![]() заземление , помогите разобратьс с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() заземление , помогите разобратьс с заземлением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос возник при согласовании проекта в мосэлектронадзоре. Проект отдельно стоящего здания (магазина). Магазин находится на расстоянии 80м от ТП, откуда он запитывается кабельными линиями проложенными в земле. Инспектор мосэнергонадзора требует сделать систему заземления на вводе в здание магазина рассчитанную на R=4 Ом. Нужно ли делать заземляющее устройство отдельно стоящего здания с сопр R=4 Ом ?
Относится ли пункт ПУЭ 1.7.101. к заземлению электроустановок отдельно стоящих зданий? 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Заранее спасибо за ответ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
4 Ом - это уже при соединении с питающей линией.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
То есть надо делать заземляющее устройство R= 4 ом присоединенное к питающей линии на вводе в здание и повторное заземление (которое не нормируется) ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
я думаю, что инспектор здесь немного не прав. При кабельном вводе повторку всего лишь рекомендуется делать, да и сопротивление её растекания должно быть не более 30 Ом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
В ПУЭ написано:
«Сопротивление заземляющего устройства электроустановки здания в рассматриваемом случае ПУЭ не нормируется. Поэтому любое его сопротивление будет соответствовать нормативным требованиям. Однако реальное заземляющее устройство должно иметь сопротивление, не превышающее, например, 15 или 30 Ом, как это предусмотрено п. 1.7.103 ПУЭ». А в ПТЭЭП в приложении 3.1, таблице 36 сказано: Что к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного». И что получается? Надо делать заземляющее устройство на вводе в здание 30 Ом, и повторное заземление с таким расчетом, чтоб суммарное заземление было 4 Ом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если допустить, что сопротивление ЗУ для заземления нейтрали трансформатора выполнено по п. 1.7.103 ПУЭ или по ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 36, любое другое ЗУ, связанное с ним через защитный провод даст суммарное сопротивление менее 4 Ом.
Поэтому инспектор не с Вас должен требовать 4 Ом, а от эксплуатирующей ТП организации, Вам достаточны 30 Ом при трехфазном напряжении 380 В или однофазном в 220 В. Магазин еще необходимо защитить от молнии и тут ЗУ нужен. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как поступим с ПУЭ7?
1.7.61 "...Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется." ПУЭ7 утверждены Минэнерго в 2002г. ПТЭЭП им же в 2003г. Что в ГОСТе написано? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хочу спросить о норме сопротивления, ну хоть 4 Ом.(кажд.повт.30 Ом)
Если считать, что основной документ российского государства (разумеется после Конституции ![]() ![]() Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2008, 18:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
dsa38
От инспектора Надзора Вы должны получить на руки предписание, заключение, замечания... одним словом бумагу, в которой предпишется и обоснуется его требование. Ля-ля пусть дома на кухне говорит, а на работе как положено. Дальше по ситуации. Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2008, 19:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Понятно, что ПУЭ списан с ГОСТа 94 г., ПТЭЭП более позднего выпуска по нему и, наверное, необходимо ориентироваться.
ПТЭЭП понятны требования, время проходит, новые присоединения, в земле электроды перержавели, измерения периодические показывают повышение сопротивления растеканию (ИМХО), что-то надо делать, вот и решили довести до 30 Ом. Статистика у них в руках! Проектанты, монтажники без нормы (наличие какого-нибудь ЗУ не отменяется), а эксплуатация не принимает ЭУ. Интересная ситуация. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ50571.3-94 прямо в госте костерит ПУЭ (видимо издание 6) и требует перехода на МЭКи
При этом в 7-м издании ПУЭ (июль 2002) циферки остались прежними. Ну и в ПТЭЭПе аналогично. Ни фига не понимаю! ![]() Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2008, 19:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПТЭЭП наводит на мысль, что при измерении сопротивления любого ЗУ, необходимо учитывать суммарное сопротивления всех ЗУ одного присоединения и оно д/б не более 4 Ом.
Никаких там нейтралей тр-ра, ЛЭП, непосредственная близость... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
...А в ПТЭЭП в приложении 3.1, таблице 36 сказано: Что к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного». а причём здесь ПТЭЭП? Объект-то вновь вводимый- значит, на него действует только ПУЭ, ГОСТы и т.п., но не ПТЭЭП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата а причём здесь ПТЭЭП? Объект-то вновь вводимый- значит, на него действует только ПУЭ, ГОСТы и т.п., но не ПТЭЭП. Согласися бы с Вами, если б вместе с магазином вводился и ТП. ТП уже в эксплуатации и инспектор, не сомневаюсь, каким-то боком связан с этой же конторой, чем проектанты и строители-монтажники. И еще, при первой подаче напряжения и начале наладочного режима, считайте первый (второй) эксплуатационный режим, уже действует ПТЭЭП и работы выполняются по наряду, хотя еще на объекте и монтажники и наладчики крутятся. А когда по-этапный ввод? Здесь часть оборудования работает, другое налаживается, третье в стадии монтажа, хотя ЗУ для всего уже существует. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ну и что, что ТП действующая? Её подвергать приёмо-сдаточным испытаниям нет необходимости. В-общем, у нас в области это практикуется так, как я написал. А инспектор мозги парит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
ПТЭЭП притом, что при проведении эксплуатационных испытаний заземляющего устройства будут руководствоваться требованиями не ПУЭ, а ПТЭЭП. А я как проектировщик руководствуюсь требованиями ПУЭ, в котором сказано, что заземляющее устройство электроустановки здания при кабельном вводе не нормируется.
Значит если руководствоваться ПУЭ получается, что мне достаточно выполнение основной системы уравнивания потенциалов. Одним из элементов которой является ГЗШ, к которой я присоединяю защитный проводник питающей линии, металлические части инж. систем здания, металлоконструкции и железобетонный каркас здания. В таком случае железобетонные конструкции здания будут являться естественными заземлителями. Будет ли это достаточной мерой? Ведь в условии городской застройки не всегда есть возможность забивать 3-х метровые уголки наружного контура заземления при кабельном вводе в здание. ТП действующая. А инспектор, действительно не смог ответить на вопрос где прописано требование на сооружение ЗУ 4 Ом при воле в здание. Скорее всего он перестраховывается, ведь когда есть контур выполненный по расчетам спокойнее. Да и проверить проще сопротивление ЗУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а зачем эксплуатационные испытания-то проводить? Ведь испытывать надо будет не ТП, а вновь вводимую электроустановку. При этом необходимо будет руководствоваться ПУЭ "Приёмо-сдаточные испытания". Да и делать повторное заземление PEN-проводника при кабельном вводе не обязательно- его можно и не делать. Достаточно будет сечения алюминия 2х16 мм2, 1 провод из которых будет использоваться как совмещённый PE- и N- проводники, и он разделится на 2 провода на РЕ-шине во вводном устройстве.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
После производства монтажных работ по ПУЭ, производится пусконаладка в эксплуатационном режиме по ПТЭЭП (см. номы в приложении) частично или полностью.
11111111111111111111111111111111111111 СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". 4.12. На третьем этапе пусконаладочных работ выполняются индивидуальные испытания электрооборудования. Началом данного этапа считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках. И кто эти работы принимает? Отвечаю, те кому в дальнейшем их эксплуатировать и ткнет пальцем в приложение 3.1, таблицу 36 ПТЭЭП (ему не указ ПУЭ) и потребует протокол с сопротивлением растеканию тока 30 Ом. Поэтому и рассуждаем о расхождениях в ПУЭ и ПТЭЭП, которые не должны быть по существу. Согласен с dsa38, с его рассуждениями Цитата Ведь в условии городской застройки не всегда есть возможность забивать 3-х метровые уголки наружного контура заземления при кабельном вводе в здание. Как быть? Чувствуется идет ужесточение требований (тот же Корякин), ГОСТ и ПУЭ отстает. Сообщение отредактировал gomed12 - 5.6.2008, 20:11 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
Добрый день !
От щитка надо протянуть РЕ провод . РЕN Провод прикручен к клевмной рейке (а она прикручена к корпусу щитка) На этой рейке все места заняты. Куда в этом случае лучше подсоеденить РЕ провод к корпусу или клевмной рейке??? И ещё вопрос : если в правилах говориться ,что нельзя под один зажим сажать РЕ и N провода, то если они о6а в одной клемной рейке(под разными зажимами) -это правильно??? Зарание спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |