День добрый ALL/
Объясните кратко как определить какой счетчик требует трансформаторов тока а какой прямого включения, пременительно к 3-ф. |
![]() |
|
|
Гость_Сере-га_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Если предполагаемая нагрузка потребителя не превышает допустимую нагрузку счетчика, трансформаторы тока не требуется устанавливать. И наоборот, при превышении тока нагрузки потребителя сверх допустимого для счетчика (см. данные на табличке счетчика) - устанавливать ТТ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 ![]() |
Достаточно просто посмотреть на надписи на счетчике. Если он 5А, то через т-ры тока, а если, к примеру 5-50А или 100А, то естественно прямого включения, ну и смотри пост выше.
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
Добрый день !
У меня несколько вопросов: 1.На счётчике указан ток 5-17 А . Это как расшифровать??? (Номинальный от О до 17 А , что ли?) 2. 380/220 - это трёхфызный на 380 В ? 3.Если допустим выбирать ТТ например на 200А , то какой МИНИМАЛЬНЫЙ ток допускается при данном трансформаторе? Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1.На счётчике указан ток 5-17 А . Скорее 5(17)А: 5 - номинальный, при котором обеспечивается точность, 17 - максимальный, выше которого может быть повреждён. И, по всей видимости, прямого включения. Тип-то на нём какой указан? Древний какой-нибудь? А то гадаем на кофейной гуще... Попутный вопрос: как учитывается на счётчике, показывающем киловатт-часы, коэффициент трансформации трансформатора тока? Ведь в зависимости от этого "цена деления" изменяется: при 600/5 - в три раза больше, чем при 200/5? Получается, что при ведении учёта необходимо всегда "держать в уме" коэффициент трансформации? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Получается, что при ведении учёта необходимо всегда "держать в уме" коэффициент трансформации? Зачем в уме? Для этого есть документация по учёту, а счётчику всё равно к какому ТТ он подключен. Для учёта суммы оплаты есть человечек... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Как выше указал ZavGar, Ваш счетчик прямого включения.
Цитата Если допустим выбирать ТТ например на 200А , то какой МИНИМАЛЬНЫЙ ток допускается при данном трансформаторе? По-моему, Ваш счетчик не разрешат подключать через ТТ. При 5 А счетчике и при нагрузках по первичной 17 А, Вам необходимо устанавливать ТТ 20/5, что означает Ктт =4, при 17А по первичке ток по вторичке составит 17/4=4,25 А. А при ТТ 200/5, ном. ток вторички составит всего 0,425 А, поэтому эта величина будет еще меньше при минимальных потреблениях, выйдет за пределы допустимой погрешности ТТ и счетчика. Сбыт такого не потерпит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
А может, для начала определимся с током нагрузки, которую счетчик должен учитывать? Если нагрузка сети находится в пределах допустимого диапазона счетчика (в примере, приведенном m38, от 5 до 17 А), счетчик включается прямиком. Выходим по нагрузке за допустимый ток счетчика - нужен ТТ. У меня и в квартире, и на даче стоят счетчики 10 - 40 А, и я не маюсь: как бы их нагрузить до 10 А. Но вот на даче иногда сварочник подключать приходится, запас не мешает.
А вот счетчики на ток свыше 40 А мне неизвестны. И если ток нагрузки превышает эту величину, нужен трансформатор тока. Его коэффициент трансформации будет учитываться в энергоснабжающей органтзации наравне с самим счетчиком. Через трансформатор тока может быть включен любой счетчик. Сообщение отредактировал doro - 20.7.2008, 16:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
А вот счетчики на ток свыше 40 А мне неизвестны. Ну, не совсем все так плохо, мне известны на 10 (100) А: http://www.elgama.lt/ru/main/products/three/ems Цитата Через трансформатор тока может быть включен любой счетчик. Мне неизвестны ![]() Главное - не выпасть из заданного класса точности. А типоряд счетчиков по току ограничен... Тут есть еще одна проблема. Удобно, когда все счетчики стоят в одном месте. Однако счетчик прямого включения на 100 ампер тянуть за 20 метров весьма накладно. На меди угоришь! И ещё. Счетчики прямого включения имеют свойство сгорать синим огнём в случае слабой затяжки или ухудшения контакта на клеммах. Сообщение отредактировал Roman_D - 21.7.2008, 16:24 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |