Пользователь №: 12601



Добрый день, Нужно разместить встраиваемые в стену электрощитки на лестничной площадке ЩС,ЩО,ЩАО на этой же стене сущ. встраиваемый ПК, расстояния от щита до пожарного крана по нормам должно 1м. если варианты у кого то из практики скажем сократить это расстояние до 0,3-0.4м., на другую стену не получается -шнурки уже бросили
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.4.2025, 15:07
Сообщение #2





Гости






Цитата(tve @ 1.4.2025, 9:56) *
... на другую стену не получается -шнурки уже бросили

Наращивайте!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.4.2025, 15:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Встраивайте с другой стороны стены.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.4.2025, 16:54
Сообщение #4





Гости






Цитата(gomed12 @ 1.4.2025, 15:53) *
Встраивайте с другой стороны стены.
А если с другой стороны стены находится кабинет босса, санузел или взрывоопасное помещение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.4.2025, 18:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Дайте ответить tve, или предложите свой вариант. Только не подскажете кран переносить за стену. icon_biggrin.gif


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.4.2025, 19:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18102
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 1.4.2025, 16:54) *
А если с другой стороны стены находится кабинет босса, санузел или взрывоопасное помещение?
А если НЕ находится ?.. Нафига нам ваши придумки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2025, 22:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. что за здание?
2. если 1 м. из ПУЭ п.7.1.28 то там "как правило" и про "ВУ, ВРУ, ГРЩ"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tve
сообщение 2.4.2025, 9:53
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 12601



Добрый день, спасибо за отклики, за стеной никак кабинет, здание административное, работы ремонтно-восстановительные, как ни странно, ранее все это было рядом ПК и щит этажный примерно на расстоянии ~0.4м. друг от друга по украинским нормам может и проходило, теперь Россия

...кран никак переносить, все уже стоит на 4 этажах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.4.2025, 10:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Щиты встраиваемые, что не являются препятствием для работы вокруг ПК по СП 10.13130.2020.
п.7.1.28 ПУЭ несколько не подходит, т.к. относится к постоянно влажным помещениям, есть и абзац с 1м от водопровода, но надо смотреть насколько это совместимо для трубопровода пожаротушения и ПК.
Открытие крана на пожарном рукаве производится при пожарах, но при пожаре всё обесточивается.
Можно, конечно, выбирать щитки с большим IP, но правильнее провести это мероприятие через проект.

Сообщение отредактировал gomed12 - 2.4.2025, 17:47


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tve
сообщение 2.4.2025, 18:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 12601



Открытие крана на пожарном рукаве производится при пожарах, но при пожаре всё обесточивается.
об этом тоже думал, ПК у нас вообще то сухотруб