![]() Подключение компрессора , подключение трехфазного компрессора от двух фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение компрессора , подключение трехфазного компрессора от двух фаз |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И что, найти обрыв тоже не судьба?
цена на 5.5 квт.в 1000 евро Ложь. Максимум сотня на али я живу в регионе где 1000 евро это трех четырех месячная зарплата. Странный повод для гордости -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Ложь. Максимум сотня на али. Сейчас чуть дороже. Вот очень неплохой кстати частотник https://sl.aliexpress.ru/p?key=xMb2Gs4 У меня дома таких уже несколько штук работает разной мощности от 1.5 кВт до 7.5 кВт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сейчас чуть дороже. Вот очень неплохой кстати частотник https://sl.aliexpress.ru/p?key=xMb2Gs4 У меня дома таких уже несколько штук работает разной мощности от 1.5 кВт до 7.5 кВт Хорошо, 150. Но дядь Юра, но пациент же загоняет про штуку. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
И я их купил со своей пенсии.Правда тогда курс доллара был чуть другой . отработали уже по несколько лет все живые. Это самая лучшая модель на АЛИ.
Хорошо, 150. Но дядь Юра, но пациент же загоняет про штуку. Меня всегда поражают озвученные немыслимые цены где они их находят. Для меня это просто тайна. Штуку наверно и Омрон не будет стоить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Меня всегда поражают озвученные немыслимые цены где они их находят. Для меня это просто тайна. Понимаешь дядь Юра, есть такая порода людей, я их называю колхозники по жизни. Они не будут ничего делать как положено из принципа. Найти обрыв кабеля и восстановить или купить новый - нет конечно. Найдётся куча причин так не делать. Купить нормальную вещь, которая поможет устранить в полной мере последствия обрыва этой жилы - нет конечно. Лучше я придумаю байку про штуку баксов за неё. А вместо этого потратит кучу времени на колхозное решение, которое в итоге запорет и его движок и компрессор и заодно ещё и гараж может спалить -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кабель медный четыре жилы квадрата по 3.5 -4. Какие проблемы с использованием существующих целых 3 жил кабеля как фазных? Для заземления компрессора поискать сторонние проводящие металлические конструкции, связанные с защитным нулем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Какие проблемы с использованием существующих целых 3 жил кабеля как фазных? Для заземления компрессора поискать сторонние проводящие металлические конструкции, связанные с защитным нулем. А рабочий ноль как организовать? Наверняка у пациента не только компрессор, но и множество однофазных нагрузок -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А рабочий ноль как организовать? Наверняка у пациента не только компрессор, но и множество однофазных нагрузок Нормальному компрессору ноль не нужен; компрессору курильщика - да. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В безвыходных ситуациях напряжение можно подавать и непосредственно с помощью авт. выключателя.
4-х жильный кабель к компрессору очевидно без раб.нуля. Пусковая аппаратура может быть и за 300 м до компрессора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Roman D, вы достаточно внимательно прочитали мой вопрос? Напомню, у пациента обрыв фазы до гаража. Вы считаете что компрессор это единственный потребитель в нём? Я спрашивал как быть с однофазными нагрузками?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Roman D, вы достаточно внимательно прочитали мой вопрос? Разумеется. Компрессор будет работать и на трёх проводах, а вот лампочка рядом с ним - уже х...хуже. Заземлить его надо хотя бы по "системе ТТ", если можно так выразиться. Но: надо готовиться, как говорят в больнице родственникам умирающего. Так что лучше копить деньги на новый кабель, нежели на частотник. Понятное дело, в арендованное имущество вкладываться влом; вопрос чисто экономический. На конденсаторах там проблемы не решить, частотник недёшев. Туча однофазных компрессоров ещё хуже. Что ж? остаётся ещё пустить потерянный провод "по вохдуху"? "А так можно?" А сдавать в оренду такое садо-мазо можно. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 5.3.2025, 15:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Разумеется. Компрессор будет работать и на трёх проводах, а вот лампочка рядом с ним - уже х...хуже. А трансформатор поставить 380/24 и повесить лампочки на 24 вольта в чем проблема? В безвыходных ситуациях напряжение можно подавать и непосредственно с помощью авт. выключателя. 4-х жильный кабель к компрессору очевидно без раб.нуля. Пусковая аппаратура может быть и за 300 м до компрессора. Нормальный компрессор должен работать в автоматическом режиме это значит там должен быть прессостат без этого это не компрессор а так просто фигня. Так что варианты запускать компрессор просто автоматом или пускателем не катит. Так же прессостат желательно иметь с разгрузочным клапаном так будут меньше пусковые токи у двигателя. Поэтому вся аппаратура для работы компрессора в автоматическом режиме должна стоять рядом с компрессором а не за 300 м от него.Это мое мнение но я на нем не настаиваю. Ставьте если есть желание хоть в соседнем городе. Лишь бы вам это нравилось. Удачи вам парни. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нормальный компрессор должен работать в автоматическом режиме это значит там должен быть прессостат без этого это не компрессор а так просто фигня. Может говорите о стационарных компрессорных станциях на 75 кВт, а не о 7,5 кВт. В компрессоре 7,5 кВт все оборудование для автоматического поддержания давления встроено компактно в корпус. Достаточно подводки 4х жильного кабеля 380 В. Не зная, что за производство, давать какие-либо дополнительные дельные советы мы не можем. Возможно, где-то рядом имеется электрощит, откуда можно запитать полноценно, или перенести компрессор к точке питания и протянуть воздухопровод дешевле. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Может говорите. В компрессоре 7,5 кВт все оборудование для автоматического поддержания давления встроено компактно в корпус. Достаточно подводки 4х жильного кабеля 380 В. Нет я говорю именно о своем домашнем компрессоре СО- 7б родной двигатель там стоял 4кВт 3000 об/мин прессостата там изначально не было я его уже сам поставил с ним удобней работать. Там с начала стоял просто солдатик и все.А как называется встроенное компактно в корпус оборудование для поддержания давления не подскажите? И если можно марку компрессора назовите у которого двигатель стоит 7,5 кВт. Я хотел бы на это все посмотреть. Компрессора это моя слабость. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
И кстати прессостат именно сам включает и отключает компрессор от 3 фаз. Это же в принципе просто пускатель который срабатывает от давления в ресивере. Обычно при 4 атмосферах он компрессор включает а при 6 атмосферах выключает. Вот и вся система автоматического поддержание давления в ресивере и очень компактная кстати.
Так на этом компрессоре как раз и стоит просто прессостат он им и управляет. Просто прессостат этот на другое давление рассчитан вот и все. или перенести компрессор к точке питания и протянуть воздухопровод дешевле. Перенести его конечно можно, но украдут его там очень быстро. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Возможно ли и если да то как заставить работать компрессор от двух оставшихся фаз. Двигатель на компрессоре 7.5 квт 3000 об... Существует следующий вариант решения данной проблемы - заменить трёхфазный двигатель 7,5 кВт 3000 об/мин на однофазный асинхронный двигатель 7,5 кВт 3000 об/мин (трёхфазный двигатель можно продать) ![]() ![]() ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Существует следующий вариант решения данной проблемы - заменить трёхфазный двигатель 7,5 кВт 3000 об/мин на однофазный асинхронный двигатель 7,5 кВт 3000 об/мин (трёхфазный двигатель можно продать) ![]() ' Это конечно вариант НО..... этот двигатель стоит как крыло самолета (Трехфазный вы за столько в жизни не продадите) И у него просто конский пусковой ток по сравнению с трехфазником и момент похуже при запуске чем у трехфазника. но попробовать конечно можно а вдруг и прокатит. Пробовать можно все если деньги есть. Я чего только не пробовал чтобы крутить свой компрессор в однофазной сети.Получилось только частотником но там проблемы конечно тоже есть, особенно зимой (напряжение зимой плохое ) Поэтому частотник не хочет включатся если в розетке меньше чем 190 Вольт А еще раньше когда шахту закрывали я там приватизировал двигатель постоянного тока мощностью 8 кВт смешанного возбуждения. Этому двигателю плевать на напряжение в розетке он крутится при любом напряжении. И только с этим двигателем мой компрессор СО- 7 б уверенно и работает в однофазной сети уже много лет и при любом напряжении. Я его поставил на компрессор когда зимой остался несколько раз без сжатого воздуха и работа у меня стала, потому что частотник не захотел включатся при напряжении 190 Вольт в розетке. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...этот двигатель стоит как крыло самолета... Не хотелось рекламировать фирму, но придётся: Купить АИРЕ112М2 220В 7,5кВт 3000об/мин (перейти по ссылке) Всего каких-то 235 $ по текущему курсу....но попробовать конечно можно а вдруг и прокатит... ...Меня всегда поражают озвученные немыслимые цены где они их находят. Для меня это просто тайна... И для меня тоже!...раньше когда шахту закрывали я там приватизировал двигатель постоянного тока мощностью 8 кВт смешанного возбуждения... И только с этим двигателем мой компрессор СО-7 б уверенно и работает в однофазной сети уже много лет и при любом напряжении... К сожалению, не у всех есть возможность "приватизировать" двигатели постоянного тока мощностью 8 кВт смешанного возбуждения... Но попробовать конечно можно, а вдруг и прокатит! ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.3.2025, 19:32 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Не хотелось рекламировать фирму, но придётся: [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://arosna.com/shop/product/elektrodvigatel-220v-aire112m2-7-5kvt-3000ob-min-dvigatel-na-lapakh-im1001-odnofaznyy-kondensatornyy-asinkhronnyy-tip-aise-s-kondensatorom-aire-dlya-podklyucheniya-k-odnofaznoy-bytovoy-seti-?srsltid=AfmBOorcDMjcdyoSS37NbTDZG-8l-8UTBOHPBNPFsIbYXepmmtUUlpXI"]Купить АИРЕ112М2 220В 7,5кВт 3000об/мин (перейти по ссылке) За ссылку спасибо даже я посмотрел, у меня знакомый ищет подобный однофазный двигатель. Так что пригодится мне эта ссылка. у меня был еще один подобный двигатель я его правда купил за шапку сухарей Но потом когда он мне стал не нужен я его так и не смог продать даже за туже шапку сухарей. Пришлось разобрать и сдать на медяху. До сих пор мне его жалко. Сейчас смотрю у нас в городе мужик продает двигатель 4 кВт 3000 об/мин. просит всего 100 баксов. и никто не покупает его уже несколько месяцев. В прошлом веке его бы в течении недели у него бы купили.А сейчас это никому не надо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 19:47 |
|
![]() |