К сути.
Есть кабель большого сечения и массы, наподобие КГ 5х95.
Есть лоток 300х100 мм.
И есть верёвка, диаметр не знаю.
Нужно привязать верёвку к концу кабеля и за эту верёвку протащить кабель по лотку.
ВОПРОС: какой узел использовать, чтобы верёвка при большом тянущем усилии не соскочила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 19.1.2025, 16:35
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Любой. Если опрессовать клемму на конце.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2025, 16:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9233
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Бантиком, Солнышкин, бантиком © Мореплавание Солнышкина


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 19.1.2025, 17:10
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 275
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(ladoga1242 @ 19.1.2025, 15:40) *
Нужно привязать верёвку к концу кабеля и за эту верёвку протащить кабель по лотку.
ВОПРОС: какой узел использовать, чтобы верёвка при большом тянущем усилии не соскочила?

Привязывайте как получится, если веревка соскочила какие проблемы выдергиваете кабель назад привязываете по другому пробуете еще раз. Опыт как привязывать появится в процессе после нескольких неудачных попыток. Саму веревку затягивать в трубу лучше всего привязав ее к тонкой проволоке.Нам при протягивании кабелей в трубе иногда приходилось оболочку кабеля даже смазывать мыльным раствором если много поворотов в трубе. Так оно легче лезет.

Если оболочка кабеля пластик можно ее и отработкой помазать, если резина то не надо это делать резина потом разбухнет и этот кабель потом не выдернешь с трубы. В лотки у нас как то не ложили, только в трубы которые були забетонированные в полах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.1.2025, 18:07
Сообщение #5





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 19.1.2025, 15:40) *
...
Нужно привязать верёвку к концу кабеля и за эту верёвку протащить кабель по лотку.
...

А зачем кабель по лотку тащить? Обычно кабель протягивается вдоль трассы, а затем укладывается на лоток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.1.2025, 18:29
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 19.1.2025, 18:07) *
А зачем кабель по лотку тащить? Обычно кабель протягивается вдоль трассы, а затем укладывается на лоток.

ТС не ищет легких путей icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.1.2025, 13:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7538
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.1.2025, 18:07) *
А зачем кабель по лотку тащить? Обычно кабель протягивается вдоль трассы, а затем укладывается на лоток.

Так и делается для маленьких сечений.
КГ-5*95 весит около 8 кг/м, при длине 50 м тягать полтонны по гладкому полу очень проблематично.
Также возникнуть проблемы при подъеме и укладке.
С помощью лебедки и троса по независимым от крепления лотка роликам еще возможно тянуть.
Иначе, с подъемами и поворотами уложенный лоток раскурочите.
Открытым остается при этом вопрос возможности его ремонта при эксплуатации.
Удобнее использовать для укладки в лотки одножильные кабели.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2025, 16:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23040
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



любой узел, сверху лепите скотчем сколько не жалко, закрывая конец кабеля, типа "чулок"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.1.2025, 17:01
Сообщение #9





Гости






Цитата(gomed12 @ 20.1.2025, 13:35) *
Так и делается для маленьких сечений.
...

А мы, дураки, ААШВ 3х240,0 по полу таскали, потом на лотки укладывали!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2025, 17:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23040
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



любите вы лёгкую жизнь, а вот создать себе трудности....


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2025, 1:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены