Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_чайник_*
сообщение 17.7.2008, 9:07
Сообщение #1





Гости






Вопрос следующий:
можно ли соединять алюминиевые и медные провода в распределительной коробке (при помощи клемников)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 17.7.2008, 9:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2 Чайник
конечно можно, например WAGO 773-302,304,306,308 (заполнены пастой Alu-Plus)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 17.7.2008, 9:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



не можно, а нужно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 17.7.2008, 20:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Не то, чтобы нужно, но приходится... Однако при непосредственном контакте такое соединение рано или поздно принесёт такой гиморрр, icon_smile.gif что только держись.
Поэтому, если можно избежать таких стыков, ИЗБЕГАЙТЕ! И будет вам щастье...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslanluba
сообщение 18.7.2008, 7:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 11672



можно через орех
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_чайник_*
сообщение 18.7.2008, 23:51
Сообщение #6





Гости






ну а если при помощи обычных клемников соединить? чем плохо? чем грозит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 20.7.2008, 0:28
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



грозит только плохим зажатием контактов и все)

в смысле если плохо зажмешь)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 20.7.2008, 10:55
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Чайник)
ну а если при помощи обычных клемников соединить? чем плохо? чем грозит?

если под "обычными клеммниками" подразумеваются винтовые без подпружиненных пластин, то это "грозит" периодическими регламентными работами, в виде периодического протягивания винтов на клеммниках


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.7.2008, 11:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1552
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(чайник @ 17.7.2008, 9:07) *
Вопрос следующий:
можно ли соединять алюминиевые и медные провода в распределительной коробке (при помощи клемников)?

Не вдаваясь сильно в электрохимию...
Чтобы не искать через полгода, где потерялся контакт, лучше все-таки медный провод хорошенько облудить (тогда можно даже и скруткой.) Если через клеммник, то нужно следить, чтобы провода в клеммнике не касались друг друга (чтобы контакт между алюминием и медью был через железо клеммника.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.7.2008, 11:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. Клеммный контакт лучше использовать под одно сечение проводника.
2. Для эл. химической реакции замещения между Сu-Al и, чтобы последний начал рассыпаться необходима среда:
- влажность;
- несоблюдение условий герметичности места их мех. соединения.

Сообщение отредактировал gomed12 - 20.7.2008, 11:59


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 21.7.2008, 10:28
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Работал на заводе дежурным электриком. Моего сменщика так напугали с реакцией между алюминием и медью, что дошло до смешного, двигатель 0,4 100кВт соединение питающего кабеля клеммами Al и Сu, он между клеммами ставил шайбу стальную, я снимал месяц ушло доказать, что при соединении через шайбу сильно греться контакт горит изоляция кабеля.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вано
сообщение 21.7.2008, 13:42
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.1.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8084



Ещё, для соединения меди и алюминия используют медно-алюминиевые гильзы под опрессовку, (типа ГАМ 16/10). Классная штука.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 21.7.2008, 16:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(gomed12 @ 20.7.2008, 11:55) *
2. Для эл. химической реакции замещения между Сu-Al и, чтобы последний начал рассыпаться необходима среда:
- влажность;
- несоблюдение условий герметичности места их мех. соединения.

Однозначно! icon_smile.gif
+ слабая затяжка контакта. Алюминий, сцуко, плывёт!

Главное, чтобы требования не упирались в квалификацию челфактора. А иначе все насмарку!

Сообщение отредактировал Roman_D - 21.7.2008, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEMA
сообщение 31.7.2008, 8:10
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 10552



А кварц-вазелиновую смазку кто-нибудь исползует?
Такая или подобная используется в клеммах Ваго для алюминия.
Вернуться в начало страницы