Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2008 Пользователь №: 11392 ![]() |
Офисное помещение на 1 этаже сталинки
выделенная мощность 380В 20 кВт На входе в РЩ 3 фазы и РЕN Собираюсь рен разделить на землю и нейтраль в этом же щитке и дальше все через УЗО по трехпроводной схеме. Нужно ли делать по периметру помещения контур из стальной полосы заземленный в нескольких местах чтобы присоединять к нему..... даже не знаю что к нему присоединять Все что требует земли получит ее через РЕ А дополнительное заземление можно вбурить и в подвале? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"даже не знаю что к нему присоединять"
Раз не знаете зачем, не мучьте себя и людей. Так ведь (про запас) много чего понаставить можно. В подвале вбурить можно, если к примеру нет гидроизоляции. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Офисное помещение на 1 этаже сталинки выделенная мощность 380В 20 кВт На входе в РЩ 3 фазы и РЕN Собираюсь рен разделить на землю и нейтраль в этом же щитке и дальше все через УЗО по трехпроводной схеме. Нужно ли делать по периметру помещения контур из стальной полосы заземленный в нескольких местах чтобы присоединять к нему..... даже не знаю что к нему присоединять Все что требует земли получит ее через РЕ А дополнительное заземление можно вбурить и в подвале? если ввод кабельный, то контур вообще не обязателен. если ввод воздушный- то обязательно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Разговор шел о контуре в помещении. ДСУП или функциональное.
Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2008, 8:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а также о повторном заземлении в подвале.
Офисное помещение на 1 этаже сталинки выделенная мощность 380В 20 кВт На входе в РЩ 3 фазы и РЕN Собираюсь рен разделить на землю и нейтраль в этом же щитке и дальше все через УЗО по трехпроводной схеме. Нужно ли делать по периметру помещения контур из стальной полосы заземленный в нескольких местах чтобы присоединять к нему..... даже не знаю что к нему присоединять Все что требует земли получит ее через РЕ А дополнительное заземление можно вбурить и в подвале? не надо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
а также о повторном заземлении в подвале. Не факт. Возможно рабочее (функциональное) заземление. Что к нему собирается привинтить автор неизвестно. Слово "повторное" отсутствует. И щиток (РЩ) - не факт что индивидуальное ВРУ. При питании от ГРЩ здания создание своего заземляющего контура (повторного), при отсутствии на вводе в сталинское здание, может привести к нежелаемому результату. Скажем при вводе в офис сечением 10 - 16 мм2 и при вводе в ГРЩ 185мм2. В аварийной ситуации с PENом ГРЩа проводник PENа офиса (а после деления и РЕ) по несоответствию по сечению может стать источником возгорания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не дело владельца квартиры заниматься, выходящими за пределы его компентенции действиями.
Эту работу при необходимости обязан выполнить владелец сети, который знает о наличии повторного заземления, его состоянии (протоколы лаборатории). В первую очередь обязанности Dimchik33 содержать в исправном состоянии свои внутриквартирные сети, а остальным пусть занимаются специалисты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Не факт. Возможно рабочее (функциональное) заземление. Что к нему собирается привинтить автор неизвестно. Слово "повторное" отсутствует. И щиток (РЩ) - не факт что индивидуальное ВРУ. При питании от ГРЩ здания создание своего заземляющего контура (повторного), при отсутствии на вводе в сталинское здание, может привести к нежелаемому результату. Скажем при вводе в офис сечением 10 - 16 мм2 и при вводе в ГРЩ 185мм2. В аварийной ситуации с PENом ГРЩа проводник PENа офиса (а после деления и РЕ) по несоответствию по сечению может стать источником возгорания. я пока что ещё никогда не видел в офисах рабочего (функционального) заземления. вдобавок к этому- в таких электроустановках защитное заземление не применяется. Не дело владельца квартиры заниматься, выходящими за пределы его компентенции действиями. Эту работу при необходимости обязан выполнить владелец сети, который знает о наличии повторного заземления, его состоянии (протоколы лаборатории). В первую очередь обязанности Dimchik33 содержать в исправном состоянии свои внутриквартирные сети, а остальным пусть занимаются специалисты. прально. для этого надо иметь проект. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
я пока что ещё никогда не видел в офисах рабочего (функционального) заземления. вдобавок к этому- в таких электроустановках защитное заземление не применяется. Где написано? Давненько не читал, но помню, что нормируется минимальное расстояние между заземлителями функционального и защитного заземления. Насчет отказа от защитного при применении функционального очень сомневаюсь. Поэтому прошу огласить источник. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
пусть автор темы напишет, что у него за потребители.
источник- ПУЭ глава 7.1.- эл.установки жилых, общественных, бытовых и административных зданий п.7.2.9 Сообщение отредактировал электроник1 - 13.7.2008, 21:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
источник- ПУЭ глава 7.1.- эл.установки жилых, общественных, бытовых и административных зданий п.7.2.9 Нету такого слова в этой букве ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |