Часто перегорают лампочки в люстре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Часто перегорают лампочки в люстре |
19.12.2023, 16:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.11.2019 Пользователь №: 56359 |
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: очень часто перегорают лампочки в люстре и при перегорании лампочки выключается автомат, в чем может быть причина? Спасибо.
|
|
|
|
|
| Гость_случайный_* |
19.12.2023, 17:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
В качестве лампочек. имхо
|
|
|
19.12.2023, 18:00
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вероятно, от лампочек накаливания здесь стоит отказаться. При их перегорании возникает электрическая дуга, ток через которую при малом сопротивлении петли "фаза-ноль" (толстые провода, близкое расположение ТП) создаёт ток, при котором срабатывает автоматический выключатель.
В некоторых случаях перегорание лампочки в бане (свидетель) вызывало отключение вводного автомата С 43А, и зимой хозяин топал на мороз. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.12.2023, 19:17
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если люстре много лет и использовались мощные лампы накаливания . То возможно и патрон.
Древнии люстры не приспособлены для работы со светодиодными лампами . Банально - перегрев и выход из строя лампы. Еще одна причина - низкое напряжение сети. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
| Гость_Инженер Гарик_* |
19.12.2023, 22:24
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
20.12.2023, 6:27
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Выбивание защитного автомата как симптом не характерно для СД ламп.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.12.2023, 6:42
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 731 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Сам автомат может быть гнилым с реальным током раза в 2 меньшим.
Лампы могут перегорать из-за слабого/нестабильного контакта в патроне. Сообщение отредактировал zoog - 20.12.2023, 6:42 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
20.12.2023, 12:10
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Светодиодные лампы перегружают сеть гармониками, из-за этого процесс происходит лавинообразно и может распространиться даже на соседские квартиры и дома. А в перспективе охватит весь раён ..
|
|
|
20.12.2023, 12:22
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18410 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В "раёне" усё усреднится (устаканится)
|
|
|
| Гость_случайный_* |
20.12.2023, 14:02
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Димыч_*_* |
20.12.2023, 18:40
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Поменяй лампы на другого поставщика-производителя. Лампы такие.
|
|
|