Доброго времени суток всем!
Совсем юн и зелен в теме, всю жизнь занимался другим делом, но страшно хочу во всем разобраться Интересуюсь постройкой газопоршневой электростанции в целях майнинга. В связи с чем интересуюсь вопросом, как на практике будет выглядеть подключение газа к установке? Ведь, насколько я понимаю, обычная газовая труба не сможет дать необходимые объемы газа для поддержания 200-300 киловатт/час. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
идёте к газовикам, получаете тех.условия
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Плюс изучаете чем кВтч отличается от кВт/ч
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
...Интересуюсь постройкой газопоршневой электростанции в целях майнинга... Очередной майнинг-фермер, погнавшийся за "бесплатным сыром"! ...насколько я понимаю, обычная газовая труба не сможет дать необходимые объемы газа для поддержания 200-300 киловатт/час. ![]() Для начала подсчитайте, в какую сумму вам обойдётся производство 200-300 кВт·ч электроэнергии с учётом стоимости строительства газопоршневой электростанции, стоимости газопровода и расходуемого газа, сопоставьте это с реальными (фактически нулевыми) доходами от майнинга и выбросьте из головы эту глупую затею. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2025 Пользователь №: 63101 ![]() |
Очередной майнинг-фермер, погнавшийся за "бесплатным сыром"! ![]() Для начала подсчитайте, в какую сумму вам обойдётся производство 200-300 кВт·ч электроэнергии с учётом стоимости строительства газопоршневой электростанции, стоимости газопровода и расходуемого газа, сопоставьте это с реальными (фактически нулевыми) доходами от майнинга и выбросьте из головы эту глупую затею. Рыночная стоимость 100квт- 2млн рублейх Газ 7000р метр куб. 1квт=0.25 м/куб газа= 1.75р квт Насчет доходности от майнеров: вы явно вне этого рынка, если позволяете себе такие заявления. Окупаемость майнера при данных условиях порядка полутора месяца ![]() С радостью выслушаю где мои подсчеты неверны. Не я первый, кто это делает, люди успешно получают 1.2-2.2р квт для майнинга |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
где Вы такой тариф отрыли рыночный
обслуживание Вы явно не учитываете если не Вы первый, почему мы не страна миллионеров? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2025 Пользователь №: 63101 ![]() |
где Вы такой тариф отрыли рыночный обслуживание Вы явно не учитываете если не Вы первый, почему мы не страна миллионеров? Данные цифры написаны на сайте газпрома, помимо этого 4 не аффилированных между собой лица озвучили мне один и тот же диапазон цен. В некоторых регионах, со слов людей, можно получить цену 4.5р Обслуживание учитывается: замены масла раз в 1000 час, 40 дней. За обслуживание майнеров отвечает другая сторона. Россия вполне себе страна миллионеров, если знать куда смотреть. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Россия вполне себе страна миллионеров, если знать куда смотреть. А если не знать, то получаются следующие неутешительные выводы.Цена ГПУ-100 с НДС 20 % – от 4 400 000 руб. ![]() Цена на газ: ![]() Удельный расход газа ГПУ-100 для производства 1 кВт·час электроэнергии: 0,3 м3 Расход газа на производство 100 кВт·час электроэнергии: 30 м3 в час Годовой расход газа при номинальной мощности нагрузки: 262 800 м3 Стоимость газа в год при цене 7,3 руб/м3: 262 800 × 7,3 = 1 918 440 руб. ≈2 000 000 руб. Стоимость вычислительной аппаратуры: ≈1 000 000 руб. Всего (включая стоимость ГПУ-100, газа и аппаратуры): 4 400 000 + 2 000 000 + 1 000 000 = 7 400 000 руб. С 1 января 2025 года в России вступил в силу новый закон о налогах на прибыль от майнинга. Зарегистрированные в реестре майнеров юрлица должны платить налог на прибыль организаций, а майнеры-физлица – НДФЛ. Срок окупаемости при чистом теоретическом доходе ≈1000 руб. (≈10 $) в сутки с учётом НДФЛ: ≈7 400 суток или ≈20 лет! Вопрос: Где бы взять беспроцентный кредит на 7 400 000 руб. сроком на 20 лет для раскрутки этого проекта? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2025 Пользователь №: 63101 ![]() |
А если не знать, то получаются следующие неутешительные выводы. Цена ГПУ-100 с НДС 20 % – от 4 400 000 руб. Цена на газ: Удельный расход газа ГПУ-100 для производства 1 кВт·час электроэнергии: 0,3 м3 Расход газа на производство 100 кВт·час электроэнергии: 30 м3 в час Годовой расход газа при номинальной мощности нагрузки: 262 800 м3 Стоимость газа в год при цене 7,3 руб/м3: 262 800 Ч 7,3 = 1 918 440 руб. ≈2 000 000 руб. Стоимость вычислительной аппаратуры: ≈1 000 000 руб. Всего (включая стоимость ГПУ-100, газа и аппаратуры): 4 400 000 + 2 000 000 + 1 000 000 = 7 400 000 руб. С 1 января 2025 года в России вступил в силу новый закон о налогах на прибыль от майнинга. Зарегистрированные в реестре майнеров юрлица должны платить налог на прибыль организаций, а майнеры-физлица – НДФЛ. Срок окупаемости при чистом теоретическом доходе ≈1000 руб. (≈10 $) в сутки с учётом НДФЛ: ≈7 400 суток или ≈20 лет! Вопрос: Где бы взять беспроцентный кредит на 7 400 000 руб. сроком на 20 лет для раскрутки этого проекта? Добрый день! Спасибо большое за потраченное время и попытки разобраться в вопросе, это очень ценно! Я не согласен с вашими расчетами. Рыночная цена 100клв гпу 1.5-2млн. Это легко можно проверить на том же Авито, полно и новых и бу предложений. Доходность 10$ в сутки вы как рассчитали?) Доходность от маневров в среднем составляет 0.5$ за терахэш. Майнер s19k pro на 120 терахэш в данный момент(16.01.25) приносит 872 рубля(8.4$) в сутки чистыми с учетом трат на газ по курсу 7300куб Грязными: 1030р Цена Майнера в среднем 40-50 тысяч На каждые 100 киловатт гпу, ставится ~30 майнеров. Что равно 26 тысяч в день. 810 в месяц чистыми. 2млн гпу + 1.350 майнеры + 500к установка/аренда = 3.850.000 тысяч рублей каждые 100клвт Окупаемость без налогов 4.7 месяца, либо же 250% годовых. Строиться выгоднее всего на 300клвт сразу. Это более чем хорошая окупаемость по рынку Насчет кредита, а с чего Вы взяли что он требуется?.. исключительно на свои финансы заработанные в другом секторе строится А так, в целом, остальные ваши расчеты сходятся с моими, за исключением что гпу потребляет 0.23-0.27куб на 1клвт. Так же, газ можно покупать дешевле, за большой объем Газпром дает скидки. В каких то регионах 4500р куб. Что будет равняться 1.2р киловатт Сообщение отредактировал GasLover - 16.1.2025, 13:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
С радостью выслушаю где мои подсчеты неверны. Одно ГПУ в 500 кВт это хорошо, но плохо, что для длительного круглосуточного майнинга, необходимо еще одно такое же ГПУ. Т.к. энергетическое оборудование не вечно, ломается, выходит из строя, есть такое понятия: резервный источник питания и категория надежности электроснабжения. Так вот вам необходима 1 категория. Возможно такого же внимания необходимо уделять и майнерам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
отлично все расчеты очень интересны,меня интересует тот факт что ГПУ выделяют не малый шум,пусть даже это сельская местность и скажем что участок площадью даже 30сот,позволяет разместить данное оборудование, но жум от 100Кв ГПУ все равно постоянен и неприятен для соседей,и есть ли правовой аспект по поводу размещения данных устройств в секторах проживания,либо же это должны быть производственные территории с отсутствием проживающих. так же интересно до какого обьема генерация доступна частному лицу в жилом частном секторе не считая конечно майнинг законодательства по поводу налогообложение так как сказано что установленные ограничение на потребление для майнинга дома устанавливаются из разчета 6КВ
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
так скажем на допустимые 6Кв я поставлю 2 асика и все и что интересно даже при наличии 3фаз с разрешенным потреблением в размере 16Квт образуется некий предел размещения мощностей для майнинга,что в свою очередь стимулирует человека становиться на ИП и оформлять большую мощность эл.энергии являясь уже предпринимателем, а при установке ГПУ он получает большую мощность по факту скрытно...,но дело не в постановке на учет а вопрос весь в том, какую мощность я смогу сгенерировать дома с помощью ГПУ без ущерба для соседей и клиники) а для генерации от какой мощности мне уже придется искать промышленный участок с газом,с возможностью шуметь и получать нужные большие обЪемы света??? спасибо,если кто сможет ответить по теме,заранее спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Вот это правильный ход мысли - надо именно на государственном уровне подойти к фермостроению. Нечего рыться в земле, добывая копеешные "полезные рессурсы". Все свободные площадя заставить рядами "ферм" и Америка зарыдает.. ! Как говорил Кот Матроскин-чтобы что-то продать надо что-то купить сначала. закон сохранения энергии (денег) еще никто не отменял ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|