|   Стабилизатор , Кто поможет упорядочить движение свободных электронов | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Стабилизатор , Кто поможет упорядочить движение свободных электронов | 
|  9.12.2024, 10:02 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63005  | 
				Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  9.12.2024, 11:46 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696  | Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо. 1. посчитайте ток нагрузки при входном напряжении 170 В и особенно при 146 В, а при 118 В будет совсем ж.... . Исходя из снижения входного напряжения до 118 В конечно большие потери в сетях до вашего стабилизатора. Меняйте кабель/провод, ну и решайте вопросы с собственником сетей. А автомат 16 А можно совсем убрать. если автомат на 25 А держит нагрузку. | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  9.12.2024, 15:23 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  9.12.2024, 15:38 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | 
				3кВт/118В = 25А%) Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, 1) Включите стабилизатор без нагрузки (или просто вольтметром смотрите ввод) 2) запомните вх. напряжение. 3) подключите заведомо известную нагрузку (китаянски обогреватели/чайники врут в разы) 4) смотрите, насколько просело входное 5) для проверик% отключаете - напруга должна подскочить. Можно проверить несколько раз. Если при нагрузке в 1кВт напряжение падает на 5В - для дачи удовл. на 10В - плохо, но жить можно, немножко более - однозначно менять ввод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет. Сообщение отредактировал zoog - 10.12.2024, 18:46 | 
|   | |
|  | 
|  10.12.2024, 9:42 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696  | 3кВт/118В = 25А%) 1) Включите стабилизатор без нагрузки (или просто вольтметром смотрите ввод) 2) запомните вх. напряжение. 3) подключите заведомо известную нагрузку (китаянски обогреватели/чайники врут в разы) 4) смотрите, насколько просело входное 5) для проверик% отключаете - напруга должна подскочить. Можно проверить несколько раз. Если при нагрузке в 1кВт напряжение падает на 5В - для дачи удовл. на 10В - плохо, но жить можно, немножко более - однозначно менять вод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет. по п. 1-5 - смотри первый пост - вводной автомат (25А) даже при напряжении 112 В держит, вырубает 16А автомат, выкинуть его нафиг. "..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего. Поэтому собирать общее собрание и решать вопрос с модернизацией сетей. Ну а пока пользоваться стабилизатором | 
|   | |
|  10.12.2024, 10:51 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7703 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				Модераторы, объедините две темы в разных ветках, а то глаза разбежались от рассуждений.
				
				
				
			 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  10.12.2024, 18:45 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | по п. 1-5 - смотри первый пост - вводной автомат (25А) даже при напряжении 112 В держит, вырубает 16А автомат, выкинуть его нафиг. Моё сообщение не про автоматы. "..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего. Ошибаетесь, попробуйте сами понять где. | 
|   | |
|  | 
|  11.12.2024, 11:16 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696  | Моё сообщение не про автоматы. "..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего. Ошибаетесь, попробуйте сами понять где. перед тем, как кого-то учить, изучите теорию электротехники. Как я понимаю, вы всерьез считаете, что на вводных проводах длиной 15-25 м (обычно от ближайшей опоры ВЛ) теряется 50 В при нагрузке (25 А)??? В таком случае поясняю, что такое возможно при сечении 0,75 мм2 (по алюминию, это только по расчетам, такого сечения не бывает). Еще вопросы есть? И перечитайте первый пост ТС - все что вы предлагаете в п 1-5 он уже выполнял   Сообщение отредактировал pvm - 11.12.2024, 11:17 | 
|   | |
|    11.12.2024, 15:54 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
				Теория электротехники заключается в том, что нужно точно знать длину и сечение проводов, а не брать их с потолка. Причем их нужно знать как по высокой, так и по низкой стороне. Потом уже надо знать мощность трансформатора и полную нагрузку на него.
				
				
				
			 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  11.12.2024, 22:17 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747  | Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь если проверить что там на выходе стабилизатора. Возьмите хороший вольтметр и сами посмотрите. Нет там на выходе никогда 220 Вольт. Может если на входе только будет именно 220 тогда и на выходе получится тоже 220В. Но на мониторе для лохов всегда светится именно что выходное напряжение ровно 220 В, но это просто обман и все. Кто в этом сомневается берете прибор и сами это проверяете. Спорить по этому поводу с теоретиками не собираюсь. Всем удачи. | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_гость_*_* |  12.12.2024, 5:35 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | 
| Гости  | Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь если проверить что там на выходе стабилизатора. Возьмите хороший вольтметр и сами посмотрите. Нет там на выходе никогда 220 Вольт. Может если на входе только будет именно 220 тогда и на выходе получится тоже 220В. Но на мониторе для лохов всегда светится именно что выходное напряжение ровно 220 В, но это просто обман  и все. Спасибо КЭП !! И что бы мы без тебя делали... | 
|   | |
|  12.12.2024, 9:05 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | перед тем, как кого-то учить, изучите теорию электротехники. Как я понимаю, вы всерьез считаете, что на вводных проводах длиной 15-25 м (обычно от ближайшей опоры ВЛ) теряется 50 В при нагрузке (25 А)??? В таком случае поясняю, что такое возможно при сечении 0,75 мм2 (по алюминию, это только по расчетам, такого сечения не бывает). Еще вопросы есть? Учить можно только того, кто готов учиться и хочет этого.. Вы, кмк, нет. Причем их нужно знать как по высокой, так и по низкой стороне. В смысле - по 10кВ линии?? Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь если проверить что там на выходе стабилизатора. Возьмите хороший вольтметр и сами посмотрите. Нет там на выходе никогда 220 Вольт. Может если на входе только будет именно 220 тогда и на выходе получится тоже 220В. Но на мониторе для лохов всегда светится именно что выходное напряжение ровно 220 В, но это просто обман  и все. Всё Вы путаете, вход всегда показывается точно, на выходе же - пока отклонения не превысят 5..10%, пишется 220. Все так делают, не только китайцы. С такой путаницей в голове - спорить действительно не стоит) | 
|   | |
|  12.12.2024, 19:07 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | В смысле - по 10кВ линии?? Самому интересно: имеет ли 10 кВ линия сопротивление - или нет?   -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  12.12.2024, 19:42 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  12.12.2024, 20:52 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | |
|   | |
|    13.12.2024, 7:03 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Я такой глупый вопрос задал или просто сюда Вы потроллить зашли? Я понимаю, что первым вопрос задал. Видимо, надо сформулировать иначе. Может ли длина линии 10 кВ влиять на колебания напряжения на лампочках СНТ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  15.12.2024, 15:56 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | Я понимаю, что первым вопрос задал.  Видимо, надо сформулировать иначе. Может ли длина линии 10 кВ влиять на колебания напряжения на лампочках СНТ? Конечно может, она такое же слагаемое, как и все остальные. А вот 1, пилят, лампочка, даже если она Ильича, влиять на падение нарояжения на линии, питающей 100 домов - не сможет. Даже при поддержке 1го канала. Аналогично 1 дом, если там не майнинг-фарм, не может влиять на общую для 100 домов сеть. И даже на линию на 10 домов - он будет влиять в 10 раз меньше, чем на свою собственную (ввод). Можно, конечно, вообразить полуаварийную общую линию, которая от 10кВт проседает вдвое, так что электричеством можно пользоваться только в 1-2 домах на улице, но патологии - это уже зона ответственности ТС. Сообщение отредактировал zoog - 15.12.2024, 16:01 | 
|   | |
|    16.12.2024, 13:45 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Конечно может, она такое же слагаемое, как и все остальные. А вот 1, пилят, лампочка, даже если она Ильича, влиять на падение нарояжения на линии, питающей 100 домов - не сможет. Даже при поддержке 1го канала. Аналогично 1 дом, если там не майнинг-фарм, не может влиять на общую для 100 домов сеть. И даже на линию на 10 домов - он будет влиять в 10 раз меньше, чем на свою собственную (ввод). Можно, конечно, вообразить полуаварийную общую линию, которая от 10кВт проседает вдвое, так что электричеством можно пользоваться только в 1-2 домах на улице, но патологии - это уже зона ответственности ТС. Вот поэтому недостаток информации ведёт к Поэтому каждый мнит себя ясновидящим и пишет свои личные метры, километры, квадратные миллиметры, числы домов в деревне, киловатты, квары и ржавые клеммы. А лампочка до сих пор моргает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  20.12.2024, 11:49 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | Вот поэтому недостаток информации ведёт к  Поэтому каждый мнит себя ясновидящим и пишет свои личные метры, километры, квадратные миллиметры, числы домов в деревне, киловатты, квары и ржавые клеммы. А лампочка до сих пор моргает. Я считаю фактом, что 1 дом (без привидений) не может быть значительной нагрузкой на общую для всей улицы линии. Аварийные ситуации - это за пределами ТЗ. Вы можете на это возразить? | 
|   | |
|    20.12.2024, 13:39 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Я считаю фактом, что 1 дом (без привидений) не может быть значительной нагрузкой на общую для всей улицы линии. Аварийные ситуации - это за пределами ТЗ. Вы можете на это возразить? Сие есть не факт, а голословное утверждение. Цитата "В некотором государстве, в садовом товариществе Y, которое запитано по линии  N кВ L (состоящей из кабельной линии, ВЛИ и ВЛ) общей длиной D от районной подстанции Т через трансформатор ТП мощностью кВА есть дом, построенный в ХХ году методом самостроя. Поэтому проект отсутствует. Дом находится на Хзшной улице и запитан по линии ЛЛ-999-1 сечением ФФ мм2 по алюминию, построенной хозспособом в ннаццатом году, находящейся за ***метров от ТП. Замеры напряжения на ТП не производилось, поскольку ключ от щита находится у сторожа, а тот посылает всех уже давно. Думаем, что он ключ потерял ещё при Горбаче. Местный дядя Вася, называющий себя "электриком", разводит руками. Про петль "фаза-ноль" он не слыхал. Интернета там нету, а фотки на "Нокии-3310" получаются плохо. Зато, когда сосед Борюсик притащил стабилизатор размером с собачью будку, у него перестали лампочки моргать. И мы хотим. Поэтому, ЭЛЕКТРИК.ОРГ, помогите нам" Сообщение отредактировал Roman D - 20.12.2024, 13:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|    | 