший стандартный номинал 20 А (что наиболее логично с точки зрения "чайника"), либо ближайший меньший стандартный номинал 16 А (полученный согласно расчёта Вани Иванова)... Что будет, если "чайник" всё же выберет ближайший больший стандартный АВ номиналом 20 А? Тепловой расцепитель этого АВ никогда не сработает при длительном токе нагрузки 20×1,13 = 22,6 А т.е. при мощности нагрузки 22,6×230 = 5198 Вт (5,2 кВт). Определим, при каком токе нагрузки тепловой расцепитель этого АВ сработает гарантированно? Считаем снова: 20×1,45 = 29 А, т.е. при мощности нагрузки 29×230 = 6670 Вт (или 6,67 кВт), что почти в полтора раза превышает номинальную нагрузку кухни равную всего 4,5 кВт! Сообщение отредактировал с2н5он - 14.5.2025, 18:27
Причина редактирования: отдыхаем, успокаиваемся денька три
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2025 Пользователь №: 63417 ![]() |
Иван добрый день.
В итоге, крайний вариант (пересчитанный по вашим рекомендациям) имеет право на реализацию? Или еще что то доработать надо. Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Использование тепловой защиты АВ в качестве ограничителя мощности считаю неверным подходом.
АВ с тепловой защитой предназначен для защиты от аварийной ситуации конкретного электроприемника. Если проектом не определена спецаппаратура для ограничения мощности, потребитель волен использовать АВ без тепловой защиты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Использование тепловой защиты АВ в качестве ограничителя мощности считаю неверным подходом... В вопросе ТС речь идёт не об ограничении мощности, а о защите групповых цепей от перегрузок!...Если проектом не определена спецаппаратура для ограничения мощности, потребитель волен использовать АВ без тепловой защиты. Проект разрабатывает сам ТС и он, как все здравомыслящие люди, выбирает комбинированные аппараты защиты, имеющие тепловые и электромагнитные расцепители. Вас, коллега, послушать, так можно вообще отказаться от каких-либо защит, оставив только вводной АВ в этажном учётно-распределительном щитке, и всё будет работать, главное "шоб не вышыбало!" а там хоть трава не расти... ...крайний вариант (пересчитанный по вашим рекомендациям) имеет право на реализацию? Уважаемый Tork! Как говорят мудрые люди: "Совершенству нет предела!" Любую схему электроснабжения квартиры или частного жилого дома можно дорабатывать до бесконечности, добавляя на каждую лампочку и розетку УЗО, УЗИП, УЗДП, Реле контроля напряжения, различные датчики, микропроцессоры, диммеры и прочие прибамбасы, коих развелось в последнее время великое множество. Или еще что то доработать надо. Далее Вы можете захотеть установить ИБП, стабилизатор напряжения, автономный генератор или солнечные батареи, затем Вы можете превратить свой дом в небольшую атомную электростанцию с дистанционным управлением по мобильному телефону... Главное, вовремя остановиться! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.5.2025, 18:29 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что будет, если "чайник" всё же выберет ближайший больший стандартный АВ номиналом 20 А? А ничего страшного не будет, Ваня.Не зря ты не отвечал на вопрос "гостя-незнайки".. Потратил энергию на выделывание.. Автомат выбирается по нагрузочной способности проводников. В обычной розеточной цепи жилого фонда проектировщики используют медь 2,5 (освещение 1,5). Для нашего напримера уже достаточно - на воздухе 33А. Нагрузка от 22,6 до 29 А легко вписывается. (если проводка вмазана в стены, то еще и более потянет) Ване в помощь: "Номинальные .. токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.)" |
![]() |
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
А ничего страшного не будет... Вопрос, а розетки с каким номинальным током устанавливать в "обычной розеточной цепи жилого фонда", на 25 А или на 32 А ?...В обычной розеточной цепи жилого фонда проектировщики используют медь 2,5 (освещение 1,5). Для нашего напримера уже достаточно - на воздухе 33А. Нагрузка от 22,6 до 29 А легко вписывается. (если проводка вмазана в стены, то еще и более потянет)... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос, а розетки с каким номинальным током устанавливать в "обычной розеточной цепи жилого фонда", на 25 А или на 32 А ? Речь (у нас с Ваней) идет о цепи с АВ номиналом 16А, соответственно и розетки с тем же номиналом. А розетки 25 и 32А - это уже отдельными линиями, от своих АВ, будьте любезны. (п.10.2 СП256)
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2025, 22:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Речь (у нас с Ваней) идет о цепи с АВ номиналом 16А, соответственно и розетки с тем же номиналом (16A). А розетки 25 и 32А - это уже отдельными линиями, от своих АВ, будьте любезны. (п.10.2 СП256) Уважаемый Tork! Надеюсь, теперь Вы поняли, что для розеточных цепей с розетками номиналом 16A следует устанавливать АВ или АВДТ номиналом не более 16А! При этом рекомендуется подключать шлейфом к одной групповой линии, защищённой АВ или АВДТ номиналом 16А, не более 2 (двух) розеток по 16А каждая, или подключать не более одной сдвоенной розетки на 16А. При этом аппарат защиты не позволит случайно перегрузить эту розетку. Конечно, можно подключить и более двух розеток к одной групповой линии, однако при этом следует иметь ввиду, чтобы суммарная мощность всех электроприёмников, подключенных к этим розеткам, не превышала 4 кВт. Ниже показаны номинальные мощности нагрузок для различных розеток: ![]() Кроме розеток, показанных выше, ещё существуют розетки номиналом 25А для подключения электроплит мощностью до 5,5 кВт: ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.5.2025, 10:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2025 Пользователь №: 63417 ![]() |
[/quote] Уважаемый Tork! Как говорят мудрые люди: "Совершенству нет предела!" Любую схему электроснабжения квартиры или частного жилого дома можно дорабатывать до бесконечности, добавляя на каждую лампочку и розетку УЗО, УЗИП, УЗДП, Реле контроля напряжения, различные датчики, микропроцессоры, диммеры и прочие прибамбасы, коих развелось в последнее время великое множество.
Далее Вы можете захотеть установить ИБП, стабилизатор напряжения, автономный генератор или солнечные батареи, затем Вы можете превратить свой дом в небольшую атомную электростанцию с дистанционным управлением по мобильному телефону... Главное, вовремя остановиться! [/quote] Спасибо большое за профессиональную оценку. Как говорил великий классик : "Знание - сила!!!" Сообщение отредактировал Tork - 15.5.2025, 10:35 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |