Сообщение
#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Металлический корпус электрооборудования не означает автоматически 0 класс изоляции. Несмотря на металлический корпус дрели были 2 класса изоляции. Так же как и баковые стиральные машины. Так же как и холодильники Затем что появились лет 30 как приемники с 0 классом изоляции. Если вы еще не заметили. Это пресловутые стиральные машины. Микроволновки. Термоспоты. И холодильники, сюрприз сюрприз, стали таковыми. Ну так зачем городить сеть с РЕ проводником? Все-равно по всем правилам не получится! Не проще-ли поставить соответствующую защиту на данные потребители? Или их слишком много? И выбрать не из чего? Большинство потребителей вроде-бы выпускаются в пластмассовых корпусах? Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2024, 12:30 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...не "ваняткины бредни", Ваня просто забыл зачеркнуть на чужом рисунке пару РЕ. Спасибо, уважаемый коллега Shura_with_KINEF, за то что подсказал Костяну челябинскому, откуда растут ноги у этой ошибки!На мой взгляд (далеко не ЖЭКовского специалиста), вопрос в основном вертится вокруг следующих требований ПУЭ-7: ![]() Однако не следует принимать п.1.7.131 за обязательное требование! В нём сказано лишь, что "могут быть совмещены". Поэтому, если руководствоваться этими требованиями формально, не думая о возможных опасных последствиях, то возникают подобные "вредные советы", пример которого показал коллега gomed12 в сообщении #13 (чёртова дюжина!), и где кроется опасная для жизни скрытая ловушка или мина замедленного действия: ![]() Эта схема должна быть дополнена обязательным повторным заземлением места разделения PEN-проводника на рабочий N-проводник и защитный PE-проводник: ![]() В ПУЭ-6 такого требования не было, там просто тупо требовалось всё занулять, но понятия защитного PE-проводника не было. Поэтому неправильно пытаться "колхозить" из старой системы TN-C некое подобие системы TN-C-S, показанное выше коллегой gomed12 . -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Поэтому, если руководствоваться этими требованиями формально, не думая о возможных опасных последствиях, то возникают подобные "вредные советы", пример которого показал коллега gomed12 в сообщении #13 (чёртова дюжина!), и где кроется опасная для жизни скрытая ловушка или мина замедленного действия. Поэтому неправильно пытаться "колхозить" из старой системы TN-C некое подобие системы TN-C-S, показанное выше коллегой gomed12 . Повторное заземление PEN (PE) рекомендуется!!! выполнять на вводе во ВРУ (ГРЩ) МКД и для чего необходима аргументация. На этажах МКД достаточным является выполнение защитного уравнивания потенциалов, а не прокладка от контура заземления отдельного заземляющего проводника. ГОСТ Р 50571.5-54, 543.4.3 ... Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников. Что и выполняется на этажах МКД. Кто вам сказал в МКД на групповой щит 9 этажа необходимо тянуть отдельный заземляющий проводник?! Где вычитали? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Большинство потребителей вроде-бы выпускаются в пластмассовых корпусах? Утюги, микроволновухи, холодильники, бойлеры, газовые и электрические плиты. И всё ваще такое непроводящее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Утюги, микроволновухи, холодильники, бойлеры, газовые и электрические плиты. И всё ваще такое непроводящее. Утюги и холодильники существовали и до девяностых годов прошлого века. И дрель, моя первая, была с металлическим корпусом. А если переделывать сеть сделанную по ПУЭ 6 под семерку, то надо это делать капитально, а не частично, а то получается - не рыба, не мясо! P.S. С устройствами сделанными под ПУЭ 7, в домах с проводкой по ПУЭ 6, шиза получается! Тут я с Вами согласен! Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2024, 19:14 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...если переделывать сеть сделанную по ПУЭ 6 под семерку, то надо это делать капитально, а не частично, а то получается - не рыба, не мясо! P.S. С устройствами сделанными под ПУЭ 7, в домах с проводкой по ПУЭ 6, шиза получается! Тут я с Вами согласен! Ну вот, наконец-то появились грамотные и адекватные мысли! Приведу некоторые основные требования ПУЭ-7 по данному вопросу: ![]() Если показанный скрин не очень разборчивый (размытый), следует щёлкнуть по нему левой клавишей мыши и перейти по открывшейся ссылке. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Мы рассматриваем отдельное помещение в здании, а не само здание.
Ну, ладно. Приводить сегодняшние нормы для 9-ти этажки хрущевских времен не гоже. Кто-то собирается реконструировать электроснабжение? Сперва знакомимся с ПУЭ: 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки... Коммент. Цитата 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. разъяснение в этом же пункте. При ...реконструкции жилых и общественных зданий, ... следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. Далее... Цитата 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. Сказано, пятипроводку нельзя превращать в четырехпроводку, объединив N и РЕ. Нормы выше мной приводились для помещения. Еще раз, ознакамливаемся: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Для отдельного помещения в здании этот пункт выполняется элементарно как показал в предыдущем сообщении. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Приводить сегодняшние нормы для 9-ти этажки хрущевских времен не гоже. Уважаемый коллега gomed12, ТС собирается "колхозить" самопальную схему электроснабжения своей квартиры, а Вы этого не заметили?Кто-то собирается реконструировать электроснабжение? ...Сказано, пятипроводку нельзя превращать в четырехпроводку, объединив N и РЕ... Уважаемый коллега gomed12, Вы неверно понимаете смысл требований п. 1.7.21 ПУЭ-7, поэтому неправильно их трактуете. Попытаюсь "разжевать" смысл этого требования:Цитата 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. Ещё раз прочтите более внимательно этот пункт. Его сакральный смысл заключается в том, что общий РЕ-проводник в виде отдельного пятого провода должен подниматься вверх по стояку многоэтажного дома непосредственно от ВРУ! Никаких четырёхпроводок с совмещённым РЕN-проводником в данном случае быть не должно! А Вы именно такую запрещённую и смертельно опасную 4-х проводку изобразили в своём пресловутом сообщении #13. На эти грабли наступают многие электрики, не понимающие всю опасность такой схемы. Самое смешное, что по ПУЭ-6 эта схема менее опасна, т.к. там нет никаких "защитных" РЕ-проводников, соединённых через "заземляющие" контакты розеток с проводящими корпусами электрооборудования (утюгов, микроволновок, холодильников, бойлеров, электрических плит и т.п.). Хорошо, если никто снова не наступит на эти грабли. ...1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. И где же Вы нашли ГЗШ в "хрущёвке" времён ПУЭ-4 или ПУЭ-5 ? Нет там никакой ГЗШ. Вот почему Ваш совет в сообщении #13 является не только вредным, но и опасным для жизни!Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Для отдельного помещения в здании этот пункт выполняется элементарно как показал в предыдущем сообщении. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Чем же противоречит моя схема требованиям п.7.1.13 при соответствии магистрального подъездного PEN требованиям по сечению?
СЗ TNCS не образуется на этаже? А по-моему, очень даже. ![]() Рис. 2. Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная. PEN-проводник разделен для части электроустановки здания (на основе рисунка 2.14 из книги [1] автора Харечко Ю.В.) Еще не говорите, что нейтраль трансформатора не заземлена и отсутствует контур заземления здания. Кто шепнул? При ПУЭ-4,5 его не выполняли? Не смешите. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Где-то попадалась информация что в каком-то из ГОСТов было временное разрешение до реконструкции считать стояковый N PENом и от него соответственно разрешение отбирать РЕ на квартиру если дом с электроплитами
Но честно говоря я не знаю где это искать -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
При обрыве проводника PEN в точках помеченных крестами, на корпусах потребителей появится напряжение из-за перекоса нагрузок по фазам.
Считается, что если РЕ и N разделить в точке присоединения заземления, напряжение прикосновения к корпусу приборов не превысит 50V! Повторный заземлитель сгладит перекос напряжения по фазам. Система не идеальная, но другой нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Советские ... холодильники были и есть 0I класса защиты, это двухпроводный кабель с штепсельной вилкой и болт(приварная шпилька) для подключения к контуру заземления на металлическом корпусе. А на моём "Саратове" никакого болта не было, господа, честное слово ![]() В инструкции к аппарату было указано, к примеру: На этажах МКД достаточным является выполнение защитного уравнивания потенциалов, а не прокладка от контура заземления отдельного заземляющего проводника. Очень даже согласный я с этим. Уравнивание потенциалов - первейшее дело. ))Еще не говорите, что нейтраль трансформатора не заземлена и отсутствует контур заземления здания. У меня в доме (г.СПб) контур заземления здания появился года три тому назад, при кап.ремонте (единичный штырёк забили). Мероприятие "заземление" в жилом здании считалось необязательным долгое время.Кто шепнул? При ПУЭ-4,5 его не выполняли? Не смешите. ..было временное разрешение до реконструкции считать стояковый N PENом .... не знаю где это искать Интересно.., а когда это в стародавнем жилье "стояковый ноль" не мог сполнять защитную функцию ? До реконструкции он и нынче справляет.
Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2024, 10:38 |
|
![]() |
||
![]() ![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Чем же противоречит моя схема требованиям п.7.1.13 при соответствии магистрального подъездного PEN требованиям по сечению? СЗ TNCS не образуется на этаже? А по-моему, очень даже... Уважаемый коллега gomed12! Вы, как и многие довольно грамотные электрики, ошибочно отождествляете требования п. 7.1.21 ПУЭ-7 с требованиями п. 1.7.35 ПУЭ-7. Однако – это совершенно разные по смыслу требования. Эта грубейшая ошибка может стоить жизни ничего не подозревающим жителям "хрущёвок", если сделать разделение PEN-проводника по Вашей схеме показанной в сообщении #13 и подключить к розеткам квартир с однофазным питанием третий "защитный" проводник, который в этом случае таковым не является! Подтверждением данного утверждения является следующее требование п. 312.2.1 ГОСТ Р 50571.1-2009: Цитата п. 312.2.1... - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)... Теперь, надеюсь, Вы поняли, в чём заключается Ваша основная ошибка? В обоих случаях применяется система TN-C-S. Но в отличие от других электроустановок, в жилых зданиях разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе (во ВРУ) жилого или общественного здания, а не в этажных щитках! Более подробно об этом можно прочесть здесь (перейти по ссылке) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Подтверждением данного утверждения является следующее требование п. 312.2.1 ГОСТ Р 50571.1-2009: Вспомни однако, Ваня, - "Стандарт устанавливает основные положения, применение которых при проектировании электроустановок ... обеспечивает.." До реконструкции ЭУ здания жильцы пользуют то что имеют. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)... Ваня, квартира -электроустановка или нет? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...До реконструкции ЭУ здания жильцы пользуют то что имеют. Вот и пусть пользуют то что имеют, но не лезут туда, куда им лезть не положено! А то в последнее время все кому не лень стали заниматься реконструкциями квартирных электропроводок и уже добрались не только до этажных щитков, но и до ВРУ жилых многоквартирных зданий. Ваня, квартира -электроустановка или нет? Да, квартира - это электроустановка! Цитата ПУЭ-7 п. 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии. Например, в каждой квартире имеются электрические светильники, которые преобразуют электрическую энергию в световую. Электронагревательные приборы преобразуют электрическую энергию в тепловую и т.д. и т.п. Поэтому любая электрифицированная квартира является электроустановкой! Только Вы не пытайтесь "передёргивать" смысл сказанного мною выше, а ещё раз более внимательно прочтите требование ГОСТ Р 50571.1-2009: Цитата п. 312.2.1...В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.6.2024, 11:37 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Таким Ваням и дал Харечко разъяснение сказанному в виде картинки: методики выполнения разделения, где проложен PEN соответствующего сечения.
Вы как-то забыли привести аналог той схемы, которую я привел выше, из цитируемого ГОСТа, непосредственно составителем которого был Харечко, напоминаю, ![]() Вам показано: одна квартира с PENом на вводе, а вторая-с разделенным, где ошибка? Цитата п. 312.2.1...В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. Где здесь сказано на вводе в здание? Что мешает на вводе каждого кабинета, как электроустановки, выполнять разделение в соответствии с требованием ГОСТа? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот и пусть пользуют то что имеют,... уже добрались не только до этажных щитков.. Правильно "добираются": именно в этажном щите производили разделение совмещенного проводника по ПУЭ (до ГОСТ Р 50571.1)Значит до реконструкции аналогичное исполнение является правильным Сообщение отредактировал Олега - 6.6.2024, 12:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...где ошибка? ... ...Где здесь сказано на вводе в здание?... Это сказано в ГОСТ Р 50571.1-2009 п. 312.2.1 и дана ссылка на рисунок 31В2, а не на 31В1, который Вы привели выше. Рисунок 31В1 не относится к жилым и общественным зданиям! В жилых (общественных) зданиях должно быть так, как показано ниже на рисунке 31В2, который я слегка модифицировал для непонятливых: ![]() Электроустановка начинается с ввода в здание. Где указано, что рис.31В1 относится к жилью ? Так и я об этом же талдычу уже который час!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |