Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А

Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 14:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Всем привет. Хотел узнать экспертное мнение специалистов в области электромонтажа. titanic.gif help.gif
Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер и отдельной линией по холодильник. Если вас не затруднит посмотреть и сказать все ли верно по номиналам и т.д., буду очень сильно вам признателен.
Проектировал вcе на DEKraft, т.к. есть возможность приобретать его сильно дешевле рыночной стоимости.

Все провода в щите планируются ПуГВнг(А) 4мм². Как говориться "Больше - не меньше" icon_smile.gif



Сообщение отредактировал Marsupilami - 18.9.2024, 14:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 15:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924




. Нельзя нулевые выводы двух узо на общую нулевую шину вешать. Выбивать будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2024, 15:40
Сообщение #3





Гости






Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 14:50) *
...
Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер ...

1. Гараж у Вас в гаражном кооперативе, или У Вас частный дом? Если в кооперативе, какую мощность Вам выделили?
2. 16 А не маловато будет? Вдруг что-то электросваркой приварить потребуется?
3. Рубильника у Вас нет, есть выключатель нагрузки (ВН). Лучше поставить его ДО счётчика, чтобы не было заморочек при снятии счётчика, допустим на поверку. ВН взять с возможностью его опломбирования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:19
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2024, 18:40) *
1. Гараж у Вас в гаражном кооперативе, или У Вас частный дом? Если в кооперативе, какую мощность Вам выделили?
2. 16 А не маловато будет? Вдруг что-то электросваркой приварить потребуется?
3. Рубильника у Вас нет, есть выключатель нагрузки (ВН). Лучше поставить его ДО счётчика, чтобы не было заморочек при снятии счётчика, допустим на поверку. ВН взять с возможностью его опломбирования.


1. Гараж в гаражном кооперативе, выделяется максимум 16 ампер на один бокс
2. Маловато, но больше нельзя. Касаемо сварки - сварка инверторная и она даже от 10 ампер работать будет
3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. Суть в том (почему их два), что надо иметь возможность обесточивать всю сеть при необходимости, но основной рубильник идет на основную линию, т.к. включаться и выключаться в 90% случаев будет он. До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика.

Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 18:16) *
. Нельзя нулевые выводы двух узо на общую нулевую шину вешать. Выбивать будет.

То есть ввод нормальный, просто вывод с каждой УЗО (в моем случае с каждой линии) должен быть на свою шину? Земля может быть общей, ее по шинам делить не обязательно? Номиналы нормальные для 16 ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
То есть ввод нормальный, просто вывод с каждой УЗО (в моем случае с каждой линии) должен быть на свою шину? Земля может быть общей, ее по шинам делить не обязательно? Номиналы нормальные для 16 ампер?

Да, на свою шину. Земля общая. Номиналы нормальные. Для С16 провод не менее 2.5 квадрата. И одну розетку сделайте без контроля УЗО. Во время сварки инверторами УЗО может ложно срабатывать, в этом случае Вам придется подключиться к розетке без УЗО.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 19:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:30) *
Да, на свою шину. Земля общая. Номиналы нормальные. Для С16 провод не менее 2.5 квадрата.


Переделал. Теперь ок?


Сообщение отредактировал Marsupilami - 18.9.2024, 19:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:32) *
Переделал. Теперь ок?

Да. Ок, только к земляной шине нужно подключить контур заземления. Линии электроснабжения между гаражами и на столбах выполнены СИП?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.9.2024, 7:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:38)
Да. Ок. Линии электроснабжения между горожамт и на столбах выполнены СИП?

Да бог его знает, там что электрик, что председатель - не общительные, нервные и в возрасте мужчины,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:43) *
Да бог его знает, там что электрик, что председатель - не общительные, нервные и в возрасте мужчины,

Если не СИПом, а ненадежными "соплями", то есть вероятность обрыва нуля на линии и спутывание фазных и нулевых проводов и много еще чего. При таком раскладе ноль с земляной шиной не соединяй. Присоедини шину к своему земляному контуру и все нагрузки включай только через УЗО. (Система ТТ)

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 19:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:57
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:54) *
Если не СИПом, а ненадежными "соплями", то есть вероятность обрыва нуля на линии и спутывание фазных и нулевых проводов и много еще чего. При таком раскладе ноль с земляной шиной не соединяй. Присоедини шину к своему земляному контуру и все нагрузки включай только через УЗО. (Система ТТ)


Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление. В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 20:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:57) *
Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление. В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления?

Тогда не надо делать никаких занулений в однофазной сети. Пьяный электрик перепутает и подключит провода на вводе крест на крест и прилетит к тебе на "зануление" фаза и прибьет.

Узо без земли отработает, только током чуть дернет и отработает.

В гараже должен быть фундамент, там есть арматурные стяжки. Их можно использовать в качестве своего контура заземления.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.9.2024, 22:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



земля - до счетчика

Сообщение отредактировал moshkarow - 18.9.2024, 22:10


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 4:28
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 23:02) *
Тогда не надо делать никаких занулений в однофазной сети. Пьяный электрик перепутает и подключит провода на вводе крест на крест и прилетит к тебе на "зануление" фаза и прибьет.

Узо без земли отработает, только током чуть дернет и отработает.

В гараже должен быть фундамент, там есть арматурные стяжки. Их можно использовать в качестве своего контура заземления.


Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи. Да и как эту арматуру искать и на сколько она связана с землей - не понятно. Тогда вариант - не ставить ее совсем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 6:05
Сообщение #14





Гости






Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
...
3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. ...

Да нет у Вас рубильников! На маркировке чётко написано: ВН, т. е. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 6:10
Сообщение #15





Гости






Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
...
3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. ...

Да нет у Вас рубильников! На маркировке чётко написано: ВН-102, т. е. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ! А модульных рубильников не существует, есть выключатели нагрузки (ВН) и выключатели-разъединители (ВР)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 6:15
Сообщение #16





Гости






Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) *
... До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика. ...

А это я для кого писал: "ВН взять с возможностью его опломбирования."? Если на самом ВН нет возможности его опломбировать - поставьте его в пластиковый бокс и опломбируйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.9.2024, 6:15
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 4:28) *
Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи. Да и как эту арматуру искать и на сколько она связана с землей - не понятно. Тогда вариант - не ставить ее совсем?

Не ставить. Просто сделать двухпроводную сеть без заземления/зануления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2024, 6:55
Сообщение #18





Гости






Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 20:02) *
...
В гараже должен быть фундамент, там есть арматурные стяжки. Их можно использовать в качестве своего контура заземления.

Если фундамент выполнен из блоков ФБС, нет там арматуры, от слова СОВСЕМ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 8:16
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.12.2022
Пользователь №: 60764



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9:10) *
Да нет у Вас рубильников! На маркировке чётко написано: ВН-102, т. е. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ! А модульных рубильников не существует, есть выключатели нагрузки (ВН) и выключатели-разъединители (ВР)

Ок, хорошо, это выключатель нагрузки. Он подходит в качестве выключателя линии? На сколько я понимаю, он предназначен для того, что-бы выключать линию под нагрузкой?

Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9:10) *
А модульных рубильников не существует, есть выключатели нагрузки (ВН) и выключатели-разъединители (ВР)

По вашему опыту и знаниям, расскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие ВН и ВР и в каких ситуациях они используются? Я не сильно силен в этом...

Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9:15) *
А это я для кого писал: "ВН взять с возможностью его опломбирования."? Если на самом ВН нет возможности его опломбировать - поставьте его в пластиковый бокс и опломбируйте.

Так не получится!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2024, 8:40
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 20:02) *
Узо без земли отработает, только током чуть дернет и отработает.
А если НЕ отработает, то просто заменить УЗО ? Ага ?
Владельца закопают, про Димку авось не вспомнят. Типа сам владелец и виноват, что периодически не проверял (по инструкции), да ещё кого-то тама послушался и без земли "обошёлся".

Цитата(Dimka1 @ 19.9.2024, 6:15) *
Просто сделать двухпроводную сеть без заземления/зануления.
При существующей трехпроводке в здании (в гараже) ?
Вернуться в начало страницы