Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Сергей-Z
сообщение 20.1.2025, 14:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2025
Пользователь №: 63117



Всем добрый день.
Имеется СНТ, свой ТП на входе, летом потери 10%, зимой 20%. Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть? Спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 71%
Прикрепленное изображение
900 x 800 (53.96 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 20.1.2025, 15:08
Сообщение #2





Гости






Цитата(Сергей-Z @ 20.1.2025, 14:51) *
Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть? Спасибо.

Вполне. Могут быть и больше. Тому миллион причин, например, через грязные, разбитые изоляторы на гнилых столбах, через мокрую изоляцию щитов и сборок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей-Z
сообщение 20.1.2025, 15:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2025
Пользователь №: 63117



Цитата(редкий @ 20.1.2025, 15:08) *
Вполне. Могут быть и больше. Тому миллион причин, например, через грязные, разбитые изоляторы на гнилых столбах, через мокрую изоляцию щитов и сборок.


Понятно, что потери есть всегда. Такой разброс почему. От нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.1.2025, 16:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Сергей-Z @ 20.1.2025, 14:51) *
Имеется СНТ, свой ТП на входе, летом потери 10%, зимой 20%. Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть?

Говорите о каких потерях?
Коммерческих, образующих при воровстве, когда не бьются потребление электроэнергии на вводе с суммарным потреблением участков.
Технологических, когда потери зависят от передаваемой участкам кол-ва мощности от ТП, при других неизменных характеристиках сетей.


Если увеличилась потребляемая электроэнергия зимой, то увеличатся технологические потери.
Потери Р=P2*R/U2, т.е. при неизменном соотношении R/U2, потери мощности , как видим, увеличатся квадратично потребляемой садоводами мощности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 20.1.2025, 16:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Сергей-Z @ 20.1.2025, 17:51) *
Имеется СНТ, свой ТП на входе, летом потери 10%, зимой 20%. Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть?

Приведу пример, но не по СНТ:
В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке. Кабель подключён через промежуточную коробку, расположенную высоко на рядом стоящем столбе городского освещения.
В чём проблема: показания счётчиков разнятся порядка 30%, в зоне доступности человека нигде не горит, ни дымит...? Вскрыли коробку и определили разогрев контактов всего лишь.
Уличная влага, изменение температуры, кабель с алюминиевыми жилами и прокалывающие зажимы.
Очистили жилы кабеля, поменяли зажимы на новые и хорошо (!) зажали - через два-три года ситуация повторилась.

Сообщение отредактировал -Mike- - 20.1.2025, 16:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.1.2025, 16:55
Сообщение #6





Гости






Цитата(-Mike- @ 20.1.2025, 16:12) *
...

"В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке." - а зачем два счётчика? По какому рассчитывается павильон?
"В чём проблема: показания счётчиков разнятся порядка 30%, в зоне доступности человека нигде не горит, ни дымит...?" - счётчики поверены? Класс точности одинаков?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.1.2025, 20:05
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Расчет однозначно по счетчику поставщика; это и должно быть указано в договоре. Прописано должно было: "Счётчик поверен и сфазирован правильно".
А что там в сарае накручено - это техучёт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 21.1.2025, 3:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.1.2025, 19:55) *
"В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке." - а зачем два счётчика? По какому рассчитывается павильон?

Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. Небольшая погрешность показаний оплачивалась в конце года. А тут на конец года разница 30%...
В павильоне раньше было 2 арендатора, каждый со своим счётчиком. Затем остался один со своим счётчиком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.1.2025, 5:59
Сообщение #9





Гости






Цитата(-Mike- @ 21.1.2025, 3:21) *
Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. ...

В договоре на потребление какой счётчик указан? Скорее всего в доме, сбегать раз в месяц в дом ну о-о-очень утомительно! Сняли показания в доме - никаких проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.1.2025, 11:03
Сообщение #10





Гости






Цитата(Сергей-Z @ 20.1.2025, 15:19) *
Такой разброс почему. От нагрузки?

На то они и потери. Никто не гарантирует, что они должны быть стабильны icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_N_*
сообщение 21.1.2025, 11:49
Сообщение #11





Гости






Цитата(-Mike- @ 21.1.2025, 3:21) *
Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. Небольшая погрешность показаний оплачивалась в конце года. А тут на конец года разница 30%...
В павильоне раньше было 2 арендатора, каждый со своим счётчиком. Затем остался один со своим счётчиком.
Куда подевался второй счётчик? Что-то мутит оставшийся арендатор, который платит по своему счётчику только 70%, а за остальные 30% - нет, вот и набегает разница в 30%, которую и "видит" общий счётчик коммерческого учёта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 22:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены