Сколько кабелей ВВГ ПНГ можно вводить в щиток пучком

denis1c
сообщение 22.1.2025, 21:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2025
Пользователь №: 63128



Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, имеется электрощиток металлический ЩРН-96 IP54.
В нем внизу 8 отверстий по 29мм для ввода кабелей отходящих линий.
Так как линий (групп) будет более 25, встал вопрос. Как их заводить в щиток?
Можно ли в одно отверстие завести несколько кабелей ВВГ ПНГ 3х2,5? Максимально помещается 6 кабелей в изоляции.
Или нужно для каждого кабеля отдельное отверстие сверлить? Но там много не получится добавить внизу отверстий (8-9 ещё можно сделать).
Желательно остаться в IP54, готов завести в гермовводах. Но тогда помещается три кабеля в гермовывод PG-21. И очень плотно. Можно ли так завести их (по три)?
Сразу после ввода планирую разделать кабель и развести жилы.

Сообщение отредактировал denis1c - 22.1.2025, 21:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.1.2025, 0:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7549
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если IP, соответствует условиям окружающих щит условий, то возникнут проблемы. Плоский кабель даже в одиночном варианте не годится для обеспечения заявленной герметичности щита через любой гермоввод.


Что делать?
Если действительно необходимо придерживаться IP54, то без изменений в комплектующих не обойтись.
Попробовать заменить у продавца на щит без отверстий.
То же и с кабелями, заменить на ВВГнг.
У каждого кабеля должно быть свое вводное отверстие.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2025, 1:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(denis1c @ 22.1.2025, 21:25) *
Подскажите пожалуйста,...
К примеру, кабельный ввод DKC пластик V0 UL94. 25 отв. IP65 R5HTC25 в маг. "Все инструменты" Болгаркой вырежете прямоугольник, поставите с клеем.. и 25 нужных дырдочек уже есть. Одиночные вводы можно добавить
А можно взять на 35 вводов , и дешевле...
Посмотрите там сами, вроде есть дешевле..
ps/ Если кабель заведён только снизу (не вплотняк по нижней стенке), то ничего в щит и не потечёт никогда.

Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2025, 1:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1c
сообщение 23.1.2025, 9:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2025
Пользователь №: 63128



Цитата(gomed12 @ 23.1.2025, 0:21) *
Если действительно необходимо придерживаться IP54

Благодарю за ответ. Забыл написать, щит будет стоять в жилом доме (в помещении). Герметичный щит взял, чтобы не попадала пыль, пауки и мыши. И в надежде, что это +1 к противопожарности.
Вы пишите, что «у каждого кабеля должно быть отдельное отверстие». Это в любом случае, или только при желании соблюсти IP54? Мне интересно, не будут ли греться кабели в месте ввода, если заводить их пучком по 3-6 штук?

Цитата(Олега @ 23.1.2025, 1:23) *
Посмотрите там сами, вроде есть дешевле..
ps/ Если кабель заведён только снизу (не вплотняк по нижней стенке), то ничего в щит и не потечёт никогда.

Интересные вводы, посмотрю, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.1.2025, 10:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7549
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(denis1c @ 23.1.2025, 9:41) *
Благодарю за ответ. Забыл написать, щит будет стоять в жилом доме (в помещении). Герметичный щит взял, чтобы не попадала пыль, пауки и мыши. И в надежде, что это +1 к противопожарности.

Для такого использования щита, достаточен щит с IP31, для которого годится и щеточный механизм без вырезки низа, для установки внутри щита или снаружи под щитом прикрыв отверстия.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2025, 11:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(denis1c @ 23.1.2025, 9:41) *
Герметичный щит взял, чтобы не попадала пыль, пауки и мыши. И в надежде, что это +1 к противопожарности.
И это нормально, лучше чутка перебздеть, чем недо... Тем более щитки ставят в разные укромные чуланы, помещения обшивают вагонкой, закрывают шкафами.. И тогда IP5Х (защита от пыли) становится вовсе не излишней мерой. А исполнителю ни к чему канитель в случае пожара. Когда хозяин не возражает - выбирайте максимально защищенное оборудование.

Цитата(denis1c @ 23.1.2025, 9:41) *
.. «у каждого кабеля должно быть отдельное отверстие». Это в любом случае, или только при желании соблюсти IP54?
Это самый простой способ выполнить требования ГОСТ14254.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.1.2025, 12:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7549
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(denis1c @ 22.1.2025, 21:25) *
Сразу после ввода планирую разделать кабель и развести жилы.

При использовании плоского кабеля, его необходимо разделывать до ввода, жилы ввести в специальные мультиотверстные гермовводы, простые RG предназначены только для круглого кабеля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1c
сообщение 23.1.2025, 16:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2025
Пользователь №: 63128



Цитата(gomed12 @ 23.1.2025, 10:06) *
щеточный механизм без вырезки низа, для установки внутри щита или снаружи под щитом прикрыв отверстия.

Не знал о таком, спасибо поищу!

Цитата(Олега @ 23.1.2025, 11:10) *
Когда хозяин не возражает - выбирайте максимально защищенное оборудование.

Это самый простой способ выполнить требования ГОСТ14254.


Я делаю для себя, не электрик, пытаюсь разбираться сам во всем. Только не нашел информацию, как лучше заводить много кабелей. Но теперь стало яснее, спасибо!

Цитата(gomed12 @ 23.1.2025, 12:35) *
При использовании плоского кабеля, его необходимо разделывать до ввода, жилы ввести в специальные мультиотверстные гермовводы, простые RG предназначены только для круглого кабеля.

Т.е. мне нужно использовать или мультиотверстные гермовводы или щеточный ввод? Как интересно ведет себя щеточный ввод, он мягкий или жесткий? мыши могут пролезть, надавив на него или прогызя?

Цитата(denis1c @ 23.1.2025, 16:09) *
Я делаю для себя


Еще интересно, чтобы щиток не грелся, нужно ли предусмотреть какую-то систему отвода тепла?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2025, 16:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 23.1.2025, 12:35) *
При использовании плоского кабеля, его необходимо разделывать до ввода, жилы ввести в специальные мультиотверстные гермовводы, простые RG предназначены только для круглого кабеля.
Есть гермовводы для плоских кабелей:
Прикрепленное изображение

Или такие:
Прикрепленное изображение



Цитата(denis1c @ 23.1.2025, 16:18) *
чтобы щиток не грелся, нужно ли предусмотреть какую-то систему отвода тепла?
Электрощиты (в жилых и общественных) проектируют как правило без дополнительных устройств отвода тепла.

Цитата(denis1c @ 23.1.2025, 16:18) *
мне нужно использовать ... щеточный ввод?
Пущай его пользуют зеленые пацаны в прикладных целях , например встраивая в "диван для мальчиков".

Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2025, 18:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.1.2025, 7:06
Сообщение #10





Гости






Цитата(denis1c @ 22.1.2025, 21:25) *
...
Можно ли в одно отверстие завести несколько кабелей ВВГ ПНГ 3х2,5? Максимально помещается 6 кабелей в изоляции.
...

Возникает такой вопрос: судя по маркировке кабеля не допускается его групповая прокладка, а что имеем на вводе - несколько кабелей в одно отверстие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2025, 8:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2025, 7:06) *
.. не допускается его групповая прокладка
Кабель ВВГ-Пнг - не распространяет горение при групповой прокладке. В чём криминал ?

Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2025, 7:06) *
а что имеем .. - несколько .. в одно отверстие..
Вы путаете с чем-то другим.. вот там действительно не желательно.

Я ещё понял бы критику отсутствия LS .. Но ТС жильё не упоминал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.1.2025, 11:19
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 25.1.2025, 8:26) *
Кабель ВВГ-Пнг - не распространяет горение при групповой прокладке. В чём криминал ?
..

Да в том, что в маркировке кабеля, допускающего групповую прокладку, присутствует в скобках буква (А)!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.1.2025, 14:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7549
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2025, 11:19) *
Да в том, что в маркировке кабеля, допускающего групповую прокладку, присутствует в скобках буква (А)!

Низ щита со штатными отверстиями можно удалить под вводную конструкцию покупную или самодельную.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2025, 15:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2025, 11:19) *
Да в том, что в маркировке кабеля, допускающего групповую прокладку, присутствует в скобках буква (А)!
ГОСТ Р 53315—2009
"- кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение - НГ); "
Потом добавили понятие класс (категорию) пожарной опасности (копаться по дате изменения лениво) и там (А) в обозначении допускалось не вводить:
"нг или нг(А) — класс пожарной опасности ПРГП 1 (категория А);"
Короче, "НГ" - по-любому "Допускает" групповую прокладку кабеля.
Который "Не допускает" - тот букв "НГ" в маркировке Не имеет.

Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2025, 16:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.1.2025, 17:10
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 25.1.2025, 15:54) *
...
Короче, "НГ" - по-любому "Допускает" групповую прокладку кабеля.
...

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСТ 31565-2012СТАНДАРТ
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
...
5.10 В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой
прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на
соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
• - нг(A F/R) - показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория A F/R);
• - нг(A) - показатель пожарной опасности ПРГП 1б (категория A);

• - нг(B) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория B);
• - нг© - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория C);
• - нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2025, 17:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну, и что дальше-то ? Индекс "НГ" есть ? ЕСТЬ ! Значит "предназначен для групповой прокладки"
И в ГОСТ 31565-2012 - точно такое же определение

"Гость сочувствующий" вы как будто не прочли моё предыдущее сообщение - для нераспространяющих горение при одиночной прокладке обозначение "НГ" НЕ употребляется.

Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2025, 18:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2025, 18:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ps.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573 "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с утвержденными приказом № 2450 от 1.07.2010 изменениями. В соответствии с этим приказом таблица 2 ГОСТа Р53315-2009 необязательна к применению. (в соответствии с этим приказом из указанного ГОСТа необходимо было руководствоваться лишь Пунктами 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8 )

Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2025, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1c
сообщение 26.1.2025, 0:20
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2025
Пользователь №: 63128



Остановился я на вводе кабельном мембранном :
Кабельный ввод мембранный КВМ-50, RAL7035, IP65, 50 вводов TDM
Вырежу под него болгаркой или просекателем прямоугольной формы отверстие внизу щита. Оставшиеся круглые отверстия (4 шт) заполню pg-21, с обрезком круглого кабеля по размеру сальника, чтобы было герметично и мыши не прогрызли.
Я сразу его (мембранный ввод) опасался ставить, думая что он полностью пластиковый, а он , судя по всему, имеет металлическую пластину внутри - мыши надеюсь не заберутся. Плоский кабель ВВГ пнг LS (A) надеюсь с натягом, но войдет в отверстие 12мм. А пустоты и щели думаю герметиком противопожарным залить.

Сообщение отредактировал denis1c - 26.1.2025, 0:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2025, 1:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(denis1c @ 26.1.2025, 0:20) *
Оставшиеся круглые отверстия (4 шт) заполню pg-21, с обрезком круглого кабеля по размеру сальника,..

0. Вместо кабеля - можно и болт, даже лучше.
варианты:
1. В PG-сальники кружок резиновый иль металл (денежка). (сальники есть и металлические если что)
2. Обычные заглушки типа КВ-103 с IP55 вместо PG
3. Кабельный ввод (сальник, гермоввод) Sormat SET H IP67 (есть d до 32мм)
4. Квадратик (сразу на все 4) кровельного железа на саморезах, с НГ герметиком
5. Есть заглушки до 63 мм нейлоновые

Сообщение отредактировал Олега - 26.1.2025, 2:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1c
сообщение 26.1.2025, 9:37
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2025
Пользователь №: 63128



Цитата(Олега @ 26.1.2025, 1:57) *
варианты:

Спасибо за подсказку! Рассмотрю все варианты.
Вернуться в начало страницы