Имеется СНТ, свой ТП на входе, летом потери 10%, зимой 20%. Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть? Говорите о каких потерях? Коммерческих, образующих при воровстве, когда не бьются потребление электроэнергии на вводе с суммарным потреблением участков. Технологических, когда потери зависят от передаваемой участкам кол-ва мощности от ТП, при других неизменных характеристиках сетей. Если увеличилась потребляемая электроэнергия зимой, то увеличатся технологические потери. Потери Р=P2*R/U2, т.е. при неизменном соотношении R/U2, потери мощности , как видим, увеличатся квадратично потребляемой садоводами мощности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Имеется СНТ, свой ТП на входе, летом потери 10%, зимой 20%. Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть? Приведу пример, но не по СНТ: В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке. Кабель подключён через промежуточную коробку, расположенную высоко на рядом стоящем столбе городского освещения. В чём проблема: показания счётчиков разнятся порядка 30%, в зоне доступности человека нигде не горит, ни дымит...? Вскрыли коробку и определили разогрев контактов всего лишь. Уличная влага, изменение температуры, кабель с алюминиевыми жилами и прокалывающие зажимы. Очистили жилы кабеля, поменяли зажимы на новые и хорошо (!) зажали - через два-три года ситуация повторилась. Сообщение отредактировал -Mike- - 20.1.2025, 16:20 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... "В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке." - а зачем два счётчика? По какому рассчитывается павильон? "В чём проблема: показания счётчиков разнятся порядка 30%, в зоне доступности человека нигде не горит, ни дымит...?" - счётчики поверены? Класс точности одинаков? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Расчет однозначно по счетчику поставщика; это и должно быть указано в договоре. Прописано должно было: "Счётчик поверен и сфазирован правильно".
А что там в сарае накручено - это техучёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
"В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке." - а зачем два счётчика? По какому рассчитывается павильон? Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. Небольшая погрешность показаний оплачивалась в конце года. А тут на конец года разница 30%... В павильоне раньше было 2 арендатора, каждый со своим счётчиком. Затем остался один со своим счётчиком. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. ... В договоре на потребление какой счётчик указан? Скорее всего в доме, сбегать раз в месяц в дом ну о-о-очень утомительно! Сняли показания в доме - никаких проблем. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_N_* |
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. Небольшая погрешность показаний оплачивалась в конце года. А тут на конец года разница 30%... Куда подевался второй счётчик? Что-то мутит оставшийся арендатор, который платит по своему счётчику только 70%, а за остальные 30% - нет, вот и набегает разница в 30%, которую и "видит" общий счётчик коммерческого учёта.В павильоне раньше было 2 арендатора, каждый со своим счётчиком. Затем остался один со своим счётчиком. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |