Добрый день
Скажите пожалуйста, что может быть и насколько это важно у ТМГ 160, 10 КВ, 0.4
Попала молния в фазу по низкой и через неделю имею межфазку 420 вольт, около 265 вольт по каждой фазе равномерно, при этом по высокой поднятия не было.
Крутанул регулировку в меньшую сторону на один шаг - не помогло, крутанул еще - стало межфазка 395, по фазам 245.
Транс еле теплый, не греется, не гудит сильнее или как-то необычно.
Как устроена эта крутилка? Она отсекает обмотки?
В принципе жить можно? Или надо срочно что-то делать?
Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.6.2024, 18:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(evgenpev @ 13.6.2024, 11:34) *
...Как устроена эта крутилка? Она отсекает обмотки?...
Эта "крутилка" носит общее название ПБВ (Переключатель Без Возбуждения).

В трансформаторах новых типов (а ТМГ 160 - это трансформатор сравнительно нового типа) устанавливаются реечные ПБВ типа ПТРЛ-5-25А (если обмотки ВН соединены звездой) или ПТРЛ-6-63А (если обмотки ВН соединены треугольником).

Более подробную информацию об этих переключателях напряжения можно найти здесь (перейти по ссылке).

Цитата(evgenpev @ 13.6.2024, 11:34) *
...В принципе жить можно? Или надо срочно что-то делать?...
Вскрывать герметичный трансформатор ТМГ нежелательно - этим Вы его окончательно угробите! Поэтому остаётся выполнить максимально возможное количество испытаний трансформатора без его вскрытия (разгерметизации бака):
1. Измерить мегаомметром на 2500 В сопротивление изоляции обмоток ВН и НН в различных сочетаниях:
ВН - (НН + Бак);
НН - (ВН + Бак);
(ВН + НН) - Бак
с попутным определением коэффициента абсорбции, который не должен быть ниже 1,3.
2. Выполнить испытания изоляции обмоток повышенным напряжением в указанных выше сочетаниях.
3. Измерить мостом постоянного тока сопротивление обмоток ВН постоянному току на всех положениях ПБВ и сравнить между собой значения, полученные для разных фаз на соответствующих положениях ПБВ. Разница сопротивлений не должна превышать 2 %.
4. Измерить мостом постоянного тока сопротивление обмоток НН постоянному току и сравнить между собой значения, полученные для разных фаз. Разница сопротивлений не должна превышать 2 %.
5. Измерить коэффициенты трансформации для всех положений ПБВ.
6. Если есть возможность, можно попробовать измерить tgδ (тангенсы угла диэлектрических потерь) изоляции обмоток ВН на всех положениях ПБВ и сравнить их с требованиями Норм.

Как правило этих видов испытаний достаточно для принятия обоснованного решения о возможности дальнейшей эксплуатации силового трансформатора, либо о сдаче этого трансформатора в ремонт на ближайшее специализированное предприятие по ремонту герметичных силовых трансформаторов (не у каждого предприятия есть технические возможности ремонта ТМГ).


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.6.2024, 18:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(evgenpev @ 13.6.2024, 11:34) *
Крутанул регулировку в меньшую сторону на один шаг - не помогло, крутанул еще - стало межфазка 395, по фазам 245.

Крутилка ПБВ или анцапфа.
Прежде, чем проверить правильность положения ПБВ, его необходимо крутануть раз 10 в каждую сторону от одного упорного положения до противоположной стороны.
В "-" крутят, когда вводное напряжение низкое, а в "+"- наоборот, когда высокое.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgenpev
сообщение 13.6.2024, 20:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2024
Пользователь №: 62300



Спасибо за советы! Буду думать!
Осталось найти мегаомметр или человека который это все сделает не сдергивая транс.
Всех кого обзвонил - говорят забей болт - интересный подход)
Почему транс стал сам по себе выдавать повышенное на низкую? Если бы подгорела обмотка вторичная он бы наоборот уронил? Этот ПВБ по принципу латра работает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.6.2024, 20:09
Сообщение #5





Гости






Цитата(evgenpev @ 13.6.2024, 11:34) *
Скажите пожалуйста, что может быть и насколько это важно у ТМГ 160, 10 КВ, 0.4

А вы кем приодитесь трансформатору?
Кто вы по должности?
Директор, завхоз, механик, председатель садового общества ?
Самовольно, по своему разумению, крутить анцапфу, не есть правильно icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgenpev
сообщение 13.6.2024, 22:05
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2024
Пользователь №: 62300



Я тот кто будет платить за банкет если транс гавкнет как минимум к сожалению)
А крутить анцапфу почему нельзя по своему разумению если транс мой а не сетевой? Сети меня послали сразу) Она и сделана для того, чтоб ее крутить и добиться нужного напряжения?
Позвонил по знакомым энергетикам никто не разбирал транс и не может рассказать как устроен(
На форум обратился, тк разводил что у меня сгорели обмотки и надо срочно менять трансформатор я уже сегодня наслушался по конторам разным) Все прям по телефону диагноз ставят упыри)
Обслуживающая организация говорит - поживем увидим) и мегаомметра у них такого нет для проверки трансформатора))) вот здорово живем)
Попробую найти кого-то проверить транс, надо понимать насколько он жив или мертв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.6.2024, 0:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(evgenpev @ 13.6.2024, 22:05) *
Попробую найти кого-то проверить транс, надо понимать насколько он жив или мертв

Ну, это просто.
У меня, во вторник будут проводить техническое освидетельствование трансов ТМЗ с полным комплектом испытаний и измерений.
Пригласите ЭТЛ и они все проверят и выдадут протоколы по всем параметрам трансформатора.
Даже у нас здесь тусуется Ваня корифей в этой сфере с большим опытом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2024, 5:29
Сообщение #8





Гости






Цитата(evgenpev @ 13.6.2024, 22:05) *
Я тот кто будет платить за банкет если транс гавкнет как минимум к сожалению)
туманно icon_sad.gif

Цитата(evgenpev @ 13.6.2024, 22:05) *
А крутить анцапфу почему нельзя по своему разумению если транс мой а не сетевой? Сети меня послали сразу) Она и сделана для того, чтоб ее крутить и добиться нужного напряжения?
не так однозначно, причина может быть в другом трансформаторе

Цитата(evgenpev @ 13.6.2024, 22:05) *
Позвонил по знакомым энергетикам никто не разбирал транс и не может рассказать как устроен(
На форум обратился, тк разводил что у меня сгорели обмотки и надо срочно менять трансформатор я уже сегодня наслушался по конторам разным) Все прям по телефону диагноз ставят упыри)
Обслуживающая организация говорит - поживем увидим) и мегаомметра у них такого нет для проверки трансформатора))) вот здорово живем)
обслуживающая организация лепит "горбатого". имхо
к сожалению, сейчас такие времена: - при случае, каждый не прочь развести на деньги лопуха-клиента

п.с. Давите на обслуживающую организацию "за что деньги берете?". Угрожайте письменно, что в случае отказа трансформатора устроите разборки со скандалом icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.6.2024, 8:47
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Скандал не поможет! Обслуживающая заявит, что на момент проверки все было ОКЕЙ!

(Крутанул регулировку в меньшую сторону на один шаг - не помогло, крутанул еще - стало межфазка 395, по фазам 245.)
Похоже на короткое на анцапфе, смотри подчёркнутое. Но короткое сразу по трем фазам - почти невероятно, но всяко может быть! Возможно, не правильно крутанули! При "крутанули" надо учитывать люфт переключателя, частая ошибка, после которой трансформатор выходит из строя, не все умеют правильно переключать!!!!!
И молния, вроде, была на низкой стороне, а анцапфа переключает витки на высокой, хотя, большой скачек мог быть и на высокой.
Я-бы замерил коэффициент трансформации, соответствует-ли, и вычислил напряжение на высокой, и проверил вольтметр которым меряли напряжение на низкой.
А переключатель ступеней, анцапфа, меняет количество витков в высоковольтной обмотке. При трех-позиционном переключателе, каждая ступень - 5%. При пяти-позиционном переключателе, каждая ступень -2.5%.

P.S.
Это один из вариантов переключателя ТМГ.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.6.2024, 8:58
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 61%
Прикрепленное изображение
677 x 1032 (48.7 килобайт)
 Уменьшено до 66%
Прикрепленное изображение
761 x 1031 (84.5 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.6.2024, 10:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Теоретически можно подать 3 фазы 380 В на первичную обмотку, на вторичке будет 25 раз меньшее напряжение.
При каком-то положении анцапфы межфазное напряжение на выходе должно быть одинаковое, не отличающееся друг от друга не более 2%. И соотношение первичного напряжения ко вторичной около 25 и не отличаться для каждой обмотки на те же 2%.
Так мы можем делать предварительное заключение о состоянии обмоток внутри транса.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.6.2024, 11:11
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



После переключения ПБВ (несколько раз туда-сюда!) нормальным считается измерение омического сопротивления милиомметром. Разница не более 2%.

Сообщение отредактировал Roman D - 14.6.2024, 11:12


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.6.2024, 11:21
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(gomed12 @ 14.6.2024, 10:43) *
Теоретически можно подать 3 фазы 380 В на первичную обмотку, на вторичке будет 25 раз меньшее напряжение.
При каком-то положении анцапфы межфазное напряжение на выходе должно быть одинаковое, не отличающееся друг от друга не более 2%. И соотношение первичного напряжения ко вторичной около 25 и не отличаться для каждой обмотки на те же 2%.
Так мы можем делать предварительное заключение о состоянии обмоток внутри транса.

Почему теоретически? Можно и практически! Если, конечно, есть откуда взять 380V.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.6.2024, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.6.2024, 11:23
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 14.6.2024, 8:47) *
И молния, вроде, была на низкой стороне.

Небось, и разрядников нету ни на высокой, ни на низкой стороне? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.6.2024, 11:39
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Roman D @ 14.6.2024, 11:11) *
После переключения ПБВ (несколько раз туда-сюда!) нормальным считается измерение омического сопротивления милиомметром. Разница не более 2%.

Можно и так, особенно, если есть старые замеры и есть с чем сравнить, используя поправочные коэффициенты на температуру. Ну, или как Вы предлагаете, сравнить по ступеням, разница 2.5 или 5%.. А вот разница между фазами не более - 2%! И мерить надо не милиомметром, а мостом постоянного тока, так точнее.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.6.2024, 12:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 14.6.2024, 12:20
Сообщение #15





Гости






Цитата(gomed12 @ 14.6.2024, 10:43) *
Теоретически можно подать 3 фазы 380 В на первичную обмотку, на вторичке будет 25 раз меньшее напряжение.
При каком-то положении анцапфы межфазное напряжение на выходе должно быть одинаковое, не отличающееся друг от друга не более 2%. И соотношение первичного напряжения ко вторичной около 25 и не отличаться для каждой обмотки на те же 2%.
Так мы можем делать предварительное заключение о состоянии обмоток внутри транса.

Это можно сделать, если в распоряжении ТСа есть электроцех.
Но судя по вопросам - это не так.
Хорошо, если у него есть китайский мультиметр.
Скорее всего, он один на один с транформатором и алчными, жуликоватыми аутсорсерами, а в спину дышат злые садоводы.

п.с. Скорее всего причина не в его трансе а где-то выше по сети. Надо связаться с сетевиками и попытаться выяснить ситуацию. Насколько возможно. У меня была подобная ситуация - внезапно вылез перекос на моей ТПшке. Звоню сетевикам - так и так.. надо бы разобраться.. В ответ слышу - у нас всё в порядке , это ваш транс виноват.. А транс работает без замечаний и никаких признаков неисправности нет. Жалоба в вышестоящую сетевую организацию произвела настоящее чудо - перекос исчез в один день, сам собой.. И глаза у всех честные-честные... icon_smile.gif
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgenpev
сообщение 14.6.2024, 12:25
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2024
Пользователь №: 62300



Спасибо что даете советы! Очень ценю!
Конечно никаких разрядников нет, лэп 40 лет.
Напряжение между всеми фазами в любой последовательности по низкой одинаковое с точностью до вольта.
На том же ВВ фидере у других трансов напряжение не возросло, дело не в ВВ
Правильно ли я понимаю, что на вторичке выросло напряжение из-за того что сварились витки на первичке?
Анцапфа имеет четкое положение при переключении, как на старом телевизоре.
Напряжение на вторичке уменьшается за счет увеличения витков на первичной, так? Анцапфа добавила еще обмоток или эта совершенно другие обмотки подключились на высокой после того как я крутанул?
Есть ли на форуме кто сможет приехать с оборудованием? Отпишите пожалуйста в личку
СПАСИБО ВСЕМ!

Сообщение отредактировал evgenpev - 14.6.2024, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.6.2024, 12:40
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 14.6.2024, 10:39) *
Можно и так, особенно, если есть старые замеры и есть с чем сравнить, используя поправочные коэффициенты на температуру. Ну, или как Вы предлагаете, сравнить по ступеням, разница 2.5 или 5%.. А вот разница между фазами не более - 2%! И мерить надо не милиомметром, а мостом постоянного тока, так точнее.

Помнится, у нашего прибора точность 0,25%. Пока хватает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.6.2024, 14:44
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Roman D @ 14.6.2024, 12:40) *
Помнится, у нашего прибора точность 0,25%. Пока хватает.

Ну, да! Вполне достаточно! Хотя мост без напряга выдаёт до 0.1%.
У нас был такой, возможно похожий, высоковольтный милиоомметр, но он требовал наличие сети 220V, а мост работает от набора батареек.

Цитата(evgenpev @ 14.6.2024, 12:25) *
Правильно ли я понимаю, что на вторичке выросло напряжение из-за того что сварились витки на первичке?

Вполне возможный вариант, Вы все правильно поняли, если другие тран-сы на линии в норме, либо анцапфа, либо витковое по высокой стороне, тем более, что первое переключение ступени ничего не дало. Смущает, что сразу по трём фазам.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.6.2024, 14:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.6.2024, 17:37
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 14.6.2024, 14:44) *
Ну, да! Вполне достаточно! Хотя мост без напряга выдаёт до 0.1%.
У нас был такой, возможно похожий, высоковольтный милиоомметр, но он требовал наличие сети 220V, а мост работает от набора батареек.

Ой, ой, ой. Это Вы про патефон 4833? Падумаш... icon_wink.gif)) С каким классом точности надо заходить на омическое сопротивление трансформатора для паспорта - протокола?

Он должен быть хотя б 10 А давать. От батареек? icon_wink.gif А мой - от сети. От батареек - тоже.

Сообщение отредактировал Roman D - 14.6.2024, 17:44


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgenpev
сообщение 22.6.2024, 3:58
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2024
Пользователь №: 62300



Принял решение о замене трансформатора.
С нагрузкой 5-10 кВт - 252-253 вольта, с небольшой нагрузкой до 30кВт падает напруга до 205-206 вольт. Такого ранее не наблюдалось и тратить деньги на его проверку очевидно бессмысленно. Пробовать грузить его на 100кВт смысла нет вообще.
Есть предположение, что этот ТМГ собран с использованием алюминиевых обмоток или фольги (точно не понял), а не медных и скорее всего его "прожарило"
Заменю - разберу - посмотрю как устроено)
Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 0:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены