Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переход с 1 фазы на 3 фазы, нюансы , С генератором и ограниченным местом в щитке.

Mus940
сообщение 4.7.2024, 19:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.7.2024
Пользователь №: 62359



Доброго дня!

Прошу совета, помощи. Немного понимаю, собирал сам все, но, судя по всему, упускаю какой-то нюанс)

Вводные данные: частный дом, СНТ, два участка, два столба в разных местах, два электросчетчика.

Система заземления ТТ - на столбах три фазы и ноль. Заземление выполнено под домом, внутри ленточного фундамента - что-то там забито на некую большую глубину, большое и толстое сваренное в треугольник. Вроде УЗО работает, не дерётся, я пробовал icon_smile.gif Тэн в котле пробивал при нагреве - тоже отработало УЗО. Кнопкой Test тест тоже выполняется. От треугольника заземления идут 2 провода ПуГВ 6кв² на два бокса в доме (о боксах ниже).

То что имеем сейчас:

первый столб, где стоит дом
Цитата
одна фаза, на столбе счётчик, вводной автомат 40А, сип 2*16 до дома, переход на медь, вход в дом, пластиковый накладной бокс на 24 модуля.


Бокс на 24 модуля (считать слева-направо сверху-вниз):

Цитата
Верхний ряд: вводной автомат ABB 2п 40А, РКН Wellrock D2 63А, трехпозиционный реверсивный переключатель Hager SFT240 2п (сеть-генератор), УЗО ABB 40A 0,03a.
Нижний ряд: автоматические выключатели света и розеток в количестве 8шт.
По нагрузке в этом щите, самое мощное - духовой шкаф 2,2квт (отдельная линия), холодильник (отдельная линия). Остальное - тв, роутер, лампочки диодные. Кухня - термопот 800ватт, микроволновка. Плита газовая, если что. От баллона icon_smile.gif Ни одного электрообогревателя через розетку. Редко утюг.


второй столб
Цитата
одна фаза, на столбе счётчик, вводной автомат 50А, сип 2*16 до дома, переход на медь, вход в дом, пластиковый накладной бокс на 24 модуля.


Бокс на 24 модуля (считать слева-направо сверху-вниз):
Цитата
Верхний ряд: вводной автомат ABB 2п 40A, РКН Wellrock D2 63A, трехпозиционный реверсивный переключатель Hager SFT240 2п (сеть-генератор), УЗО ABB 40A 0,03a.
Нижний ряд: автоматические выключатели на 7 групп:
1) 1й ТЭН ЭЛЕКТРОКОТЛА (2.5кВт) и сама плата питания электрокотла.
2) 2й ТЭН электрокотла (2.5кВт)
3) 3й тэн электрокотла (2.5кВт)
4) Розетка пеллетного котла и насоса СО (максимум 600ватт в пике при розжиге около 2-3 минут, далее 120ватт)
5) Розетки в топочной - камера подключена только)
6) Электрический Бойлер горячей воды 1,8квт (работает в половину мощности на 1 тэне)
7) Скважинный насос 970ватт.

Почему разделил 3 ТЭНА котла - до кнопок электрокотла дотянуться можно только палочкой и выбивает вводной автомат при работе от трех тэнов, когда ещё включается бойлер, насос. В общем в не сильные морозы ночью греемся на 2 тэнах (ночной тариф рулит), если морозы сильнее, то переключаю ночью на пеллетный котёл. На самом электрокотле есть отдельные кнопки включения и выключения каждого ТЭНА. Включаются последовательно с первой кнопки. Т.е 1 и 3 или только 3 или только 2 ТЭН включить нельзя.

Генератор номинальной честной мощности 2.8кВт с медной обмоткой. Мои хотелки зимой перекрывает полностью. Как видно из описания - я перещелкиваю трехпозиционный реверсивный рубильник в обоих щитках и у меня продолжается жизнь. Зимой само собой без электрокотла, духовки, термопота и микроволновки)

Все было хорошо, но я получил разрешение на трехфазный ввод с 1го столба, где стоит дом.

Теперь задача.

Я прикинул схему 1го щитка, уж не знаю насколько она правильна по ПУЭ, по ПТБ и по разуму. Сразу скажу, что хотел бы оставить этот же бокс на 24 модуля, а не менять его на 36 модулей или ещё какой.
Цитата
На столб в ящик трехфазный счётчик, вводной автомат 3п 25а, далее сип до дома, переход на медь, вход в дом.

Бокс.
Верхний ряд (будет занято 10 модулей из 12): трехпозиционный реверсивный переключатель 4п EKF, 3 РКН Wellrock D2 63A.
Нижний ряд (будет занято 12 модулей): дифавтомат 4п, 8 автоматических выключателей для потребителей.

L1 хочу взять на все эти 8 автоматических выключателей, вроде должно вытерпеть. Может быть возьму ещё и L2 на какую-нибудь группу. Тут не сложно.

L3 хочу пустить ко второму щитку в другой части дома и повесить туда 3й ТЭН электрокотла.

А на втором щитке оставить все как есть. Ну или там тоже распределить нагрузку между потребителями.

Вопросы, критику готов принять:
— L3 мне надо тянуть в количестве 1 проводника? А ноль (у меня общий ноль на столбах - одна линия и 2 последних столба в СНТ и так же общее заземление на 2 бокса) и землю взять во втором щитке. Или тянуть три проводника от первого щитка?

— первый щиток - вводной на улице на столбе, в доме первым будет стоят трехпозиционный реверсивный переключатель, далее РКН и дифавтомат. Насколько это зашкварно и неправильно? Или все же лучше поставить бокс на 36 модулей (3 ряда по 12) или нашёл ещё железный бокс на 30 модулей (2 по 15). Технически лезет и тот и тот. Чтобы на вход поставить нормальный вводной автомат или ВН и УЗО - замена на дифавтомат была мерой экономии места.


Спасибо, что дочитали до сюда, надеюсь не запутал. Если что непонятно - спрашивайте, может нарисую как-то более наглядно для понимания.

Сообщение отредактировал Mus940 - 4.7.2024, 19:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 15:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены