Поиск утечки тока в проводнике

Ваня Иванов
сообщение 31.10.2023, 18:55
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Riz @ 30.10.2023, 17:05) *
...Несколько уточнений.
Дифавтомат заменил, но все равно срабатывает...
Причем диф срабатывает не сразу, могут пройти сутки или двое. Автоматич. реле и насос при этом работают в штатном режиме...
Это свидетельствует о наличии естественных утечек. Неисправность диффавтомата и насоса исключены. Если бы насос разгерметизировался и туда попала вода, то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 31.10.2023, 22:58
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Ваня Иванов @ 31.10.2023, 18:55) *
...то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно.
Может не КЗ, а просто замыкание. Какая регулярность, если насос включается когда кран открывают или горшок сливают?
Автор темы даже не знает от чего дифавтомат срабатывает, а всё "утечки" ищет. Хотя цвет индикатора дифавтомата, по крайней мере нормального(правильного) точно показывает причину сработки: - КЗ, тепловая, или дифток.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.10.2023, 22:58


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.11.2023, 15:40
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 16:50) *
Может, если просадка вызвана замыканием в насосе или его цепи.

Если диф имеет защиту от сверхтоков.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.11.2023, 17:11
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 15:40) *
Если диф имеет защиту от сверхтоков.

А такие есть? Ну может, конечно, но я не встречал.
А что, при витковом замыкании в насосе и превышении номинального тока дифавтомата тепловая не сработает? Т.е. если время работы насоса небольшое, тепловая не успевает сработать, задержался в душе - всё, и ждать сработки дифавтомата по тепловой защите можно долго.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.11.2023, 17:13


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.11.2023, 18:48
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2023, 16:11) *
А такие есть? Ну может, конечно, но я не встречал.
А что, при витковом замыкании в насосе и превышении номинального тока дифавтомата тепловая не сработает? Т.е. если время работы насоса небольшое, тепловая не успевает сработать, задержался в душе - всё, и ждать сработки дифавтомата по тепловой защите можно долго.

АВДТ он же автоматический выключатель с защитой от дифференциальных токов. В простонародии -дифавтомат или просто диф.

Сообщение отредактировал Roman D - 1.11.2023, 18:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.11.2023, 20:24
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Roman D @ 1.11.2023, 18:48) *
АВДТ? он же автоматический выключатель с защитой от дифференциальных токов. В простонародии -дифавтомат или просто диф.

И я о том же.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Riz
сообщение 2.11.2023, 11:13
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 61713



Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.10.2023, 22:58) *
Может не КЗ, а просто замыкание. Какая регулярность, если насос включается когда кран открывают или горшок сливают?
Автор темы даже не знает от чего дифавтомат срабатывает, а всё "утечки" ищет. Хотя цвет индикатора дифавтомата, по крайней мере нормального(правильного) точно показывает причину сработки: - КЗ, тепловая, или дифток.

В цепи насоса находится обычный автомат, меньшего номинала чем диф, поэтому КЗ я и исключил из версий сработки дифа. Чем отличается КЗ от просто замыкания, и как на просто замыкание реагирует диф, к сожалению на данный момент я не в курсе, буду проводить ликбез.

Цитата(Ваня Иванов @ 31.10.2023, 18:55) *
Это свидетельствует о наличии естественных утечек. Неисправность диффавтомата и насоса исключены. Если бы насос разгерметизировался и туда попала вода, то при каждой попытке включения насоса диффавтомат срабатывал бы регулярно, т.к. находящийся в скважине насос просохнуть не сможет. Поэтому и КЗ в насосе также исключено, иначе диффавтомат тоже срабатывал бы регулярно.

Благодарю за помощь.
Пока версия об естественных утечках, которые могут изменяться в течении года, у меня основная. К тому же в воде много железа, возможно этот факт имеет значение. Заказал диф на 100ма жду когда приедет чтобы установить.

Сообщение отредактировал Riz - 2.11.2023, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.11.2023, 12:24
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Riz @ 2.11.2023, 10:13) *
В цепи насоса находится обычный автомат, меньшего номинала чем диф

...А для чего?
Может, это не диф, а УЗО? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Riz
сообщение 2.11.2023, 12:31
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 61713



Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 12:24) *
...А для чего?
Может, это не диф, а УЗО? icon_wink.gif

Для удобства отключения при необходимости. Автомат на 16А, кл.В, диф.на 25А на всю фазу. Ввод 3-х фазный в щиток. На каждой фазе по дифу.
Немного проясню. Всю сеть и щитки собирал сам, приглашал только электрика сетевой компании кинуть сип с опоры до вводного автомата в щитке со счетчиком на столбе, поэтому все электрооборудование ставил конкретно под свои задачи. Общедомовой щиток, в котором находится проблемный диф, расположен в подвале, от столба с щитом со счетчиком до подвала идет подземная прокладка кабеля 5 жил, к щитку в подвале приходит 3 фазы, ноль и заземление(которое пока только на словах, его еще необходимо выполнить). Как и упоминал ранее на каждой фазе по дифу на 25А, далее после каждого дифа распределение по группам на отдельных автоматах с разными номиналами.

Сообщение отредактировал Riz - 2.11.2023, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.11.2023, 14:33
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Riz @ 2.11.2023, 11:13) *
Чем отличается КЗ от просто замыкания, и как на просто замыкание реагирует диф, к сожалению на данный момент я не в курсе, буду проводить ликбез
При замыкании просто увеличивается на какую-то величину потребляемый ток, который может слегка превысить номинальный ток автомата, при этом автомат при таком превышении может сработать только лишь через минуты, а при коротком замыкании сработка автомата практически мгновенная, меньше секунды. В прочем, при появлении дифференциального тока превышающем уставку, сработка буде тоже мгновенной.
А ссылка на ликбез в сообщении 26.

В топикстартере
Цитата(Riz @ 30.10.2023, 13:08) *
Срабатывает дифавтомат на линии скважинного насоса.

Теперь выясняется, что дифавтомат общий для фазы, а отходящие группы со своими защитными автоматами
Цитата(Riz @ 2.11.2023, 12:31) *
на каждой фазе по дифу на 25А, далее после каждого дифа распределение по группам на отдельных автоматах с разными номиналами.

Так почему вообще сомнения в цепи насоса, а другие потребители, прицепленные к этому дифавтомату, так ли не погрешимы?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Riz
сообщение 2.11.2023, 15:20
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 61713



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 14:33) *
При замыкании просто увеличивается на какую-то величину потребляемый ток, который может слегка превысить номинальный ток автомата, при этом автомат при таком превышении может сработать только лишь через минуты, а при коротком замыкании сработка автомата практически мгновенная, меньше секунды. В прочем, при появлении дифференциального тока превышающем уставку, сработка буде тоже мгновенной.
А ссылка на ликбез в сообщении 26.

В топикстартере
Теперь выясняется, что дифавтомат общий для фазы, а отходящие группы со своими защитными автоматами

Так почему вообще сомнения в цепи насоса, а другие потребители, прицепленные к этому дифавтомату, так ли не погрешимы?


Так как конкретно на этой фазе висит щиток хозпостройки (автомат 16А) и насос (автомат 10А), в щитке хозпостройки отдельный вводной диф на 16А 10мА, он не отрабатывает когда происходит отключение проблемного дифа на 25А 30мА, отключающего фазу полностью.
На 2-х других фазах висят потребители дома - там разделение идет по группам.

Сообщение отредактировал Riz - 2.11.2023, 15:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Riz
сообщение 2.11.2023, 16:57
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 61713



Всем спасибо за внимание к моему вопросу, ценю Ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.11.2023, 17:06
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Riz @ 2.11.2023, 15:20) *
Так как конкретно на этой фазе висит щиток хозпостройки (автомат 16А) и насос (автомат 10А), в щитке хозпостройки отдельный вводной диф на 16А 10мА, он не отрабатывает когда происходит отключение проблемного дифа на 25А 30мА, отключающего фазу полностью

Значит проблема вообще до щитка хозпостройки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Riz
сообщение 2.11.2023, 17:24
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 61713



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 17:06) *
Значит проблема вообще до щитка хозпостройки.

Автомат хозпостройки в домовом щите отключал на продолжительное время, диф при этом все равно вырубался. Но версия рабочая буду мониторить еще. На участке есть кроты, могли погрызть кабель в ПНД трубе.
Очень бы хотелось обрести знание каким образом можно проверить кабель на утечку имея доступ лишь к его выводам - начало и окончание. Если кто поделиться знаниями буду премного благодарен.

Сообщение отредактировал Riz - 2.11.2023, 17:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.11.2023, 20:21
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, срабатывает диф в доме на 30 мА. Так где замыкание (утечку) надо искать? В кабеле на насос из хозблока или в кабеле от дома до хозблока?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.11.2023, 21:52
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Срабатывание означает: не весь ток, что прошел через УЗО туда, вернулся обратно - пошёл другим путём icon_smile.gif (по земле, защитному проводнику или трубам).
Сопротивление "паразитной" цепи менее 7 кОм. Даже замыкание между нулём и землёй будет приводить к аналогичному результату.
По-нормандосу это сопротивление должно быть более 0,5 МОм.

Сообщение отредактировал Roman D - 2.11.2023, 21:53


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Riz
сообщение 3.11.2023, 0:13
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 61713



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2023, 20:21) *
Дифавтомат на 10 мА в хозблоке не срабатывает, срабатывает диф в доме на 30 мА. Так где замыкание (утечку) надо искать? В кабеле на насос из хозблока или в кабеле от дома до хозблока?

Не совсем понял вопрос. Но постараюсь ответить. Искать я планировал утечку в кабеле который подземная прокладка. Это участок кабеля от дома до скважины. И участок кабеля от дома до хозпостройки. Это два разных кабеля. На каждый свой автомат. А защищает эти два автомата диф который срабатывает. На конце кабеля который идет к хозпостройке свой щиток с вводным дифом на 10мА. Он не срабатывает - значит в хозпостройке проблем нет. Остается только кабель до хозпостройки и кабель до скважины. Но кабель до хозпостройки я обесточиваю автоматом в щитке, автомат насоса оставляю включенным и смотрю что происходит с дифом, когда остается под напряжением только кабель к насосу.

Цитата(Roman D @ 2.11.2023, 21:52) *
Срабатывание означает: не весь ток, что прошел через УЗО туда, вернулся обратно - пошёл другим путём icon_smile.gif (по земле, защитному проводнику или трубам).
Сопротивление "паразитной" цепи менее 7 кОм. Даже замыкание между нулём и землёй будет приводить к аналогичному результату.
По-нормандосу это сопротивление должно быть более 0,5 МОм.


Принцип действия дифавтомата я понимаю.
Про поиск утечки в кабеле. Понятно что нужно измерять сопротивление. Вероятно мегаомметром. Просто в кабеле между жилами сопротивление измерить? Потом между каждой жилой и землей(нулем либо заземлением которого нет пока)? Если сопротивление менее 7 кОм, то вот она утечка? А если более 0,5 Мом то изоляция в порядке?

Сообщение отредактировал Riz - 3.11.2023, 0:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.11.2023, 6:34
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



220 В 7 кОм - те самые 30 мА.
0,5 МОм - норма.

Замыкание (ухудшение изоляции) между нулем и РЕ - не приводит к моментальному отключению, а при только появлении рабочего тока, когда ток по защитному проводнику превысит "уставные" 30 мА.
Измерение тестером не приведёт к годному результату, ибо оксид (Cu2O) меди - полупроводник. Мегомметр.

Сообщение отредактировал Roman D - 3.11.2023, 6:44


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.11.2023, 10:31
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если автоматы отходящих линий однополюсные, т.е. рубят только фазу, то отключив автомат, вы не избавляетесь от утечек по кабелю и цепи в целом, отключенной этим автоматом! Только полная разборка цепи, т.е. отключение и фазы и нейтрали кабеля, позволит исключить утечки по отключенному кабелю.
Опять-таки, в который раз повторяю, если речь вообще идёт об отключении дифавтомата по превышению дифференциального тока, а не по тепловой защите или по защите от сверхтоков (на к.з.). В дифавтомате, в отличие от УЗО, присутствуют все эти три защиты.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.11.2023, 10:33


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.11.2023, 14:04
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если был бы транс 220/220, через него бы запустил: всяко дольше протянет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения