![]() II категория , Требования по II категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() II категория , Требования по II категории |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2023 Пользователь №: 61812 ![]() |
Необходимо запитать холодильник 560 кВт по 0,4 кВ II категории. Есть по АРБП 1000 кВт собственной ТП 10/0,4 2*630 и АРБП 600кВт от сетевской ТП 10/0,4 630 кВт.
Гос. Экспертиза требует новые ТУ (непонятно зачем если мощность есть). Проектировщик требует питание от разных фидеров ПС 35/10 кВ. Правы ли они? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Требовать, конечно, проектировщики не могут, только рекомендовать.
По сути они правы, нужны 2 независимых источников питания. Но... Если питающие центры собственного и сетевого ТП выполнены по 2 категории, то у вас практически всегда будет 2 категория, хотя может быть вы запитаны от одной секции 10 кВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2023 Пользователь №: 61812 ![]() |
Фидер по 10 кВ один
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
д.б. с головы 2 транса /10 кВ., 2 секции шин 10кВ., 2 фидера с разных СШ, две 1-о или 2-х трансформаторная ТП, ну и по 0,4 также
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2023 Пользователь №: 61812 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Не путаем понятия точка присоединения и источник питания.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |