Здравствуйте.
Вопрос у меня зрел давно. Но вот тут сталкнулся уже лично я.
Продали кабель выполненный по ГОСТ 22483-2012. Сечение 3×2.5. Беру штангель- 2.26мм2. Да блин, как так.
Уже браковал по петле такие кабели с пониженным сечением.
Написал на завод. И вот ответ:
Цитата
» Показать... «Добрый день.
Требования к токопроводящим жилам кабелей и проводов в Российской Федерации регламентируются в ГОСТ 22483-2012, он же IEC 60228:2004, а именно требования:
· к номинальному сечению;
· к диаметру и количеству проволок в жилах;
· к электрическому сопротивления жил.
Для токопроводящих жил электрических кабелей проводов и шнуров разных классов гибкости сечением до 2500 мм².
Первое на что нужно обратить внимание в этом стандарте, так это на термин «номинальное сечение»:
П. 2.2. номинальное сечение : Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
То есть размер оно определяет, но измерять его необязательно, ниже по этому поводу даётся пояснение в примечании:
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Выделенное жирным также выделено и в обсуждаемом документе. Таким образом сечение, пусть то 1.5 или 2.5 мм², говорит лишь о том, что жила способна выдержать допустимый для этой размерности ток, а не о физических размерах жилы.
В разделе 5 ГОСТ 22483-2012 и приводятся требования к однопроволочным и многопроволочным жилам – к их конструкции и сопротивлению. Например, в таблице 3 для однопроволочных жил класса 1 и многопроволочных (для больших сечений).
Поэтому в ГОСТе не нормируется минимальный диаметр жил с определенным номинальным сечением, но нормируется их сопротивление.
В кабеле нашего производства соблюдаются все требования Государственных стандартов и следовательно вы можете быть уверены в его качестве.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
» Скрыть... « Собственно вопрос.
Право ли производство или оно парит мозги и экономит материал?
Сообщение отредактировал Shapiton - 17.3.2024, 17:50
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс