Как правильно выделить PE

sasha4312
сообщение 5.6.2024, 12:23
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2024, 9:58) *
Металлический корпус электрооборудования не означает автоматически 0 класс изоляции. Несмотря на металлический корпус дрели были 2 класса изоляции. Так же как и баковые стиральные машины. Так же как и холодильники


Затем что появились лет 30 как приемники с 0 классом изоляции. Если вы еще не заметили. Это пресловутые стиральные машины. Микроволновки. Термоспоты. И холодильники, сюрприз сюрприз, стали таковыми.

Ну так зачем городить сеть с РЕ проводником?
Все-равно по всем правилам не получится!
Не проще-ли поставить соответствующую защиту на данные потребители? Или их слишком много? И выбрать не из чего? Большинство потребителей вроде-бы выпускаются в пластмассовых корпусах?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2024, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.6.2024, 12:57
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.6.2024, 11:27) *
...не "ваняткины бредни", Ваня просто забыл зачеркнуть на чужом рисунке пару РЕ.
Спасибо, уважаемый коллега Shura_with_KINEF, за то что подсказал Костяну челябинскому, откуда растут ноги у этой ошибки!

На мой взгляд (далеко не ЖЭКовского специалиста), вопрос в основном вертится вокруг следующих требований ПУЭ-7:



Однако не следует принимать п.1.7.131 за обязательное требование! В нём сказано лишь, что "могут быть совмещены". Поэтому, если руководствоваться этими требованиями формально, не думая о возможных опасных последствиях, то возникают подобные "вредные советы", пример которого показал коллега gomed12 в сообщении #13 (чёртова дюжина!), и где кроется опасная для жизни скрытая ловушка или мина замедленного действия:



Эта схема должна быть дополнена обязательным повторным заземлением места разделения PEN-проводника на рабочий N-проводник и защитный PE-проводник:

.

В ПУЭ-6 такого требования не было, там просто тупо требовалось всё занулять, но понятия защитного PE-проводника не было. Поэтому неправильно пытаться "колхозить" из старой системы TN-C некое подобие системы TN-C-S, показанное выше коллегой gomed12 .


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.6.2024, 13:43
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 5.6.2024, 12:57) *
Поэтому, если руководствоваться этими требованиями формально, не думая о возможных опасных последствиях, то возникают подобные "вредные советы", пример которого показал коллега gomed12 в сообщении #13 (чёртова дюжина!), и где кроется опасная для жизни скрытая ловушка или мина замедленного действия.
Поэтому неправильно пытаться "колхозить" из старой системы TN-C некое подобие системы TN-C-S, показанное выше коллегой gomed12 .

Повторное заземление PEN (PE) рекомендуется!!! выполнять на вводе во ВРУ (ГРЩ) МКД и для чего необходима аргументация.
На этажах МКД достаточным является выполнение защитного уравнивания потенциалов, а не прокладка от контура заземления отдельного заземляющего проводника.
ГОСТ Р 50571.5-54,
543.4.3 ... Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников.
Что и выполняется на этажах МКД.
Кто вам сказал в МКД на групповой щит 9 этажа необходимо тянуть отдельный заземляющий проводник?!
Где вычитали?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.6.2024, 17:13
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 5.6.2024, 11:23) *
Большинство потребителей вроде-бы выпускаются в пластмассовых корпусах?

Утюги, микроволновухи, холодильники, бойлеры, газовые и электрические плиты. И всё ваще такое непроводящее.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 5.6.2024, 19:02
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Roman D @ 5.6.2024, 17:13) *
Утюги, микроволновухи, холодильники, бойлеры, газовые и электрические плиты. И всё ваще такое непроводящее.

Утюги и холодильники существовали и до девяностых годов прошлого века. И дрель, моя первая, была с металлическим корпусом.
А если переделывать сеть сделанную по ПУЭ 6 под семерку, то надо это делать капитально, а не частично, а то получается - не рыба, не мясо!

P.S.
С устройствами сделанными под ПУЭ 7, в домах с проводкой по ПУЭ 6, шиза получается! Тут я с Вами согласен!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2024, 19:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.6.2024, 19:28
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(sasha4312 @ 5.6.2024, 19:02) *
...если переделывать сеть сделанную по ПУЭ 6 под семерку, то надо это делать капитально, а не частично, а то получается - не рыба, не мясо!

P.S.
С устройствами сделанными под ПУЭ 7, в домах с проводкой по ПУЭ 6, шиза получается! Тут я с Вами согласен!

Ну вот, наконец-то появились грамотные и адекватные мысли! Приведу некоторые основные требования ПУЭ-7 по данному вопросу:



Если показанный скрин не очень разборчивый (размытый), следует щёлкнуть по нему левой клавишей мыши и перейти по открывшейся ссылке.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.6.2024, 20:34
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Мы рассматриваем отдельное помещение в здании, а не само здание.
Ну, ладно.
Приводить сегодняшние нормы для 9-ти этажки хрущевских времен не гоже.
Кто-то собирается реконструировать электроснабжение?
Сперва знакомимся с ПУЭ:
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки...
Коммент.
Цитата
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

разъяснение в этом же пункте.
При ...реконструкции жилых и общественных зданий, ... следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Далее...
Цитата
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

Сказано, пятипроводку нельзя превращать в четырехпроводку, объединив N и РЕ.
Нормы выше мной приводились для помещения.
Еще раз, ознакамливаемся:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Для отдельного помещения в здании этот пункт выполняется элементарно как показал в предыдущем сообщении.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.6.2024, 23:33
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 5.6.2024, 20:34) *
...Приводить сегодняшние нормы для 9-ти этажки хрущевских времен не гоже.
Кто-то собирается реконструировать электроснабжение?
Уважаемый коллега gomed12, ТС собирается "колхозить" самопальную схему электроснабжения своей квартиры, а Вы этого не заметили?
Цитата(gomed12 @ 5.6.2024, 20:34) *
...Сказано, пятипроводку нельзя превращать в четырехпроводку, объединив N и РЕ...
Уважаемый коллега gomed12, Вы неверно понимаете смысл требований п. 1.7.21 ПУЭ-7, поэтому неправильно их трактуете. Попытаюсь "разжевать" смысл этого требования:
Цитата
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

Ещё раз прочтите более внимательно этот пункт. Его сакральный смысл заключается в том, что общий РЕ-проводник в виде отдельного пятого провода должен подниматься вверх по стояку многоэтажного дома непосредственно от ВРУ! Никаких четырёхпроводок с совмещённым РЕN-проводником в данном случае быть не должно! А Вы именно такую запрещённую и смертельно опасную 4-х проводку изобразили в своём пресловутом сообщении #13. На эти грабли наступают многие электрики, не понимающие всю опасность такой схемы. Самое смешное, что по ПУЭ-6 эта схема менее опасна, т.к. там нет никаких "защитных" РЕ-проводников, соединённых через "заземляющие" контакты розеток с проводящими корпусами электрооборудования (утюгов, микроволновок, холодильников, бойлеров, электрических плит и т.п.).
Хорошо, если никто снова не наступит на эти грабли.

Цитата(gomed12 @ 5.6.2024, 20:34) *
...1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Для отдельного помещения в здании этот пункт выполняется элементарно как показал в предыдущем сообщении.
И где же Вы нашли ГЗШ в "хрущёвке" времён ПУЭ-4 или ПУЭ-5 ? Нет там никакой ГЗШ. Вот почему Ваш совет в сообщении #13 является не только вредным, но и опасным для жизни!




--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.6.2024, 1:29
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Чем же противоречит моя схема требованиям п.7.1.13 при соответствии магистрального подъездного PEN требованиям по сечению?
СЗ TNCS не образуется на этаже? А по-моему, очень даже.

Рис. 2. Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная. PEN-проводник разделен для части электроустановки здания (на основе рисунка 2.14 из книги [1] автора Харечко Ю.В.)
Еще не говорите, что нейтраль трансформатора не заземлена и отсутствует контур заземления здания.
Кто шепнул?
При ПУЭ-4,5 его не выполняли?
Не смешите.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2024, 6:33
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Где-то попадалась информация что в каком-то из ГОСТов было временное разрешение до реконструкции считать стояковый N PENом и от него соответственно разрешение отбирать РЕ на квартиру если дом с электроплитами

Но честно говоря я не знаю где это искать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 6.6.2024, 8:42
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



При обрыве проводника PEN в точках помеченных крестами, на корпусах потребителей появится напряжение из-за перекоса нагрузок по фазам.
Считается, что если РЕ и N разделить в точке присоединения заземления, напряжение прикосновения к корпусу приборов не превысит 50V! Повторный заземлитель сгладит перекос напряжения по фазам.
Система не идеальная, но другой нет.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2024, 10:24
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.6.2024, 11:27) *
Советские ... холодильники были и есть 0I класса защиты, это двухпроводный кабель с штепсельной вилкой и болт(приварная шпилька) для подключения к контуру заземления на металлическом корпусе.
А на моём "Саратове" никакого болта не было, господа, честное слово
В инструкции к аппарату было указано, к примеру:
Прикрепленное изображение
и т.д. и т.п.

Цитата(gomed12 @ 5.6.2024, 13:43) *
На этажах МКД достаточным является выполнение защитного уравнивания потенциалов, а не прокладка от контура заземления отдельного заземляющего проводника.
Очень даже согласный я с этим. Уравнивание потенциалов - первейшее дело. ))

Цитата(gomed12 @ 6.6.2024, 1:29) *
Еще не говорите, что нейтраль трансформатора не заземлена и отсутствует контур заземления здания.
Кто шепнул?
При ПУЭ-4,5 его не выполняли?
Не смешите.
У меня в доме (г.СПб) контур заземления здания появился года три тому назад, при кап.ремонте (единичный штырёк забили). Мероприятие "заземление" в жилом здании считалось необязательным долгое время.

Цитата(Костян челябинский @ 6.6.2024, 6:33) *
..было временное разрешение до реконструкции считать стояковый N PENом .... не знаю где это искать
Интересно.., а когда это в стародавнем жилье "стояковый ноль" не мог сполнять защитную функцию ? До реконструкции он и нынче справляет.

Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2024, 10:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.6.2024, 10:24
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 6.6.2024, 1:29) *
Чем же противоречит моя схема требованиям п.7.1.13 при соответствии магистрального подъездного PEN требованиям по сечению?
СЗ TNCS не образуется на этаже? А по-моему, очень даже...

Уважаемый коллега gomed12! Вы, как и многие довольно грамотные электрики, ошибочно отождествляете требования п. 7.1.21 ПУЭ-7 с требованиями п. 1.7.35 ПУЭ-7. Однако – это совершенно разные по смыслу требования. Эта грубейшая ошибка может стоить жизни ничего не подозревающим жителям "хрущёвок", если сделать разделение PEN-проводника по Вашей схеме показанной в сообщении #13 и подключить к розеткам квартир с однофазным питанием третий "защитный" проводник, который в этом случае таковым не является!

Подтверждением данного утверждения является следующее требование п. 312.2.1 ГОСТ Р 50571.1-2009:
Цитата
п. 312.2.1...
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)...

Теперь, надеюсь, Вы поняли, в чём заключается Ваша основная ошибка? В обоих случаях применяется система TN-C-S. Но в отличие от других электроустановок, в жилых зданиях разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе (во ВРУ) жилого или общественного здания, а не в этажных щитках!

Более подробно об этом можно прочесть здесь (перейти по ссылке)


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2024, 10:51
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2024, 10:24) *
Подтверждением данного утверждения является следующее требование п. 312.2.1 ГОСТ Р 50571.1-2009:
Вспомни однако, Ваня, - "Стандарт устанавливает основные положения, применение которых при проектировании электроустановок ... обеспечивает.." До реконструкции ЭУ здания жильцы пользуют то что имеют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.6.2024, 11:17
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2024, 10:24) *
PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)...

Ваня, квартира -электроустановка или нет?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.6.2024, 11:25
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 6.6.2024, 10:51) *
...До реконструкции ЭУ здания жильцы пользуют то что имеют.
Вот и пусть пользуют то что имеют, но не лезут туда, куда им лезть не положено! А то в последнее время все кому не лень стали заниматься реконструкциями квартирных электропроводок и уже добрались не только до этажных щитков, но и до ВРУ жилых многоквартирных зданий.


Цитата(gomed12 @ 6.6.2024, 11:17) *
Ваня, квартира -электроустановка или нет?
Да, квартира - это электроустановка!
Цитата
ПУЭ-7 п. 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии.

Например, в каждой квартире имеются электрические светильники, которые преобразуют электрическую энергию в световую. Электронагревательные приборы преобразуют электрическую энергию в тепловую и т.д. и т.п.
Поэтому любая электрифицированная квартира является электроустановкой!

Только Вы не пытайтесь "передёргивать" смысл сказанного мною выше, а ещё раз более внимательно прочтите требование ГОСТ Р 50571.1-2009:
Цитата
п. 312.2.1...В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)...


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.6.2024, 11:37


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.6.2024, 11:59
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Таким Ваням и дал Харечко разъяснение сказанному в виде картинки: методики выполнения разделения, где проложен PEN соответствующего сечения.
Вы как-то забыли привести аналог той схемы, которую я привел выше, из цитируемого ГОСТа, непосредственно составителем которого был Харечко, напоминаю,


Вам показано: одна квартира с PENом на вводе, а вторая-с разделенным, где ошибка?
Цитата
п. 312.2.1...В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники.

Где здесь сказано на вводе в здание?
Что мешает на вводе каждого кабинета, как электроустановки, выполнять разделение в соответствии с требованием ГОСТа?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2024, 12:06
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2024, 11:25) *
Вот и пусть пользуют то что имеют,... уже добрались не только до этажных щитков..
Правильно "добираются": именно в этажном щите производили разделение совмещенного проводника по ПУЭ (до ГОСТ Р 50571.1)
Значит до реконструкции аналогичное исполнение является правильным

Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2024, 12:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.6.2024, 12:15
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 6.6.2024, 11:59) *
...где ошибка? ...
...Где здесь сказано на вводе в здание?...

Это сказано в ГОСТ Р 50571.1-2009 п. 312.2.1 и дана ссылка на рисунок 31В2, а не на 31В1, который Вы привели выше. Рисунок 31В1 не относится к жилым и общественным зданиям! В жилых (общественных) зданиях должно быть так, как показано ниже на рисунке 31В2, который я слегка модифицировал для непонятливых:




Цитата(Олега @ 6.6.2024, 12:14) *
Электроустановка начинается с ввода в здание. Где указано, что рис.31В1 относится к жилью ?
Так и я об этом же талдычу уже который час!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2024, 13:13
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2024, 12:15) *
Так и я об этом же талдычу уже который час!
Ага.., и уже который раз приспосабливаешь новый Гост к старому жилью..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения