Здравствуйте!

Имеется устройство защиты от перенапряжения Eaton POP-270.
Фото 1.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
977 x 555 (20.5 килобайт)


Устройство подключается к вводному автоматическому выключателю и контролирует напряжение на вводном фазном проводе. При выходе напряжения за установленные предела, устройство отключает себя и подсоединённый вводной автомат.

(Ссылку на инструкцию модерация сайта не пропускает. Найти её можно по запросу "eaton pop-270 инструкция pdf" - первая ссылка в Яндексе - REG_Order_MV_E.qxd)


Несколько лет назад Электрик смонтировал данное устройство в квартиру.
Фото 2.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
Прикрепленное изображение
760 x 1248 (32.86 килобайт)


Т.е. перемычкой соединил ввод фазного провода с Устройством. И вывод, так же соединил перемычкой с выводом вводного автомата.

Заглянув сейчас в инструкцию, увидел схему подключения
Фото 3.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 63%
Прикрепленное изображение
265 x 183 (3.02 килобайт)


Вопрос к Вам.
То что на ввод Устройства, подаётся напряжение при помощи перемычки вводного фазного провода, вопросов нет. А на вывод Устройства (ну т.е. то что снизу подключается), что нужно подавать, фазу или ноль? (На схеме вроде, как Ноль… - но я не электрик...)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Там нет входа и выхода



Цитата(ASW-001 @ 25.12.2024, 17:10) *
А на вывод Устройства (ну т.е. то что снизу подключается), что нужно подавать, фазу или ноль? (На схеме вроде, как Ноль… - но я не электрик...)

Буква N ни о чём не говорит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



Тогда иначе. Что нужно подсоединять к разъёму Устройства, которое расположено снизу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ASW-001 @ 25.12.2024, 17:10) *
И вывод, так же соединил перемычкой с выводом вводного автомата.

Где? Не вижу

У этого устройства нет разъёмов


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:17
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



На втором фото видна перемычка -белый провод.
Фото
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
636 x 998 (17.23 килобайт)


Сообщение отредактировал ASW-001 - 25.12.2024, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ASW-001 @ 25.12.2024, 17:10) *
вывод, так же соединил перемычкой с выводом вводного автомата.

Где?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



Вставил фото, то что сверху Устройства. Снизу - также.
Фото нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вы думаете если вы будете по нескольку раз одно и то же фото постить, вместо нужного, станет понятнее?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:31
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



Розовой стрелкой указал перемычку

Вот фото, как соединено снизу. Стрелкой указал перемычку.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
1336 x 2178 (71.8 килобайт)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну и нафига вы так сделали?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:41
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
1336 x 2178 (81.03 килобайт)

1 - вводной фазный провод в квартиру
2 - перемычка от вводного фазного провода к Устройству сверху
3 - 2НШВИ от вывода вводного фазного провода с автоматы к Устройству снизу

Цитата(Костян челябинский @ 25.12.2024, 15:38) *
Ну и нафига вы так сделали?

По теме есть что сказать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:46
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



У меня то есть. А вы зачем так сделали то?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:51
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



Предлагаю оффтопом заняться после выяснения, как подключать устройство.
Ты можешь мне помочь с моим вопросом: на вывод Устройства (ну т.е. то что снизу подключается), что нужно подавать, фазу или ноль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Тыкайте другому

В сообщении #2 информация уже дана


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 16:13
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



1. Т.е. электрик ошибся подсоединив фазу снизу устройства?
2. Ты ошибся в четвёртом сообщении, написав, что у Устройства нет разъёмов. Не влияет ли эта ошибка на сообщение по поводу подключения нуля снизу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.12.2024, 17:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



1. Да, электрик ошибся.
2. Костян челябинский не ошибся. Разъёмов в вашем устройстве нет, есть винтовые соединители.
По поводу подключения нуля снизу вы правы, фото 3 в вашем ТопикСтартере(ТС) именно это и подтверждает.

А вообще, устройство это полное Г..., поскольку оно не возвращает автомат во включенное состояние после того как напряжение сети приходит в норму. А значит электрик, который ошибся, возможно не раз спас содержимое холодильника от порчи, а сам холодильник и кухню от внеплановой разморозки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 17:27
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



Не совсем понял вот это
Цитата
А значит электрик, который ошибся, возможно не раз спас содержимое холодильника от порчи

т.е. сейчас устройство работает? Т.е. при превышение напряжения отключится?
Или в том смысле, что т.к. Устройство не работает, то и проблем с "неожиданной" разморозкой у меня нет?


Сообщение отредактировал ASW-001 - 25.12.2024, 17:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.12.2024, 20:01
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(ASW-001 @ 25.12.2024, 17:27) *
в том смысле, что т.к. Устройство не работает, то и проблем с "неожиданной" разморозкой у меня нет?
Вы опять правы. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 20:10
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ASW-001 @ 25.12.2024, 21:53) *
Оффтоп
1. Чувак, успокойся. Я тебе не хамил. Это исключительно твои "тараканы"
2. "тыкать будешь в свою бабу"... это адекватное поведение мальчика в 52 года?
3. Не засоряй мне, пожалуйста, тему

На ты к незнакомому человеку - это хамство в приличной компании
Хамло


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 20:19
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 25.12.2024
Пользователь №: 63047



1. Мы с тобой не в компании
2. Почему я должен подчиняться правилам, которые ты мне навязываешь?
3. Можно ли ознакомиться с этими правилами? Кем они утверждены? Каков их статус? (или эти правила сугубо у тебя в голове)
4. Если я буду выполнять твоё желание (по-твоему - правило), означает ли это, что ты будешь выполнять моё желание, т.е. обращаться ко мне, как захочу я?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 13:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены