Железная дверь с домофоном и без заземления - это допустимо? , железная дверь в подъезде с домофоном без признаков заземления

yev
сообщение 13.2.2015, 12:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 39048



Добрый день!
В нашем МКД массивная железная входная дверь с домофоном (метаком на 10 квартир без дисплея). Блок питания домофона находится в подъезде в нескольких метрах от двери и включен в розетку простой вилкой (без заземления). Вся входная дверная конструкция установленая на анкеры в кирпичной стене, всё на виду. Провод/прут заземления ни в каком виде не наблюдается.

Обязательными требованиями такое допускается?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.2.2015, 13:47
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



в домофоне не более 12 В постоянки. В блоке питания заземления не предусмотрено. Максимум что должно быть заземлено - шкаф, в котором установлено оборудование.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.2.2015, 15:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Про двери недавно было: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=46242
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yev
сообщение 13.2.2015, 15:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 39048



Цитата
в домофоне не более 12 В постоянки
Что из этого следует согласно обязательным требованиям?


В паспорте к домофону написано "заземлить блок вызова". Блок вызова - это то, что монтируется на дверь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 13.2.2015, 15:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



ну если написано, заземляйте блок вызова, дверь можно оставить в покое...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yev
сообщение 13.2.2015, 15:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 39048



Я в это доме живу.

Дверь массивная железная, если блок вызовов под напряжением, то вся дверь под напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 13.2.2015, 16:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



не факт... прокладочки могут быть между корпусом домофона и дверью, пластиковые...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yev
сообщение 13.2.2015, 16:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 39048



Дверь наружняя, в дождь и туман вся мокрая. Сколько-нибудь сущесвенные прокладки не наблюдаются. Вообще никакие не наблюдаются.

Сообщение отредактировал yev - 13.2.2015, 16:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.2.2015, 20:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



yev, пользуйтесь резиновыми перчатками
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 13.2.2015, 20:59
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(FRAER @ 13.2.2015, 21:17) *
yev, пользуйтесь резиновыми перчатками

icon_biggrin.gif И диэлектрическими ботами)))

А по существу, конечно дверь лучше заземлить. Есть просто случаи поражения током от домофонов. Так что если даже и не обязательно, то лишним заземление уж точно не будет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.2.2015, 21:26
Сообщение #11





Гости






Цитата(razread @ 13.2.2015, 20:59) *
icon_biggrin.gif

А по существу, конечно дверь лучше заземлить. ...


Заземление без зануления (в ЭУ до 1000В) запрещено -ПУЭ, разьве нет? Что толку землить дверь если нет УЗО или др защитного автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.2.2015, 21:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Гость, вы о чем? С чего вы взяли, что нет аппарата защиты и при повреждении изоляции он не сработает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad51
сообщение 4.5.2025, 3:24
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2016
Из: Северодвинск
Пользователь №: 49837



Цитата(S-cream @ 13.2.2015, 13:47) *
в домофоне не более 12 В постоянки. В блоке питания заземления не предусмотрено. Максимум что должно быть заземлено - шкаф, в котором установлено оборудование.


12 Вольт идет на микросхему. На дверь попадает 220 Вольт фазное напряжение осветительной сети.

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ДЕЛО № 1-52/2015 ПРИГОВОР
Уникальный идентификатор дела 71RS0025-01-2015-002786-71
14 июля 2015 года город Тула
Зареченский районный суд г.Тулы в составе: председательствующего Малеевой Т.Н.,

Показания свидетеля СС: 25.06.2014 года по указанию Рыжова В.Н. он вместе с НН. выехал на место происшествия по адресу "адрес", где уже находились сотрудники полиции и следователь. НН. стал демонтировать домофон с двери указанного подъезда и хотя домофон был выключен, вилки обрезаны и все опечатано, однако на домофонное оборудование поступало напряжение 220 вольт. Они стали устанавливать причину откуда поступает ток и выяснили, что в одном из электрощитов, расположенном в левом крыле подъезда, в слаботочной части расположены домофонные (слаботочные) провода и силовые. В результате соприкосновения слаботочных и силовых проводов расплавилась изоляция и напряжение пошло на домофонное оборудование. Полагает, что если бы силовые провода не находились в слаботочной части щитка, то несчастного случая не произошло бы.
Из показаний эксперта ЭЭ,, данных в судебном заседании усматривается, что ею была проведена экспертиза трупа Р., Погибший был поражен электрическим током, Поражение электрическим током повлекло за собой развитие острой сердечной недостаточности, поскольку ток прошел через сердце пострадавшего. Степень вреда здоровью, причиненного Р. при поражении электрическим током, относится к тяжкому вреду.
При этом в ходе судебного следствия установлено, что в результате оказанных Рыжовым В.Н. услуг по установке и техническому обслуживанию домофона в подъезде № дома "адрес", которые не отвечали требованиям безопасности жизни потребителей, в электрическом щитке первого этажа произошло возникновение гальванического контакта между проводами домофона и фазным проводом электроснабжения подъезда, в результате чего возникло термическое оплавление проводов около клемника, из-за чего потенциал в 220 вольт по проводам домофона поступил на блоки домофона, расположенные на входной металлической двери и 24.06.2014 года в период с 21 часа 00 минут до 22 часов 00 минут, Р. "дата" года рождения, при открытии дотронулся до поверхности входной двери правой рукой, в результате чего получил удар техническим электричеством, от которого наступила смерть несовершеннолетнего на месте происшествия. Одновременно у суда не вызывает сомнения то обстоятельство, что смерть Р. наступила от поражения техническим электричеством при соприкосновении с дверью подъезда "адрес", что объективно подтверждается заключением эксперта № от "дата" и показаниями эксперта ЭЭ,.
В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу, что представленные и исследованные судом доказательства в их совокупности достаточны для признания подсудимого Рыжова В.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, а оснований для оправдания подсудимого по предъявленному обвинению не усматривает, поскольку в ходе судебного следствия было установлено, что Рыжов В.Н. оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мрЭЛ
сообщение 4.5.2025, 8:30
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 6.2.2025
Пользователь №: 63176



Должна быть выполнена доп система уравнивания потенциалов для двери, т.к. существует вероятность одновременного прикосновения к корпусу электрооборудования, и к сторонним проводящим частям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2025, 8:41
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17866
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(мрЭЛ @ 4.5.2025, 8:30) *
Должна быть выполнена доп система уравнивания потенциалов для двери..
Конкретизируйте, плиз.. А кем должна ?
У меня вопрос о заземлении входной двери отпал сам собой. Ибо восстановлена исходная (историческая) деревянная
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2025, 8:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мрЭЛ
сообщение 4.5.2025, 9:09
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 6.2.2025
Пользователь №: 63176



монтажной организацией видимо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.5.2025, 9:18
Сообщение #17





Гости






vlad51, Годный вброс сделал! Олдфаги очнулись, ща начнется.. icon_biggrin.gif из пустого в порожнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.5.2025, 13:03
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну почему же, хотя к озвученному есть вопросы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.5.2025, 9:02
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17866
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(мрЭЛ @ 4.5.2025, 9:09) *
монтажной организацией видимо
Монтажная организация должна действовать (монтировать) на основании соответствующих пунктиков в проекте. А таких пунктиков в проектах на переустановку дверей от ФКР я не видел. В моём доме даже повторный заземлитель (мелочь) был поставлен "с боями".

Цитата(Гость @ 4.5.2025, 9:18) *
..из пустого в порожнее
От тебя-то и пол-слова дельного не слышно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.5.2025, 12:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



УК спит, контроля монтажа и приемки 0. Почему УКу не привлекли за бездействие при выполнении работ сторонними лицами в пределах границ их ответственности?
Вот и ожидаемый результат.
Цитата(мрЭЛ @ 4.5.2025, 8:30) *
Должна быть выполнена доп система уравнивания потенциалов для двери, т.к. существует вероятность одновременного прикосновения к корпусу электрооборудования, и к сторонним проводящим частям.

Спорно.
Корпус двери и домофона, которые питаются от 12 В не могут быть отнесены к ОПЧ.
Домофон запитан от источника БСНН, вместе с металлически связанной дверью можно отнести к СПЧ, которые должны подключаться к СУП.
Вопрос остается по невыполнению требований прокладки трассы БСНН.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения