				Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK. При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе. Сообщение отредактировал sheffdm - 20.1.2025, 20:22 | 
|   | |
|  | 
|  20.1.2025, 21:20 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				откуда сей рисунок, в мануале другой
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  20.1.2025, 21:24 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3311 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | 
				У вас неправильные или генератор или АВР. Для этого АВР нужны трёхфазные и основной и резервный вводы, т.е. генератор тоже должен быть трёхфазным. Ни какой мухлёж с перемычками не поможет. Либо нужен другой АВР, другой фирмы. Как я понимаю, у IEK необходимого вам нет. ЗЫ: В подобных случаях коммутировать нужно не только линейные проводники (фазы), но и нейтраль. Заземляющее устройство должно быть общее. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.1.2025, 22:59 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_Олег_*_* |  12.10.2025, 12:33 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | 
| Гости  | 
				При подключении 1 фазного генератора на все 3 фазы на 2 ввод необходимо снизу отключить красный провод от авр и переключить его на N. Желтый провод остается на месте.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  12.10.2025, 17:28 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 926 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364  | При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор" У вас там нейтраль от сети обозначена как "N" и при этом она присоединена к заземлителю, может это все таки PEN? В подобных случаях коммутировать нужно не только линейные проводники (фазы), но и нейтраль. Во многих подобных случаях нужно коммутировать, но мы не знаем точно какие там системы и где нули делятся. По картинке ТС это нельзя понять. Если имеем АВР в TN–C и генератор в ТN (рядом с АВР), то нейтраль коммутировать даже и не получится, то есть не будет иметь смысла такая коммутация. Сообщение отредактировал protector - 12.10.2025, 18:26 | 
|   | |
|    | 