Эл. мотор

clonda
сообщение 2.2.2024, 22:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2024
Пользователь №: 61958



Есть электродвигатель 0,4 кВ, трехвазный,звезда 380 вольт, состыкован с редуктором. При попытке запуска гудит но не вращается. Крыльчатка мотора вращается от руки спокойно. Приходящее напряжение сети, замеренное мультиметром, линейное и фазное в норме( 400, 230). Сопротивление каждой обмотки 33,3-33,5, примерно равное, на корпус не бьет. В чем может быть причина? Есть подозрения что мотор все-таки неисправен, либо слабый контакт по линии. Как проверить второе?

Сообщение отредактировал clonda - 3.2.2024, 9:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2024, 22:52
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У меня раз было: в одной фазе в контакторе задавился таракан. В результате на двигателе оказывалось только две фазы.
Ревизия магнитного пускателя сначала.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
clonda
сообщение 2.2.2024, 22:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2024
Пользователь №: 61958



Цитата(Roman D @ 2.2.2024, 22:52) *
У меня раз было: в одной фазе в контакторе задавился таракан. В результате на двигателе оказывалось только две фазы.
Ревизия магнитного пускателя сначала.

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif весело. А у нас есть мыши, которые не брезгуют изоляцией от проводов)

Сообщение отредактировал clonda - 2.2.2024, 23:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2024, 6:39
Сообщение #4





Гости






Прежде всего - надо приподняться с дивана icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2024, 7:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(clonda @ 2.2.2024, 22:40) *
Как проверить второе?

Позвать неленивого электрика ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 3.2.2024, 8:39
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Не про электродвигатель.
линейное и фазное в норме( 400, 280).
По каким нормам?


Сообщение отредактировал prude - 3.2.2024, 8:42


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
clonda
сообщение 3.2.2024, 9:28
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2024
Пользователь №: 61958



Цитата(prude @ 3.2.2024, 8:39) *
Не про электродвигатель.
линейное и фазное в норме( 400, 280).
По каким нормам?

Ошибся, 230.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.2.2024, 18:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 2.2.2024, 22:52) *
У меня раз было...
У меня тоже было, только не один раз, а много-много раз! Как-то мой знакомый притащил в лабораторию трёхфазный двигатель на 3 кВт для его проверки. Проверили всё что можно - двигатель запускается отлично и работает как часы! Приятель забирает этот двигатель и на следующий день привозит его снова - говорит, что не работает. Ещё неоднократно проверяем этот двигатель в лаборатории - запускается хорошо и работает как часы! Заказчик опять забирает этот двигатель и на следующий день привозит его снова - говорит, что не работает, падла! И так раза четыре...
Короче, достал он всех! Спрашиваем, может с сетью что-то не в порядке? Нет, говорит, с сетью всё в порядке (хотя сам он не электрик). Тогда я не выдержал и поехал вместе с ним на его дачу в деревню, где он хотел применить этот движок в качестве пилы-циркулярки. Собрали схему, я подключил мультиметр к одной из фаз - напряжение порядка 215 В. При попытке включить двигатель напряжение "просело" почти до 170 В - двигатель гудел, но самостоятельно стронуться с места не мог...



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.2.2024, 9:27
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(clonda @ 2.2.2024, 23:40) *
В чем может быть причина?

Возможно неправильная фазировка обмоток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.2.2024, 16:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



состыкован с редуктором - отсоединить.
проверить двигатель на ХХ

Приходящее напряжение сети- приходящее напряжение на двигатель ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"