![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
![]()
Сообщение
#1681
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Интересует такой вопрос.
Относится ли групповой щит к РУ. А именно распостраняется ли глава 4.1 на отдельностоящие щитки, к примеру ЩО в общественном здании? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1682
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Разница между распределительным устройством (РУ) и групповым щитом заключается в их назначении, месту в иерархии электроснабжения и масштабах работы:
1. Назначение Распределительное устройство (РУ) - предназначено для приёма, распределения и учёта электроэнергии на крупных объектах (подстанции, ввод в здание). - распределяет энергию между группами потребителей, цехами, этажами или отдельными щитами. - содержит мощные компоненты: вводные автоматы, трансформаторы, рубильники, счётчики, устройства защиты (например, от короткого замыкания или перегрузок). -может работать с высоким напряжением (до 35 кВ и более). Групповой щит. Управляет конкретными группами потребителей (например, освещением, розетками в одной комнате или на этаже). - получает питание от РУ и распределяет его по конечным цепям. - содержит компоненты для защиты и управления отдельными линиями: автоматические выключатели, УЗО, диммеры, реле. - работает с *низким напряжением (обычно до 400 В). 2. Место в иерархии системы электроснабжения - РУ находится на верхнем уровне системы электроснабжения: Электроэнергия от источника → Распределительное устройство → Групповые щиты → Потребители. - групповой щит — финальное звено перед потребителями: РУ → Групповой щит → Розетки, светильники, оборудование. 3. Конструкция РУ - крупногабаритное: может занимать отдельное помещение (например, на подстанции) или быть в виде шкафа (ВРУ — вводно-распределительное устройство). - рассчитано на высокие мощности и токи. Групповой щит - Компактный: монтируется в нишах, на стенах (например, этажный или квартирный щиток). -Обычно содержит до 10–20 модулей (автоматов, УЗО). Сообщение отредактировал gomed12 - 16.3.2025, 13:07 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1683
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ещё про петлевые добавьте
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1684
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Всё-таки распостраняется ли глава 4.1 на отдельностоящие щитки, к примеру ЩО в общественном здании?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1685
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нет, однозначно.
Все что вам необходимо дано в главе 7.1. ПУЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1686
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Благодарю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1687
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Относится ли ВРУ к РУ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1688
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
РУ-распредустройство, где ВУ - вводное устройство расположенное отдельно (шкаф, щит, помещение).
ВРУ - устройство (шкаф, щит, помещение), в котором одновременно совмещены функции ввода - ВУ и распределения - РУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1689
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
почитал ГОСТ 32396
в таблице 4 указано что ВРУ могут быть выполнены шкафного типа и встроенные в нишу. То бишь ВРУ могут состоять только из единственного шкафа (щита). Напрашивается всё тот же вопрос: применимы ли правила из главы 4 ПУЭ к таким отдельностоящим РУ? Ведь согласно ПТЭЭП 2.2.4 и ПУЭ 4.1.1 РУ выполняют в виде щитов, шкафов, сборок. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#1690
|
Гости ![]() |
... Напрашивается всё тот же вопрос: применимы ли правила из главы 4 ПУЭ к таким отдельностоящим РУ? ... "... То бишь ВРУ могут состоять только из единственного шкафа (щита)." - естественно! В большинстве многоквартирных домов именно такие ВРУ и стоят. "Ведь согласно ПТЭЭП 2.2.4 ..." - Вы каким документом пользуетесь? Сейчас действуют: "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" от 12.08.2022 №811. ПТЭЭП от 2003 года отменены. "... и ПУЭ 4.1.1 РУ выполняют в виде щитов, шкафов, сборок." - ПУЭ, "4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок. Дополнительные требования к РУ специального назначения приведены в соответствующих главах разд. 7. Термины и определения, содержащиеся в пп. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12, действительны и для настоящей главы.". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1691
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
То бишь ВРУ могут состоять только из единственного шкафа (щита). Так и есть в одном шкафу вводная часть для приема, защиты, сигнализации и учета электроэнергии и там же распределение. ВРУ это законченное устройство, где может проходить граница ответственностей, а РУ может быть смонтировано в любой части силовой сети, при необходимости. Цитата Напрашивается всё тот же вопрос: применимы ли правила из главы 4 ПУЭ к таким отдельностоящим РУ? Ведь согласно ПТЭЭП 2.2.4 и ПУЭ 4.1.1 РУ выполняют в виде щитов, шкафов, сборок. Эти главы применимы только к распределительной части ЭУ. Если на вводе в РУ рубильник с предохранителями это еще не ВРУ. Цитата Относится ли ВРУ к РУ? Не однозначно. ПУЭ нормирует требования к конструкции РУ, в этом смысле ВРУ не может входить в РУ, если об одиночном шкафе. Но если рассматривать одно присоединение от ТП, то от РУ может быть запитано ВРУ по ходу передачи ЭЭ и наоборот. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1692
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Вы каким документом пользуетесь? Сейчас действуют: "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" от 12.08.2022 №811. ПТЭЭП от 2003 года отменены. 2.2.4 ... Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь ... т.е Щиты, сборки и тд также являются РУ в своей мере? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#1693
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1694
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
ГОСТ 32395-2013
В настоящем стандарте учтены требования, установленные [2] к распределительным устройствам, используемым в местах, к которым возможен доступ неквалифицированному персоналу. Видимо и щитки так же относятся к РУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1695
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видимо и щитки так же относятся к РУ. Если от щитка не питаются оконечные электроприемники, то этот щиток считается распредустройством для других оконечных щитков. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1696
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
спасибо
но всё же для квартирного щитка учета требования главы 4.1 ПУЭ выполняются Сообщение отредактировал мрЭЛ - 4.5.2025, 18:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1697
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1698
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1699
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
но ведь РУ состоят из щитов (шкафов, сборок) и этот щит может быть в единственном экземпляре, ведь нигде не сказано об их количестве
и об этом говорится во многих документах хотябы 4.1.1 ПУЭ ... Дополнительные требования к РУ специального назначения приведены в соответствующих главах раздела 7. или ГОСТ 32396— 2021 для ВРУ и тп. ведь РУ может быть маленьким или большим, средним или не очень. Просто для каждого вида РУ существуют доп требования из соответствующих СП или ГОСТ, а раздел ПУЭ 4.1 охватывает все низковольтные РУ, и требования изложенные там выполняются для всех РУ, плюс дополнительные требования уже зависят от характера и размера РУ которые регламентируются доп. документами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1700
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Никак не пойму цель этого бесконечного упорства ТС.
Ведь в НТД для терминов РУ и КЩ даны определения с понятными отличительными особенностями по устройству и назначению. Хотите обозвать КЩ распредустройством для своей квартиры-флаг в руки. Но вряд с этим согласится кто-то кроме ТС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»