![]() Попала молния в ТМГ 160 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Попала молния в ТМГ 160 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.6.2024 Пользователь №: 62300 ![]() |
Добрый день
Скажите пожалуйста, что может быть и насколько это важно у ТМГ 160, 10 КВ, 0.4 Попала молния в фазу по низкой и через неделю имею межфазку 420 вольт, около 265 вольт по каждой фазе равномерно, при этом по высокой поднятия не было. Крутанул регулировку в меньшую сторону на один шаг - не помогло, крутанул еще - стало межфазка 395, по фазам 245. Транс еле теплый, не греется, не гудит сильнее или как-то необычно. Как устроена эта крутилка? Она отсекает обмотки? В принципе жить можно? Или надо срочно что-то делать? Спасибо за ответы! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 6:09 |
|
![]() |