![]() Категория снабжения , Лифты поликлиники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Категория снабжения , Лифты поликлиники |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17935 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По какой категории питать лифты поликлиники? Есть мнение, что по первой. В сохранившихся проектах однако такого нет. Где читать? В СП31- указаны больничные лифты.
Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2008, 1:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
у меня обратный вопрос: а какие лифты не питать по I категории???
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17935 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Когда я вижу, что по первой категории в ЛПУ должны питаться именно "больничные лифты", то логично предположить, что иные могут и обойтись. Стационар и амбулаторное заведение не одно и то же. Развейте сомнения..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
я так понимаю в любом ЛПУ стоят "больничные лифты". Иных именно лифтов в ЛПУ нет, есть ток разные ЛПУ...
Надеюсь обьяснил... У меня вопрос о дренаже ..... какой он категориии, если стоит в комнате рядом (смежной) с электрощитовой в Амбулаторно-поликлиническом комплексе? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17935 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так ить и писали бы "лифты" или "лифты ЛПУ". Так нет - "больничные". Не очень согласен, что в поликлинике больничные ЛПУ.
С дренажом не сталкивался, без понятия. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Рассуждения.
3 категории людей: здоровые (лифт пассажирский, грузо-П), немного больные (поликлинические лифты), совсем больные (больничные лифты). 3 категории ЭС (не считая особых): 3, 2, 1 В таком порядке и присвоил бы категории ЭС лифтам для таких категорий населения. Цитата вопрос о дренаже ..... какой он категориии Думал о процедуре дренажа у человека, видимо Олега развеял Цитата Если спасает щитовую от затопления, не грех и по первой.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
если честно, ни разу не встречал лифты ниже первой категории
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
если честно, ни разу не встречал лифты ниже первой категории 1-ю встречал только для пожарников. Поищите книгу Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. Карякин Р. Н. Про лифты и вообще интересная книжица. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17935 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По СП в жилых домах (до 16 эт. - вычеркнули из ВСН) лифты по 1 категории. При этом для здоровых в основном.
Пока прилепил лифты к АВР (лучше -не хуже), всего то 2х3,5 кВт по паспорту. Да и человеков, застрявших в лифте, жалко. Пойду искать Карякина. Сообщение отредактировал Олега - 8.7.2008, 18:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
1-ю встречал только для пожарников. Поищите книгу Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. Карякин Р. Н. Про лифты и вообще интересная книжица. я про лифты исхожу вот откуда по ПУЭ 1.2.18 .....опасность для жизни людей.... а если лифт колом станет на этаже с пожаром с обыкновенными людьми (не пожарные), которые про возгорание не знают? хотя лифтом пользоваться запрещено в это время... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Сейчас пожарники савят лифты с приблудой... и по какой категории Вы их не запитаете, они (лифты) в случае пожара (ОПС приняла сигнал о пожаре) пвтоматически опустится на первый этаж, открыть двери и блокируются в таком положении, до отключения сигнала...
-------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 12:26 |
|
![]() |