Загадка почти про движение трёх тел

gomed12
сообщение 16.3.2025, 9:51
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Костян челябинский @ 16.3.2025, 3:44) *
gomed12, зачем вы выдумываете? Может лучше у меня спросить?

В каком месте? Просто отступление от основного вопроса, небольшой экскурс в историю.
Вы же не откажетесь от того, что не используете цепи управления на 127 В, аппаратуру на это напряжение теперь днем с огнем не отыщешь.
Скорее всего давно перешли на 110 В как на 16К20?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 10:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



gomed12, как это отвечает на мой вопрос?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2025, 10:47
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Костян челябинский, я ж тоже могу накидать вам кучу вопросов по бардаку вашей аренды.
Или не будем?
У вас отгорает фаза, там и копайте.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.3.2025, 12:05
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(gomed12 @ 16.3.2025, 9:47) *
У вас отгорает фаза, там и копайте.

Поддерживаю мнение.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 13:47
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Где отгорает? Там где отгорело, там поправил. Вопрос был как появляется разность потенциалов в 220 в между нулём, не соединенным с металлокаркасом и самим металлокаркасом? При пропадании фазы в конечных точках сети? Причём такая разность, что я от неё зажигал 100 ваттный прожектор?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2025, 14:47
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743




Не забываем беспричинно ничего не отгорает, необходимо на месте определиться, почему? При этом, основная причина аварий: в наличии контакта или в ее отсутствии, ищем это место, для чего:
1. Проверяем целостность PEN-проводника и качество контактов в точке разделения во ВРУ.
2. Измеряем напряжение между PE и N: если оно больше 0 В- необходимо найти обрыв PEN или перекос фаз
3. Убеждаемся в наличии повторного заземления после разделения во ВРУ.
4. Проверяем изоляцию фазных проводов на отсутствие утечки.
5. Проверяем, что м/к не используются как проводник и не имеют скрытых контактов с землей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 14:53
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



gomed12, я вас прошу не писать здесь банальности. Если вы не можете понять суть вопроса, то не пишите пожалуйста здесь совсем.

Я не просил писать что мне делать. Я это знаю и без вас. Наша квалификация сравнима. Я спрашивал именно о пути появления этого напряжения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2025, 15:25
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Тогда дополните сообщение, напряжение на корпусах появляется в момент исчезновения фазы или постоянно?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 16.3.2025, 16:46
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



имхо гуляет ноль на вводе.

Костян, а кабель питающий ВРУ что из себя представляет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 17:09
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



gomed12, что там дополнять? Сказано же сразу что напряжение появляется только при обрыве фазы

элкъ, кабель по рассказам очевидцев, не меня, представляет жалкое зрелище


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2025, 17:50
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Наиболее вероятная причина — обрыв PEN-проводника в системе TN-C-S до точки разделения (например, на вводе в здание) в сочетании с замыканием одной из фаз на корпус устройства. Это приводит к тому, что корпус устройства (соединённый с PE) оказывается под напряжением оборванной фазы относительно земли. Изолированная металлоконструкция здания может иметь естественный контакт с землёй (через фундамент, коммуникации и т.д.), что создаёт разность потенциалов 220 В между корпусом и конструкцией.
Последовательность событий:
1. Обрыв PEN-проводника до разделения на N и PE.
2. Замыкание фазы на корпус устройства из-за повреждения изоляции.
3. Поскольку PEN оборван, потенциал PE (корпуса) становится равным напряжению оборванной фазы (220 В) относительно земли.
4. Металлоконструкция здания, имеющая случайный контакт с землёй, остаётся под нулевым потенциалом, что создаёт напряжение 220 В между ней и корпусом.
Что делать дальше сами знаете.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 18:28
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



gomed12, Вы действительно слышите только себя? Или прикидываетесь? Не было замыкания фазы на корпус. Если бы оно было, я бы обязательно об этом указал. Да и вопроса бы тогда не было.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2025, 18:43
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Костян челябинский, я не встречал, чтобы фаза в автомате подгорала без замыкания на землю, плохого контакта в автомате или замыкания на другую фазу. А там переходное сопротивление с погоревшего корпуса автомата возможно и создает утечку на землю.
Впрочем предложил свою версию.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2025, 19:27
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



При чём здесь причина отсутствия фазы и описанная мной проблема?

Вы думаете я не знаю из-за чего может пропасть фаза?

Читаем ещё раз начало: дважды фаза пропадала из-за плохо затянутых клемм, один раз из-за невнимательности помощника. Только какое отношение это имеет к описанному мной эффекту?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2025, 19:47
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Гляжу по рисунку присутствует 5-ка, на оборудовании и на станке используется 220 В?

Сообщение отредактировал gomed12 - 16.3.2025, 20:13


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.3.2025, 20:20
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1072
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Костян челябинский
С вашим вопросом надо ещё подумать.

Но может поможет прояснить моя ситуация:
В одной из квартир (№1) многоквартирного дома поменялись фаза-ноль. Счётчик - под пломбой, каких-либо переделок - хозяева не помнят, может сторонние строители что-либо нарушили при недавнем кап. ремонте квартиры.
История долгая, как я искал...
Причина: в другой из квартир (№2) этого дома ремонтники вешали люстру и зацепили фазой на арматуру дома. А так, как не было заземления данной арматуры - квартирный автомат не сработал и весь дом (внутренняя арматура и соответственно всё, что с ней было связано) оказался под напряжением 220В.
Захожу в квартиру №1, где пол, газовая труба, входная металлическая дверь - под напряжением 220В, но напряжение не чувствую, как в клетке Фарадея, и когда меряю на счётчике: на фазном показывает ноль, а на нуле - фаза. Ведь стоял на полу и мерил индикаторной отвёрткой, по другому фазу не определить в ближайшем проводном расстоянии.

Может у вас подобная ситуация?..

Сообщение отредактировал -Mike- - 17.3.2025, 4:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.3.2025, 23:45
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Костян челябинский @ 15.3.2025, 11:36) *
Что-то мне кажется что в обрыве ноль до ВРУ

Если появляется 220 между корпусом цеха и электрооборудованием, значит обычная индикаторная отвертка должна гореть и на корпусе оборудования, и на PEN во ВРУ, и до ВРУ..и так на всем протяжении пока не дойдешь до места обрыва PEN. .

Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.3.2025, 23:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2025, 10:59
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18087
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(-Mike- @ 16.3.2025, 20:20) *
зацепили фазой на арматуру дома.
Я как-то рассказывал про свое недоумение.. Таджики штукатурили стены в старой квартире. Вместо дранки прибили к доскам стены сетку, а под сеткой шёл АППВ. Изоляцию в нескольких местах (по случаю только на фазе) повредили гвоздями и замазали штукатуркой. Вот на такой "свежак" меня позвали. И конечно пол у стены мокрый. Получилось, что индикатор, сколько по стенке не вози, не горит. Пока не подключил проводок к сетке и сам не вышел в сухую зону - "въехать" не мог.
Но для жилого дома (с ж/б перекрытиями) в целом - ситуация странная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 17.3.2025, 15:04
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1072
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Олега @ 17.3.2025, 13:59) *
Но для жилого дома (с ж/б перекрытиями) в целом - ситуация странная

Да, глупости у нас хватает, наверное как и на объекте у Костяна.
Осматривал фундаментные блоки этого многоквартирного дома, так такое впечатление, что их ставили одни строители, а сверху стены, плиты - уже другие и эл. связи с фундаментом не делали. Хотя бы проложили бы мет. сетку, тогда был шанс, что поневоле приварили её к петлям блоков. А так получается, что дом стоял на фундаментных изоляторах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 21.3.2025, 16:42
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Костян челябинский, нашли или нет причину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения