Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ага.., и уже который раз приспосабливаешь новый Гост к старому жилью.. ![]() Да ладно, 10 лет как не действует, да и предназначен использованию при проектировании. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...уже который раз приспосабливаешь новый Гост к старому жилью... Цитируемый ГОСТ Р 50571.1-2009 далеко не новый и некоторые горячие головы уже успели его отменить, как справедливо заметил коллега: ...10 лет как не действует... ПУЭ-6 (действующие главы) и ПУЭ-7 отменили, ГОСТы отменили, так и не предложив ничего лучшего взамен! Похоже кому-то очень выгодно в этом бардаке продвигать сомнительные проекты. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Но ТС надо помочь.
Тащить на 9 этаж землю никто не будет, может быть поднялась в ст. трубах с кабелем, если она вообще существует. От существующего PEN необходимо брать PE и N, вместо заземления использовать уравнивание потенциалов проводящих частей квартиры. А схему использовать, которая предлагалась в # 13. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В соседнем доме у меня (1983 г, 113 серия) подъездные стояки 4хAl 162 в каналах, лет 15 назад отгнил PEN в ВРУ, и пять квартир осталось "с фазой" взамен нуля и выбросили всю электронику и холодильники, что были в розетке.
Разделения нуля и земли не делали. Сообщение отредактировал Roman D - 6.6.2024, 15:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Но ТС надо помочь... А схему использовать, которая предлагалась в # 13. Вы хотите помочь ТС досрочно отправиться на тот свет? ![]() Я же выше говорил, что в жилых домах так делать нельзя! Можно установить всё, что ТС пожелает, но только не устанавливать розетки с "защитными" контактами, от которых в его ситуации будет больше вреда, чем пользы! Вот что ТС может сделать из своих хотелок: ![]() Ещё раз предлагаю внимательно прочесть эту статью (перейти по ссылке) и не пудрить мозг ни ТС, ни другим "чайникам". -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Согласен такая схема устройства ЭУ квартиры допустима и в НТД она описана, называется изолирующее помещение.
Но для организации такого помещения есть особые требования, которые необходимо предварительно выполнять и поддерживать постоянно. Не представляю себе как пользоваться в этом случае с бытовыми приборами 1 класса защиты от поражения эл.током уж не говоря о 0 классе. Ведь в этом случае, на корпусах стиральных машин, электроплит и т.д. при пробое на корпус фазы может оказаться опасное напряжение. В этих условиях думать об использовании электроприборов в ванной надо забывать. Понимаю, когда в квартире освещение, газовая плита и используется все электроприборы II и III класса защиты и проводка выполнена с усиленной изоляцией, такая схема еще применима. Иначе, истребление собственников квартиры локально не избежно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да ладно, 10 лет как не действует, да и предназначен использованию при проектировании. Цитируемый ГОСТ Р 50571.1-2009 далеко не новый и некоторые горячие головы уже успели его отменить, как справедливо заметил коллега Господа коллеги. Гост Р 50571.1-2009 не то что бы отменен, а заменён появившимся межгосударственным Гост 30331. Однако, обсуждаемый вопрос в международном виде изложен аналогично и мои слова "новый Гост" можете относить к любому варианту ПУЭ-6 (действующие главы) и ПУЭ-7 отменили, ГОСТы отменили, так и не предложив ничего лучшего взамен! Вань, а почему "отмененные " ПУЭ в перечне РТН (до недавнего времени, давно не интересовался) ? Может и Гост 30331 у тебя уже отменён ?От существующего PEN необходимо брать PE и N, вместо заземления использовать уравнивание потенциалов проводящих частей квартиры. Да. именно так и выполняли до появления упомянутых ГОСТ.Вы хотите помочь ТС досрочно отправиться на тот свет? Это упорно делает Ваня Иванов. Gomed12 предлагает типовое решение для своего времени строительства. УЗО при этом может использоваться как дополнительная мера защиты (как и определено в Гост) Ещё раз предлагаю внимательно прочесть эту статью.. Предлагаю внимательнее читать нормативы (былые и нынешние) и меньше шляться по советчикам с сети ![]() Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2024, 0:34 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |