Blablabla
сообщение 21.2.2025, 18:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.4.2024
Пользователь №: 62122



В общем ситуация следующая. Имеется два ВУКа 140/66 для подзарядки комплекта АКБ на для АИП. Один из них не работал из-за вроде бы неисправности катушки магнитного пускателя, замыкающего "-" АКБ с зарядкой ВУКа. Было принято решение поменять магнитный пускатель на аналогичный (ПМА-4100). После установки ток подзарядки стал улетать до 60А, при повторном включении стабилизировался до нужных характеристик, короче вел себя нестабильно и мы решили, что проблема более глубокая, нежели пускатель и что вернёмся к ней позже.
Тем временем у первого ВУКа аналогичный по назначению но отличный по модели пускатель (не знаю какая модель, так как дугогасительная камера расколота и шильдик отсутствует) жутко гудел, его демонтаж и обслуживание сильно положение не меняло. Решили поменять этот гудящий на новый ПМА-4100 со второго ВУК. Поменяли иии... ток зарядки 60 А, без намёков на стабилизацию тока как у второго при переключении, автомат вводной выбивает нафиг, the end. Ставим этого гудящего разбитого старикашку на второй - второй работает без всяких "токовых аномалий". Короче меняли эти пускатели туда-сюда, думали, мало ли где натупили, но 4100 на любом ВУКе дико подымал ток.
По эксплуатационной документации на ВУКах стоят ПАЕ-411у4, 63А, 220в. У ПМА характеристики аналогичные. Подскажите, может ли вообще магнитный пускатель вызвать подобную проблему?
ПС: у нас в конторе кризис с квалифицированными кадрами в этом вопросе, но всё же магнитный пускатель - не бином Ньютона. Но не исключено, что может быть мы всё же что-то недопонимаем в этом вопросе.

Гудящий пускатель по-видимому тоже ПМА какой-то. Только с контактами под термореле

Сообщение отредактировал Blablabla - 21.2.2025, 18:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 21.2.2025, 19:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1371
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Вы путатете понятия "пускатель" и "контактор". Упомянутые вами компоненты - это контакторы, а пускатель - это иное. А упомянутые вами эффекты непонятно как могут быть связаны с контактором. Это простое устройство, оно либо замыкает цепь, либо её размыкает. Всё, больше оно ничё не умеет. Предлагаю исходить из того, что чудес таки не бывает.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blablabla
сообщение 21.2.2025, 19:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.4.2024
Пользователь №: 62122



Цитата(чукча @ 21.2.2025, 19:49) *
Вы путатете понятия "пускатель" и "контактор". Упомянутые вами компоненты - это контакторы, а пускатель - это иное. А упомянутые вами эффекты непонятно как могут быть связаны с контактором. Это простое устройство, оно либо замыкает цепь, либо её размыкает. Всё, больше оно ничё не умеет. Предлагаю исходить из того, что чудес таки не бывает.

Ну я нигде не видел, чтоб ПМЕ называли контактором и ПАЕ в эксплуатационной документации называется не иначе как "пускатель магнитный".
А про чудеса - верно подметили. Можно ли здесь скидывать ссылки? Думаю заморочиться и снять видео данного парадокса😁
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.2.2025, 20:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Вот так, навскидку, не видя схемы: магнитный пускатель (контактор) тут ну совершенно ни при чём. МП - это реле, на его обмотку подается питание, он замыкает контакт, и что-то подключает или отключает.
МП у Вас сработал, подключил (как Вы говорите) "-" АБ к ВУКу, а уж чудить начала автоматика ВУКа. Ищите в схеме регулирования или в схеме стабилизации. Ну возможно МП своим другим контактом чего-нибудь подключает в цепях обратной связи или стабилизации. Может быть.
Но однозначно: меняй не меняй МП толку не будет, увы...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 21.2.2025, 20:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1371
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Blablabla @ 21.2.2025, 19:57) *
Ну я нигде не видел, чтоб ПМЕ называли контактором и ПАЕ в эксплуатационной документации называется не иначе как "пускатель магнитный".

Есть гост про что такое пускатель. Номер не помню, но почти дословно: пускатель - устройство для пуска электродвигателя с органами управления и компонентами для его защиты. Т.е. пускатель должен содержать кроме контактора как минимум ещё автомат защиты или тепловое реле и кнопки управления пуск/стоп. Возможны более сложные пускатели с применение устройства плавного пуска или даже частотника. Т.е. контактор - лишь один из компонентов пускателя, притом необязательный. Ну а что что даже производители зачастую несут ахинею - лично я уже привык давно. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал чукча - 21.2.2025, 20:25


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.2.2025, 22:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7532
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Однозначно дело не в пускателе.
Причинами повышенного уровня тока могут быть
1. Неисправные АКБ: к.з. в банках, сульфатация пластин от длительного простоя, потеря емкости.
2. Неисправности в самом ВУК: неправильная работа регулятора тока, обрыв обратной связи в результате потеря контроля напряжения и тока зарядки.
3. Проблемы с силовыми диодами и другими электронными компонентами.
4. Повышенное напряжение сети, неправильное подключение АКБ, а также повышенная температура окружающей среды.
Рекомендуется проверить:
- напряжение и ток зарядки на выходе ВУК.
- состояние аккумулятора (напряжение на клеммах, плотность электролита, наличие короткого замыкания).
- работу регулятора тока и системы обратной связи в ВУК.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 22.2.2025, 7:52
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Blablabla @ 21.2.2025, 19:44) *
Один из них не работал из-за вроде бы
Тем временем у первого ВУКа

Я так и не понял, кто из них один, а кто - первый, и что где когда. Учитесь составлять ТЗ. Фото можно скинуть сюда - abcvg.org
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.2.2025, 8:22
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(gomed12 @ 21.2.2025, 21:07) *
Однозначно дело не в пускателе.

Однозначно.
А те ПМЕ итп предназначены для коммутации переменного тока.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 24.2.2025, 18:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Контактор не имеет встроенной/пристроенной тепловой защиты) тепловой защиты, "теплушки".


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 25.2.2025, 14:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2328
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Blablabla @ 21.2.2025, 19:57) *
Ну я нигде не видел, чтоб ПМЕ называли контактором и ПАЕ в эксплуатационной документации называется не иначе как "пускатель магнитный".

ГОСТ Р 50030.4.1— 2012
3.3 Термины и определения, относящиеся к контакторам
3.3.1 контактор (механический) (mechanical contactor): Механический коммутационный аппарат с единственным положением покоя, оперируемый не вручную, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при рабочих перегрузках.
3.4 Термины и определения, относящиеся к пускателям
3.4.1 пускатель (starter): Комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя, с защитой от перегрузок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U_gene
сообщение 25.3.2025, 16:47
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 31.10.2024
Пользователь №: 62654



ГОСТ Р 50030.4.1-2012 отменён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2025, 12:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены