![]() Включаются приборы самостоятельно при перезагрузке вводного автомата , Проблема с электрикой в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Включаются приборы самостоятельно при перезагрузке вводного автомата , Проблема с электрикой в квартире |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.8.2024 Пользователь №: 62490 ![]() |
Здравствуйте. Прошу помощи в устранении следующей проблемы. При выключении и последующем включении вводного автомата (не важно, в общем щитке или в квартирном) сразу самостоятельно включаются : телевизор на кухне, измельчитель в раковине, телевизор в гостиной и торшер в гостиной (управляется пультом).
Как решить проблему, подскажите пожалуйста. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вероятнее всего, что глючат указанные приборы.
Предполагаю, что приборы низкого качества и в доме отсутствует защита от импульсного превышения напряжения (УЗИП). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.8.2024 Пользователь №: 62490 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 432 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
а защитить от импульсного превышения можно?
розетка Бастион Защита от импульсных перенапряжений АЛЬБАТРОС-220/3500 AC |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вероятнее всего, что глючат указанные приборы. Нет . Вышеуказанных приборов конструкция ( программное обеспечение) такое . С этим ничего сделать нельзя . Если только установить умные смарт розетки. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.8.2024 Пользователь №: 62490 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.8.2024 Пользователь №: 62490 ![]() |
/aliexpress.ru/wholesale?SearchText=...DreyI2dOQGvDAA1[/url]
[/quote] Не открывается ссылка |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Нет . Вышеуказанных приборов конструкция ( программное обеспечение) такое . С этим ничего сделать нельзя . Если только установить умные смарт розетки. Р.s. автору: Смоделируйте локально ситуацию. Для начала вытащите вилку из розетки, подождите некоторое время, а затем снова вставьте в розетку. Если ТВ самопроизвольно не включится, то дело не в программном обеспечении, иначе накупите очередного барахла, а проблему так и не решите. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.8.2024, 20:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
У Вас случайно эти приборы не оснащены системой HDMI СЕС? Или чем-то похожим? Там есть команда совместного включения техники. Если - да, отключите HDMI на устройствах в настройках.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 23.8.2024, 21:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
/aliexpress.ru/wholesale?SearchText=...DreyI2dOQGvDAA1[/url] Не открывается ссылка умные розетки tuya -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.8.2024 Пользователь №: 62490 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ничего не понятно, но очень интересно.
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.8.2024, 7:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.8.2024 Пользователь №: 62490 ![]() |
Короче, установка "умной розетки" решает проблему. Всем спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Приблуды насоветованные - полный бред... И снова "великий учёный" с несовковым образованием (жертва ЕГЭ) zoog облажался жидко и зелёно! ![]() Короче, установка "умной розетки" решает проблему. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.8.2024, 12:52 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 ![]() |
такого не должно быть
1. а если переставить вилку 180 град (фаза-ноль) и опять выдернуть вставить включится? 2. и до выключения вводного автомата всё было выключено (в режиме stand-by)? Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 28.8.2024, 13:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |