нет-ли у кого опыта эксплуотации узо в таких цепях, при наличии 3х фазных двигателей. Насосы, станки малогабаритные, иные электропривода. Какие тут могут возникать проблемы????
|
|
|
|
|
31.5.2008, 23:05
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 шалун
посмотрите вот эту тему из данного раздела, может там есть что-нибудь по сути Вашего вопроса -------------------- |
|
|
| Гость_ВВ_* |
11.7.2008, 0:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
23.7.2008, 18:39
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
При правильно выбранном УЗО - никаких. Хотя не понимаю, зачем УЗО на стационарном оборудовании. и в стационарных установках оно надо... представь- установка с металлическим корпусом, и вдруг на корпусе оказывается фаза... чо тогда? можно этой фазе всех подряд убивать? она же и фамилию не спросит ни у кого... |
|
|
|
|
23.7.2008, 19:03
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата представь- установка с металлическим корпусом, и вдруг на корпусе оказывается фаза... чо тогда? Может сработает групповой автомат? Конечно, при условии что корпус агрегата заземлён.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Ринат К._* |
24.7.2008, 5:36
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Не знаю зачем УЗО в таких цепях , но уже сталкивался с этим тоже, гл.проблема это то что по проекту стоит на вводе УЗО, а оборудование по старым требованиям, пришлось тянуть рабочий ноль, т.е пришлось для всех пускателей где катушка на 220В и используется совмещенный РEN разделять и однофазные потребители тоже. В дальнейшем УЗО выкинули.
|
|
|
24.7.2008, 9:05
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Т.е. ноль протянули, а УЗО все ж выкинули?
А ведь есть и 3Р УЗО. "Конечно, при условии что корпус агрегата заземлён...." Термин "глухозаземленная" не означает 100%-ю надежность заземления (наглухо). Иногда PEN подгорает и даже отваливается и УЗО может пригодиться. Дополнительная мера не помешает. |
|
|
|
|
| Гость_ВВ_* |
29.7.2008, 4:19
Сообщение
#8
|
|
Гости |
пришлось тянуть рабочий ноль, т.е пришлось для всех пускателей где катушка на 220В и используется совмещенный РEN разделять и однофазные потребители тоже. В дальнейшем УЗО выкинули. А лучше бы учили матчасть. Применили бы четырехполюсное УЗО и N, а не PEN. Впрочем, хотя это и не имеет смысла, и г-н savelij прав без всяких «может» (корпус быть заземлен – ОБЯЗАН) Может сработает групповой автомат? как УЗО поставить на оборудование (10 -15)кВт, с трудом, но могу представить, а если больше? И какие утечки при этом? Если 30мА, то, в условиях цеха, могут быть ложные срабатывания, а, если 300 – то смысла в УЗО – ни на грамм. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|