Нужно ли проводить измерения сопротивления изоляции кабелей на напряжение 24В постоянного тока? Какие НТД регламентируют? Какие нормы? Кабели используются в технологическом процессе производства (датчики уровня и т.п.)
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...Какие НТД регламентируют? Какие нормы?... Например, см. СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", гл. 32 Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В, п. 32.1 П, Т. Измерение сопротивления изоляции: Цитата Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в таблице 32.1.
4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже: Напряжение мегаомметра 500 В; Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции 0,5 МОм (МегаОм! Не путать с миллиОмами) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что за производство?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
Что за производство? Переработка семян( бункеры, конвейеры, нории) Например, см. СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", гл. 32 Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В, п. 32.1 П, Т. Измерение сопротивления изоляции: Да, читал этот пункт и в ПУЭ 1.8.37 табл. 1.8.34 . А есть у кого-то может быть форма протокола на измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей? Стандартная форма на 3-5 проводку не подойдет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Переработка семян( бункеры, конвейеры, нории) Получается опасный производственный объект? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Все кабели независимо от используемого напряжения должны пройти приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания.
Для ОПО кроме электрических испытаний требуются и ряд других испытаний. Сперва изучите эти ГОСТы на соответствие ваших кабелей стандартным требованиям. ГОСТ Р 58342-2019 «Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условия»; ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия» -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33249 ![]() |
Все кабели независимо от используемого напряжения должны пройти приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания. Для ОПО кроме электрических испытаний требуются и ряд других испытаний. Сперва изучите эти ГОСТы на соответствие ваших кабелей стандартным требованиям. ГОСТ Р 58342-2019 «Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условия»; ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия» Хорошо, спасибо! Протокола образца для контрольных кабелей нет ни у кого? Как записывать изоляцию каждой жилы относительно других при количестве 7/14 жил не могу понять |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В протоколах разницы никакой, кабель силовой или контрольный.
Для идентификации кабеля, каждой жилы и места их расположения берете монтажную схему, следуете маркировке кабеля между устройствами и жил этого кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
В протоколах разницы никакой, кабель силовой или контрольный. Для идентификации кабеля, каждой жилы и места их расположения берете монтажную схему, следуете маркировке кабеля между устройствами и жил этого кабеля. Ну не знаю. Мы использовали немного модифицированный протокол для контрольных кабелей. В методике указывается испытпния кабелей "два к двум" что бы это не значило. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
модифицированный протокол для контрольных кабелей. Все должно быть наглядно и понятно. Может быть использован и модифицированный протокол, расширив количество и наименование столбцов, но также не заморачиваясь лучше использовать стандартный протокол на нескольких листах. Цитата В методике указывается испытпния кабелей "два к двум" что бы это не значило. Да, для силовых так тоже годится, но для контрольных кабелей немного иначе. В некоторых схемах дальные концы кабеля можно не отсоединять от схемы, но в основном их отсоединяют и разводят. Порядок испытания. Подключаем один вывод мегаомметра на испытуемую жилу. Остальные жилы контрольного кабеля соединяем между собой и на землю. Второй вывод мегаомметра подключаем либо на землю, либо к любой другой не испытуемой жиле. Таким образом каждую жилу. Мегаомметр берут на 500-2500 В. Изоляция должна быть не хуже 1 МОм. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 21:37 |
|
![]() |