Диф.выключатель на электродвигатель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Диф.выключатель на электродвигатель? |
6.12.2006, 12:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Здрасте! Вот вопрос: заказчик просит для каждого электродвигателя выполнить дифференциальную защиту от утечек на землю...Но на сколько я знаю, а знаю не очень хорошо, в диф.выключателе трехфазном, тобишь четырехполюсном используются три фазы и ноль,ток в котором и измеряется...Только ведь на двигатель ноль не идет...Не понимаю...Подскажите пожалуйста! Спасибо!!!
|
|
|
|
Гость_Феодор_* |
6.12.2006, 18:55
Сообщение
#2
|
Гости |
Измеряется дифференциальный ток между всеми проводниками. Если есть только три провода - три и подключайте, всё будет работать нормально.
|
|
|
7.12.2006, 10:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
А если землю еще пропустить через ДВТ...Ну это так для справки...
|
|
|
Гость_Феодор_* |
7.12.2006, 23:55
Сообщение
#4
|
Гости |
Если я правильно понял вопрос, вы предлагаете защитное заземление мотора пропустить через УЗО вместо нулевого проводника? Тогда будет дифференциальная утечка через корпус мотора и УЗО будет всегда отстреливаться. Защитное заземление ВСЕГДА прокладывается вне УЗО и НИКОГДА не расцепляется.
|
|
|
|
8.12.2006, 11:17
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Спасибо, Федор!
|
|
|
Гость_@_* |
15.12.2006, 13:02
Сообщение
#6
|
Гости |
Во-первых дифф.авто не ставится на стационарные нагрузки, мля, тем более на
двигатели!!!. Надо объяснить ЗОКАЗЧЕГУ что это НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО и ВПУСТУЮ. Во-вторых принцип диффов и УЗО построен на сравнивании протекания входящих токов через фазу и выходящих через ноль, так что как будет срабатывать дифф у мистора федора известно только ему, видимо, одному. А насчет заземляния федор прав, его размыкать ниЗя никакими автоматами/дифффами. |
|
|
15.12.2006, 14:10
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Братцы, не ссорьтесь!
При симметричной 3-х фазн. нагрузке (АД) токи по трём полюсах "занулятся" в клемме "N" УЗО. При несимметричной нагрузке (несколько однофазных) к этой клемме надо подключить соответствующий провод нейтрали. УЗО на 100% сработает при одном условии:ЗЕМЛЮ ВСЕГДА НУЖНО ВЕСТИ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КЛЕММНИКА ШКАФА НЕПОСРЕДСТВЕННО К КОРПУСУ ПОТРЕБИТЕЛЯ!!!!! УЗО надо ставить, если (личный опыт): 1. От этого может зависить чья-нибудь жизнь и твоя свобода. Пример: торговое холодильное оборудование гипермаркета (посетителей более 10 тыс. (!) человек в день; за 1 год 2 разных диф. автомата вышибали, уборщица жива, я ещё на свободе). 2. Там, где контрур заземления "условный". Типа 3 арматурины по 2 метра в земле следи поля, а это цех по забою скота, т.е. жарко и сыро в крайней степени (тоже холодильное оборудование). 3. Движки (компрессорная централь) стоят на улице под условным навесом, т.е. макушка сухая, а раму подмачивает вода . 4. И ещё об этом в ПУЭ написано "...защиту от однофазного замыкания на землю...". Вот! -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
Гость_злая@_* |
16.12.2006, 8:52
Сообщение
#8
|
Гости |
Необязательно вести землю с клемника от щита, возможно организовать
собственный заземлитель непосредственно около электроустановки. |
|
|
16.12.2006, 13:07
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата Необязательно вести землю с клемника от щита, возможно организовать
собственный заземлитель непосредственно около электроустановки. Это частный случай (если других вар-тов нет), но смысл тот-же: без каких-либо коммутаций в проводнике Ре. Лучше провести 4 провода - текущие испытания удобней проводить (изоляцию проверять и т.д.). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
16.12.2006, 20:21
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
У меня 8 двигателей сидит через 1 УЗО, и ничего-все работает.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
Гость_злая@_* |
18.12.2006, 10:16
Сообщение
#11
|
Гости |
Двигатели с нулём или только три фазы ???
|
|
|
19.12.2006, 0:19
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
УЗО меряет не нуль, а дифференциальный ток. Количество проводов ему безразлично.
|
|
|
Гость_злая@_* |
19.12.2006, 9:56
Сообщение
#13
|
Гости |
И не ноль оно меряет и не фазы.
Мля. Изучи строение и принцип работы УЗО!!! |
|
|
19.12.2006, 22:08
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Это в чей адрес было?
|
|
|
Гость_злая@_* |
20.12.2006, 11:02
Сообщение
#15
|
Гости |
Правильно думаете товарисч.
|
|
|
20.12.2006, 20:51
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Правильно думаю. УЗО меряет дифференциальный ток. То есть сумма токов по всем проводникам должна равнятся нулю. По одному проводу электрон пришёл, по другому ушёл. Количество и название проводов УЗО не интересует.
|
|
|
Гость_Злая@_* |
21.12.2006, 9:47
Сообщение
#17
|
Гости |
Цитата(Феодор) Измеряется дифференциальный ток между всеми проводниками. Если есть только три провода - три и подключайте, всё будет работать нормально.
Ну и как вы себе представляете работу дифа без нуля. Или вы имеете себе на уме что он будет мерить разность тока трех фаз и при наличии разности будет срабатывать, так я вас понимаю? |
|
|
21.12.2006, 18:43
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Разумеется разность тока трёх фаз. При симметричной нагрузке по нулю ток всё равно не течёт, так что есть он или нет - не важно.
|
|
|
Гость_злая@_* |
22.12.2006, 10:09
Сообщение
#19
|
Гости |
Цитата(Феодор) Разумеется разность тока трёх фаз. При симметричной нагрузке по нулю ток всё равно не течёт, так что есть он или нет - не важно.
БЛИН, сегодня пятница, так что не хочеться ругаться и посылать кого-то. ОПЯСНЯЮ. В УЗО или ДИФФе присутствует тороидальный сердечник. На этот сердечник намотаны (пара-треха витков) фазный проводник и нулевой рабочий проводник. Ток,идущий на эл/установку, проходя по фазному проводнику создает в сердечнике эл.магн.поток Ф1, в свое время и через нулевой рабочий проводник протекает тот же самый ток Ф1, но уже идущий от эл/установки, НО,НО они (Ф1 и Ф1) одинаковы по модулю, но встречны по направлению, результирующий (дельта)Ф=Ф1-Ф1=0 {так описывается нормальный режим электроустановки}. Как только с системе ФАЗА_ЭЛ.УСТАНОВКА_НОЛЬ появляется какой-то токоснимающий фактор (голый человек на мокром полу, заземлиетль или прочечка на PE проводник), то (дельта)Ф уже не равно 0, так как часть тока ушла на заземляющий фактор. Для того что бы произошло отключчению по этому поводу, на той же самой катушке присутствует еще одна намотка (она гораздо меньшего сечения и витков она имеет поболее 10-20, смотря какой ток утечки она толжна обрубать), к этой намоточке подсоединен эл.магнитн. расцепитель который обрубает силовую чать УЗО/ДИФФа, происходет "отстрел". фуф. Теперь трехфазный УЗО/ДИФФ, принцип тот же самый, только вместо одной фазной обмотки, присутствует уже три фазные, и соответственно одна рабочая нулевая. Так вот, трехфазное УЗО/ДИФФ не сработает если по ФАЗЕ1 бежит ток 4А, по ФАЗЕ2=1А, по ФАЗЕ3=0А, результирующий ток (суммарный) на нулевом рабочем (на выходе) будет такой же как сумма на входе. Разности магнитных потоков нет, и отстрела не произойдет. Теперь что произойдет если подключить на трехфазный ДИФФ только три фазы без нуля, да все просто он отключиться в первуюже секунду. Вот. Логично? |
|
|
22.12.2006, 21:43
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
А теперь предположим, что мы включили однофазное УЗО между двумя фазами в старой сети 127/220. Получили цепь фаза-потребитель-фаза. Но так как ток в двух фазах всегда течёт в противоположных направлениях, УЗО будет работать как полагается, несмотря на то, что нулевого проводника как такового нет. Для трёхфазного УЗО ситуация аналогичная.
Совершенно справедливо, что при асимметричной трёхфазной нагрузке дисбаланс фаз отводится обратно к трансформатору по нулевому проводнику и этот проводник должен проходить через УЗО. Но речь шла о симметричной нагрузке трёхфазным мотором в которой дисбаланса фаз и нулевого проводника просто нет. В этой ситуации току, пришедшему по одной фазе просто некуда деваться кроме как уйти по другой фазе, уравновесив тем самым дифференциальный ток через УЗО. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:38 |
|