![]() Соединение медных и алюминиевых проводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Соединение медных и алюминиевых проводов |
Гость_чайник_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вопрос следующий:
можно ли соединять алюминиевые и медные провода в распределительной коробке (при помощи клемников)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 Чайник
конечно можно, например WAGO 773-302,304,306,308 (заполнены пастой Alu-Plus) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
не можно, а нужно)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Не то, чтобы нужно, но приходится... Однако при непосредственном контакте такое соединение рано или поздно принесёт такой гиморрр,
![]() Поэтому, если можно избежать таких стыков, ИЗБЕГАЙТЕ! И будет вам щастье... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11672 ![]() |
можно через орех
|
![]() |
|
Гость_чайник_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ну а если при помощи обычных клемников соединить? чем плохо? чем грозит?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
грозит только плохим зажатием контактов и все)
в смысле если плохо зажмешь) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Чайник) ну а если при помощи обычных клемников соединить? чем плохо? чем грозит? если под "обычными клеммниками" подразумеваются винтовые без подпружиненных пластин, то это "грозит" периодическими регламентными работами, в виде периодического протягивания винтов на клеммниках -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1552 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вопрос следующий: можно ли соединять алюминиевые и медные провода в распределительной коробке (при помощи клемников)? Не вдаваясь сильно в электрохимию... Чтобы не искать через полгода, где потерялся контакт, лучше все-таки медный провод хорошенько облудить (тогда можно даже и скруткой.) Если через клеммник, то нужно следить, чтобы провода в клеммнике не касались друг друга (чтобы контакт между алюминием и медью был через железо клеммника.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Клеммный контакт лучше использовать под одно сечение проводника.
2. Для эл. химической реакции замещения между Сu-Al и, чтобы последний начал рассыпаться необходима среда: - влажность; - несоблюдение условий герметичности места их мех. соединения. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.7.2008, 11:59 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Работал на заводе дежурным электриком. Моего сменщика так напугали с реакцией между алюминием и медью, что дошло до смешного, двигатель 0,4 100кВт соединение питающего кабеля клеммами Al и Сu, он между клеммами ставил шайбу стальную, я снимал месяц ушло доказать, что при соединении через шайбу сильно греться контакт горит изоляция кабеля.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Ещё, для соединения меди и алюминия используют медно-алюминиевые гильзы под опрессовку, (типа ГАМ 16/10). Классная штука.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
2. Для эл. химической реакции замещения между Сu-Al и, чтобы последний начал рассыпаться необходима среда: - влажность; - несоблюдение условий герметичности места их мех. соединения. Однозначно! ![]() + слабая затяжка контакта. Алюминий, сцуко, плывёт! Главное, чтобы требования не упирались в квалификацию челфактора. А иначе все насмарку! Сообщение отредактировал Roman_D - 21.7.2008, 16:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 10552 ![]() |
А кварц-вазелиновую смазку кто-нибудь исползует?
Такая или подобная используется в клеммах Ваго для алюминия. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 8:14 |
|
![]() |