Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обозначения на принципиальной схеме , ВРУ

Архитектор
сообщение 22.1.2024, 11:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.1.2024
Пользователь №: 61923



Обозначения на принципиальной схеме
Непонятные для нас обозначения на кабеле, которые идут к щиткам
Например, на кабеле, что идет к ЩР-1 написано: щр1-н1; 4-0,85-7,3-5-20-0,065-ВВГнг(А)-LS 5х4. Что значат все эти цифры?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.1.2024, 12:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну кому-то было очень лень оформить все данные в виде таблицы.
Ну щр1-н1, наверное понятно, это обозначение кабеля по кабельному журналу, "Откуда и куда",
Где-то этом компоте длина кабеля в м или км (по кабельному журналу эта запись идентифицируется), далее где-то ток нагрузки, может пусковой ток, мощность установленная, мощность рабочая и пр.
Раз нет таблицы, ищите путеводитель в примечаниях, в пояснительной записке к проекту.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.1.2024, 12:58


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2024, 14:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не понятно, нахрена в группе наружного освещения при Рр=0,56кВт автомат 20А ?
А если еще мощу поделить на 3 фазы.. , да учесть длину (? - не увидел на схеме) линии с сечением 0,75 ...
Запросите расчет токов КЗ у автора..

Цитата(Архитектор @ 22.1.2024, 11:30) *
Непонятные для нас обозначения на кабеле..
Смотрите ГОСТ 21.608-2014

Прикрепленное изображение

Если какие-то отклонения, так тем более проектировщик обязан все расписать в этой табличке.

Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2024, 14:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 22.1.2024, 16:46
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(Олега @ 22.1.2024, 17:22) *
Не понятно, нахрена в группе наружного освещения при Рр=0,56кВт автомат 20А ?
А если еще мощу поделить на 3 фазы.. , да учесть длину (? - не увидел на схеме) линии с сечением 0,75 ...
Запросите расчет токов КЗ у автора..

Смотрите ГОСТ 21.608-2014

Прикрепленное изображение

Если какие-то отклонения, так тем более проектировщик обязан все расписать в этой табличке.



Ну да. Тоже недавно испытывали щиты, в том числе освещения. Там при мощности 0,75 кВт хотя бы 10А стоит и хар-ка В. Но проверить петлю пока не удалось - позже будем. Но обычно не менее 140 А ток КЗ при длине около 120 м бывает, если 2,5мм2. А тут для такой мощности и сечения вообще не понятно, зачем 20А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.1.2024, 16:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Олега, спасибо за ссылку на ГОСТ, он правда, обновился, теперь 2021 года, но боковик остался тот же. У нас обычно пользуются другим боковиком для принципиальных схем, более общим, этот чисто для внутреннего освещения.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.1.2024, 16:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2024, 19:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2024, 16:56) *
..он правда, обновился, теперь 2021 года..
Пардон, но я уже полноценный пенс и следить за новинками перестал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Архитектор
сообщение 23.1.2024, 10:16
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.1.2024
Пользователь №: 61923



Подскажите, пожалуйста, что значат эти цифры через дробь?
ЩО-1 9,6/0,6. 9,6 - установленная мощность. 0,6 - ?
у рубильника 100/31,5 - ?

Еще в схеме ЩРВ-1 указано Cos f=0.85 - что это?

Сообщение отредактировал Архитектор - 23.1.2024, 10:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.1.2024, 9:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Эти штуки архитекторам не нужны, никак. В проектном отделе каждый занимается своим делом.
0,6 - коэфф.использования в группе; 100 - номинал корпуса аппарата (max впихуемый в него расцепитель); 31,5 - номинал расцепителя; Cosf - коэффиц.мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.1.2024, 17:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Олега @ 24.1.2024, 9:33) *
Эти штуки архитекторам не нужны, никак. В проектном отделе каждый занимается своим делом.

На сегодня чем "насяльника" поручил, тем и занимаются. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.1.2024, 19:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кто-то и под стол к начальнику влезет.. Это их личное дело, господа.. )) Я только о нормальных служебных отношениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2024, 22:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Темы объединены.
Ничего не удалял.
Развлекайтесь.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©