Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
AGST
сообщение 4.2.2025, 6:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2025
Пользователь №: 63171



Добрый день!
Небольшая вводная: есть двухклавишный выключатель, который раньше включал люстру и софиты. Недавно меняли потолок и осталась только люстра, софиты убрали. Выключатель пока прежний и теперь при нажатии на правую клавишу загорается свет, на левую — ничего.
Предположим, я захочу поменять выключатель на одноклавишный, и в связи с этим возник вопрос: что делать с проводом, который зажат в левой клемме? Просто оставить в подрозетнике, уложив его, чтобы не мешался? Нужно ли что-то делать с зачищенной/оголённой частью провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.2.2025, 8:33
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Отсоединить, замотать изолентой.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2025, 10:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Синей


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.2.2025, 12:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(AGST @ 4.2.2025, 6:44) *
...есть двухклавишный выключатель, который раньше включал люстру и софиты. Недавно меняли потолок и осталась только люстра, софиты убрали. Выключатель пока прежний и теперь при нажатии на правую клавишу загорается свет, на левую — ничего...
Уважаемый AGST! Вам неслыханно повезло! Раньше у Вас включались сразу все лампочки люстры, например, все три лампочки (если люстра трёхрожковая). Теперь у Вас появилась очень полезная возможность включать по выбору одну, две или три лампочки при помощи двухклавишного выключателя:



А если люстра пятирожковая, то можно включать по выбору две, три или все пять лампочек:




--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGST
сообщение 4.2.2025, 12:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2025
Пользователь №: 63171



Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 13:17) *
...

Спасибо за ответ!
Вообще, сам я во время монтажа не присутствовал, но мне сказали, передав слова тех, кто менял потолок, что конструкция люстры не предусматривает такой тип подключения.
Да и, честно говоря, не вижу для себя необходимости включать лишь часть лампочек за раз.

Сообщение отредактировал AGST - 4.2.2025, 12:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2025, 13:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 12:17) *
А если люстра пятирожковая, то можно включать по выбору две, три или все пять лампочек
Ваня, хочу тебя удивить. Можно ещё одну, четыре или пять лампочек )) (рисовать не стану) Тока на практике как видим не хватает проводка..(да и желания ТС)

Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2025, 13:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.2.2025, 14:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(AGST @ 4.2.2025, 12:35) *
...мне сказали, передав слова тех, кто менял потолок, что конструкция люстры не предусматривает такой тип подключения...
Мне не раз приходилось переделывать люстры, конструкция которых не предусматривала раздельное подключение лампочек...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2025, 15:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 14:50) *
Мне не раз приходилось ..
Да ладно... говори прямо - могу помочь с переделкой вашей люстры.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2025, 21:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



при помощи проверенного инструмента maniac.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Счетовод_*_*
сообщение 6.2.2025, 11:59
Сообщение #10





Гости






Цитата(AGST @ 4.2.2025, 12:35) *
...Да и, честно говоря, не вижу для себя необходимости включать лишь часть лампочек за раз.
Напрасно Вы включаете все лампочки люстры, когда в этом абсолютно нет никакой необходимости (например, если Вам не нужно искать иголки).
Предположим, что в трёхрожковую люстру установлены энергосберегающие светодиодные лампочки мощностью по 10 Вт каждая, т.е. мгновенная мощность, потребляемая всей люстрой, составляет 30 Вт. Вроде бы немного, но давайте немного посчитаем.

Допустим, Вы включаете эту люстру в среднем на 1 час в сутки. При этом все три лампочки потребляют 30 Вт·час электроэнергии.
В течение года они намотают 8760 × 30 = 262 800 Вт·час электроэнергии (или 262,8 кВт·час), что при тарифе 5 руб. за 1 кВт·час обойдётся в сумму 262,8 × 5 = 1 314 рублей в год!

Если же включать только одну лампочку, то сумма будет в три раза меньше, т.е. всего 1 314 / 3 = 438 рублей.
При этом экономия составит 1 314 – 438 = 876 рублей в год, а за 10 лет Вы могли бы сэкономить 8 760 рублей!

Это эквивалентно стоимости 14 бутылок водки «Столичная» по 600 руб. за 0,5 л (почти ящик водки профукали почём зря!) icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.2.2025, 12:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3181
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну счетовод. writer.gificon_biggrin.gif 365 дней по 1 часу в день 30 Вт потребят 10 950 Втч при тарифе 6 р/КВтч и цене водки за 0,5 в 400 р., это будет... 61 р. или 75 гр водки. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мрЭЛ
сообщение 6.2.2025, 19:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 6.2.2025
Пользователь №: 63176



согласен с Roman D, был случай...
Делали ремонт в столовой школы, а именно в обеденном зале. Там не делали ремонт с борадатых времён. Настало лето, отпуск и ремонты.
Так вот. Придя туда, первое задание предстояло мне сделать времянки для работяг и разобраться с щитом ЩО, там он обозначался ЩР-7.
Я отключил его в ГРЩ благо обозначения в щитовой де-юро соответствовали действительности де-факто.
Отсоединил все провода, заизолировал, и спрятал в нишу рядом с новым-будущим щитом.
По прошествии времени, ремонт закончен, все работает. Настало 6 сентября.
Начались звонки на телефон. Не работает свет в овощном отделе в пищеблоке. Причём пищеблок по идее никак не связан с обеденным залом. Ведь в обеденом зале всё норм, всё работает.
В итоге. Перед выборами пришлось идти в школу и выяснять. Благо я оставил старые провода в нише. Пришлось вытаскивать провода через отверстие в щите. Потом и мне не составило труда их полсолтни проводов нужные и подсоединить их к автомату. Самое прикольное было что это была последняя пара проводов и кучи других.

А стоило бы изначально прозвонить цепи? Или не стоить удалять старую проводку, авось понадобится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 8:38
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 