Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрооборудование сельскохозяйственной фермы , Обновление электрооборудования

SerV
сообщение 25.9.2023, 20:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.9.2023
Пользователь №: 61615



Всем привет. Помогите пожалуйста советом по обновлению и монтажу электрических щитков.
В общем есть молочная ферма. Все электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов. При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. И так, что имеем:
1. Шкаф вру в котором есть рубильник и предохранители на 9 линий. (Нужно ли дооснастить чем нибудь??)
2. Первая линия идёт на холодильник (там все в порядке, своя система) и на один электродвигатель 2,2 кВт (напрямую идёт старый пускатель и автомат 82 года). Между всем этим стоит рубильник. (Нужен ли рубильник и если ставить новый ящик на электродвигатель, что установить перед пускателем, УЗО или автомат?)
3. Вторая линия на транспортер. Там два электродвигателя на 11 и 2,2 кВт. Между вру и щитком на эти двигатели так же идёт рубильник. (Вопрос тот же, нужен ли рубильник и что установить перед пускателями, УЗО и автомат??
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.9.2023, 20:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. icon_smile.gif
Обратитесь в монтажную организацию.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2023, 20:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 25.9.2023, 20:41) *
Обратитесь в монтажную организацию.
А сначала в проектную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerV
сообщение 25.9.2023, 22:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.9.2023
Пользователь №: 61615



Цитата(moshkarow @ 25.9.2023, 20:41) *
При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. icon_smile.gif
Обратитесь в монтажную организацию.

Я не руководитель. Если бы все было так просто)
Просто хочу помочь, ведь там люди работают, а все это не совсем безопасно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2023, 0:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SerV @ 25.9.2023, 22:34) *
Я не руководитель. Если бы все было так просто)
Просто хочу помочь, ведь там люди работают, а все это не совсем безопасно
Вам в пору подумать о собственной безопасности. Лучше это сделать до смертельного случая (животных, а то и людей) - после смертельного случая нужно суметь доказать, что не ваши работы привели к исходу. Это не всегда удаётся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2023, 6:25
Сообщение #6





Гости






Цитата(SerV @ 25.9.2023, 20:31) *
В общем есть молочная ферма.
У предприятия должен быть собственник
Цитата(SerV @ 25.9.2023, 20:31) *
Все электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов.
Это печально
Цитата(SerV @ 25.9.2023, 20:31) *
При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось.
Состояние предприятия, пожарная безопасность, электробезопасность и пр. виды безопасностей - головняк и риск собственника(ов). Совет вам - не связывайтесь. имх
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2023, 7:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. нужно проверить номиналы предохранителей соответствуют токам КЗ
2. рубильник можно оставить, остальное менять
3. также оставить, поставить пускатели


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.9.2023, 8:10
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Плюс выравнивание потенциалов РД 02150.007-99


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 26.9.2023, 10:12
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(SerV @ 25.9.2023, 20:31) *
Всем привет. Помогите пожалуйста советом по обновлению и монтажу электрических щитков.
В общем есть молочная ферма. Все электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов. При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи. И так, что имеем:
1. Шкаф вру в котором есть рубильник и предохранители на 9 линий. (Нужно ли дооснастить чем нибудь??)
2. Первая линия идёт на холодильник (там все в порядке, своя система) и на один электродвигатель 2,2 кВт (напрямую идёт старый пускатель и автомат 82 года). Между всем этим стоит рубильник. (Нужен ли рубильник и если ставить новый ящик на электродвигатель, что установить перед пускателем, УЗО или автомат?)
3. Вторая линия на транспортер. Там два электродвигателя на 11 и 2,2 кВт. Между вру и щитком на эти двигатели так же идёт рубильник. (Вопрос тот же, нужен ли рубильник и что установить перед пускателями, УЗО и автомат??
Заранее спасибо


Лучше обратиться в электромонтажную организацию или найти нормального опытного электрика, который вам всё это сделает. Самому без опыта лезть в промышленную электросеть чревато разными хреновыми последствиями вплоть до крупных пожаров и человеческих жертв...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 26.9.2023, 11:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(SerV @ 25.9.2023, 20:31) *
В общем есть молочная ферма. Все электрооборудование, кроме холодильника из 80-х годов. При этом на предприятии отсутствует электрик и все это очень давно не обслуживалось. Есть желание все перебрать но в электрике понимаю только базовые вещи.

А когда вы заходите в больницу, у вас тоже возникает желание помочь хирургу всё там перебрать?
Это не лечится "по телефону", без специалиста там у вас на месте никак.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.9.2023, 11:35
Сообщение #11





Гости






Цитата(SerV @ 25.9.2023, 22:34) *
...
Просто хочу помочь, ведь там люди работают, а все это не совсем безопасно

Инициатива наказуема, помните об этом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 26.9.2023, 11:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Чем ближе люди к земле, тем больше в них фатализьма.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.9.2023, 17:43
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Когда у клиента лягут полста молочных коров под экстренную разделку, никакой холодильник не спасёт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 5:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены