Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, почему на подстанциях не включают в параллельную работу ТСН, даже если оба тр-ра идентичны по характеристикам.
|
|
|
|
|
8.4.2025, 10:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а зачем? или гасить так всё?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.4.2025, 10:34
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подскажите, пожалуйста, почему на подстанциях не включают в параллельную работу ТСН, даже если оба тр-ра идентичны по характеристикам. Видимо категория надежности 1 или 2 и питаются от 2-х независимых источников питания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.4.2025, 10:54
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...почему на подстанциях не включают в параллельную работу ТСН... В целях экономии.-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
8.4.2025, 11:36
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
На подстанциях не включают в параллельную работу ТСН, потому что это может привести к перегрузке оборудования.
Это связано с тем, что при параллельной работе может произойти обратная трансформация с секции более загруженной на секцию менее загруженную. |
|
|
8.4.2025, 12:04
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обычная рабочая схема подключения: основная и резервная секция.
Питание от 2-х независимых ИП (основной и резервный ТСН), авт. переключение при аварии на резервный ИП, который всегда в горячем резерве. Выполняют секционирование шин для локализации аварий и упрощения обслуживания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.4.2025, 13:21
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При необходимости перехода на другую секцию шин ТСНы включаются в параллель по низкой безболезненно.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
8.4.2025, 15:31
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кратковременно так обычно и делают.
ТС скорее всего интересует длительное включение при питании от независимых источников. Есть несколько причин. 1.Неконтролируемые переходные процессы и броски токов намагничивания у каждого трансформатора будут свои, что могут вызвать броски напряжения и тока опасные для изоляции трансформаторов. 2. С разными частотами понятно, будут прыгать напряжения и токи в сети, что может привести к повреждениям оборудования в цепях собственных нужд. 3. При таких неисправностях будут "плавать" остальные параметры допускающие параллельную работу трансов. 4. Да и как сказано выше, есть риск обратной трансформации при асимметрии нагрузок, как бы один из трансформаторов может перейти в режим потребления, как нагрузка. Возможно есть и другие причины. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.4.2025, 16:23
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Речь не об обратной трансформациях, а об том, что собственные нужды - на первом месте. Ибо без них - нет подстанции.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
8.4.2025, 20:05
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На первом месте для функционирования крупных электростанций и подстанций, понятно.
Говорю о негативных последствиях параллельного включения ТСН, запитанных от независимых источников питания. Если не допустить такую работу и проблемы не будут. Для небольших подстанций необходимости в ТСН отсутствует, т.к. используется отпайка от низковольтных секций основных трансформаторов с щитом АВР. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»