Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2023 Пользователь №: 61638 ![]() |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с подключением реле, подключаю по схеме, реле работает, настраивается но при срабатывания на отключение на контактах остаётся напряжение порядка 140 в., при подключении нагрузки в виде светодиодной лампочки или зарядного напряжение остаётся, только когда подключаю лампу накаливания напряжение пропадает, в описании реле ничего не нашёл, подскажите пожалуйста.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А что подсказать? Видимо внутри вместо электромагнитного реле используется электронный ключ, сопротивление которого в закрытом состоянии не бесконечно, а имеет некоторую остаточную величину, достаточную для полного отключения мощных низкоомных нагрузок (ламп накаливания, двигателей и т.п) и недостаточную для полного отключение маломощных высокоомных нагрузок (светодиодных ламп, изменительных приборов с большим входным сопротивлением). Попробуйте зашунтировать светодиодную лампу конденсатором в 1 мкф и снова проверьте напряжение, либо используйте дополнительный контактор.
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.10.2023, 8:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3222 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Эксперименты проводили на столе или в живом щите с протяжёнными цепями? Вы просто решили проверить напряжение или действительно СД-лампы и зарядник до конца не выключались?
Инструкция по эксплуатации на астро-реле в предполагает использование активных нагрузок до 16А и активно-индуктивных до 10А, т.е. лапы накаливания, люминесцентные и дуговые. Про импульсные зарядники и светодиодные, имеющие ёмкостной характер нагрузки, ни слова. Маловероятно, что в качестве реле с переключающей группой контактов используются полупроводниковые реле, 99,9% это обычные электромагнитые реле, дабы обеспечить гальваническую развязку цепей управления и силовых. Реле дорогое, и развязать встроенные реле недорогим контактором, было бы правильным решением. Dimka1 , поддерживаю. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2023 Пользователь №: 61638 ![]() |
Спасибо всем за ответы, приобрёл дополнительный контактор.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3222 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Спасибо всем за ответы, приобрёл дополнительный контактор. Пожалуйста. Жаль что вопросы к вам остались без ответов. Мы ж здесь не только для ответов на вопросы для повышения собственного эго, мы тоже и учимся, а обратная связь даёт тот самый опыт, которым потом и делимся с вами. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2023 Пользователь №: 61638 ![]() |
Пожалуйста. Жаль что вопросы к вам остались без ответов. Мы ж здесь не только для ответов на вопросы для повышения собственного эго, мы тоже и учимся, а обратная связь даёт тот самый опыт, которым потом и делимся с вами. Подключал схему предварительно на столе, зарядка действительно не отключилась, наверное нужна большая нагрузка чтобы этого эффекта не было, для меня главное было узнать что это возможно штатная работа реле в таких условиях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3222 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Возможно, что Dimka1 прав, и в данном случае действительно в астро-реле на цепи управления установлены твёрдотельные(полупроводниковые) реле. Но это только вскрытие покажет. Подобные астро-реле стоят на управление наружным освещением, но как-то не пробовали их на таких микро-нагрузках.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |