![]() Задвижки с электроприводом для регулирования пара , Заказали управление на 220 в пришло на 380 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Задвижки с электроприводом для регулирования пара , Заказали управление на 220 в пришло на 380 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2023 Пользователь №: 61609 ![]() |
Здрасте заказали задвижки с электроприводом МЭП-25000 для клапана регулирующего 25ч945нж диаметр 150 заказывали для регулирования пара чтоб всегда держало одно давление мы думали придет электропривод с подключением на 220 В но прислали не то как всегда обычно бывает на 380В теперь придется ставить пускатели АС-3 вот в чем вопрос на долго ли хватит этих пускателей если они в минуту будет открывать или закрывать по 20 раз для поддержание одного давления просто не когда не видела чтоб на регулирующих клапанах регулирование шло через пускатели на 380В
Сообщение отредактировал Plytovka - 22.9.2023, 22:02 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
1.2.1 Параметры питающей сети электродвигателей механизмов:
- трехфазный ток напряжением 380 V и частотой 50 Hz; - однофазный переменный ток напряжением 220 V и частотой 50 Hz. 1 2.5 Режимы работы механизмов Режим работы механизмов c двигателями синхронными ДСР по ГОСТ IEC 60034-1- – повторно-кратковременный продолжительностью включений (ПВ) до 25% и номинальной частотой включений до 630 в час при нагрузке на штоке в пределах от номинальной противодействующей до 0,5 номинального значения сопутствующей. Механизмы допускают работу в повторно - кратковременном реверсивном режиме с максимальной частотой включений до 1200 в час, с ПВ до 5%. Наибольшая продолжительность непрерывной работы механизма в реверсивном режиме не должна превышать 3 min. Режим работы механизмов с двигателем асинхронным АИР по IEC 60034-1- 2014– реверсивный, повторно-кратковременный с частыми пусками S 4 с продолжительностью включений (ПВ) до 25% и номинальной частотой включений до 320 в час при нагрузке на выходном валу в пределах от номинальной противодействующей до 0,5 номинального значения сопутствующей. Максимальная частота включений – до 630 в час при ПВ до 25%. Минимальная величина импульса включения с двигателем асинхронным АИР до полного разгона составляет 250 ms. При реверсировании интервал времени между выключением и включением на обратное направление должен быть не менее 50 ms. 1.2.6 Выбег выходного штока механизмов при номинальном напряжении питании без нагрузки не более 0,2 mm мы думали придет электропривод с подключением на 220 В на 380В теперь придется ставить пускатели АС-3 В первом случае пускатель не нужен ? https://docviewer.yandex.ru/?tm=1695441076&...521&keyno=0 Сообщение отредактировал moshkarow - 23.9.2023, 6:53 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2023 Пользователь №: 61609 ![]() |
В первом варианте не надо пускатели есть овен с рр выходом он бы регулировал открывал и закрывал и держал давление и ход плавнее был бы и пишут что она регулируемая задвижка вот интересно она сможет давление держать с 380 В пускателями или регулируемая это считаеться открыто закрыто регулировать чтоб просто останавливалась или она сможет плавно пар регулировать я просто не где не видела чтоб регулирование шло через пускатели.Я вот видела через вакумные реле которым модуля сигнал подают на 220 или р 25 или регуляторы которые подают 220 или просто кнопка открыть закрыть мэо
Сообщение отредактировал Plytovka - 23.9.2023, 7:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Категории применения нормируют параметры отключающей и включающей способности контакторов по отношению к характеристике
нагрузки. При этом следует руководствоваться международным стандартом IEC 60947@4@1 и европейским EN 60947@4@1. Если принять за Ic ток, отключаемый контактором, а за Ie – номинальный рабочий ток, потребляемый нагрузкой в обычном режиме, тогда: ● Для категорий AC%1 и AC%3: Ic = Ie ● Для категории AC%2: Ic = 2,5 x Ie ● Для категории AC%4: Ic = 6 x Ie В общем случае Ic = m x Ie, где m – множитель номинального рабочего тока нагрузки. В первом варианте не надо пускатели есть овен с рр выходом он бы регулировал открывал и закрывал Там что твердотельное реле стоит ? Надо выбирать с учетом пускового тока . Функции электроприводов МЭПК, МЭП и ПЭП, работающих в системах автоматического регулирования Автоматический и дистанционный останов арматуры в любом промежуточном положении. Позиционирование рабочего органа арматуры в любом промежуточном положении. можно взять частотный преобразователь со входом 4-20 ma -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...заказывали ...на 220 В но прислали ...на 380В... Заменить электропривод на нужное напряжение никак не получается? Вы с какой планеты, с Луны или с Марса? ![]() ...теперь придется ставить пускатели АС-3 вот в чем вопрос на долго ли хватит этих пускателей если они в минуту будет открывать или закрывать по 20 раз... Если правильно выбрать характеристики пускателя так он ещё и Вас переживёт! Для электроприводов МЭП-25000 всех типов подойдут пускатели на 25 А типа ПМЛ 2100 25А 380AC УХЛ4 с катушкой управления ~220 В. Этот пускатель выбран с учётом пускового тока самого мощного электродвигателя АИР 80А2, применяемого с данным электроприводом, который имеет пусковой ток 23,4 А при его питании от трёхфазной сети 380 В. Кроме этого желательно установить тепловое реле РТЛ-1010-2-25А-(4-6А)-УХЛ4 с самовозвратом и диапазоном настроек теплового расцепителя от 4,0 до 6,0 А для защиты электродвигателя от перегрузок. ...интересно она сможет давление держать с 380 В пускателями или регулируемая это считаеться открыто закрыто регулировать чтоб просто останавливалась или она сможет плавно пар регулировать... Сам электропривод МЭП-25000 ничего регулировать не может, он только может работать в ручном режиме управления при нажатии на кнопки "Открыть", "Закрыть" или "Стоп". Вы же не будете стоять возле него круглосуточно и тискать на эти несчастные кнопки. Следовательно, требуется система автоматического управления (САУ) для поддержания требуемого давлени пара, которая должна автоматически выдавать сигналы управления на электропривод МЭП-25000, как показано на схеме ниже:![]() -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Кроме этого желательно установить тепловое реле РТЛ-1010-2-25А-(4-6А)-УХЛ4 с самовозвратом и диапазоном настроек теплового расцепителя от 4,0 до 6,0 А для защиты электродвигателя от перегрузок.
![]() И ждать когда произойдет авария пускателей если они в минуту будет открывать или закрывать по 20 раз . для этих целей нужно выбрать токовое реле . защищать двигатель предохранителями или модульными автоматами имеющими только электромагнитный разцепитель . https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fww...%3D&cc_key= https://aliexpress.ru/item/32882319768.html....53c5300dCqcmRg Сообщение отредактировал moshkarow - 23.9.2023, 19:28 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
на долго ли хватит этих пускателей если они в минуту будет открывать или закрывать по 20 раз Нет, сгорит катушка. Можно вот это применить https://m.hi-ip.com/industrial-automation/s...e-tsr-50aa.html |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Можно вот это применить... А что, на российских ресурсах твердотельных реле не бывает? Вот и спалился засланный казачок...На российских ресурсах твердотельных реле тоже как грязи! Предлагаю попробовать применить трёхфазное твердотельное реле типа GTH2548ZA2 ![]() которое можно приобрести здесь (перейти по ссылке) - не реклама. PS: Теоретически применять твердотельные реле достаточно перспективно, однако при этом существует слишком много "но", о чём можно узнать открыв этот спойлер: -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Нет, сгорит катушка. Можно вот это применить https://m.hi-ip.com/industrial-automation/s...e-tsr-50aa.html не только . Но и контакты выйдут из строя . См пост от23.09.2023 сообщение № 5 https://turelek.ru/folder/276996707?ysclid=...vex9na825089720 Сообщение отредактировал moshkarow - 25.9.2023, 6:28 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |