Кабель от столба подключен к гаражному щиту. Между гаражным щитом и щитом в доме около 26 м (включая всевозможные повороты). Напряжение 3-х фазное. Будет ли достаточно медного кабеля сечением 6 мм2 или обязательно 10 мм2 ?

Сообщение отредактировал atztek - 5.9.2023, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2023, 22:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мощность?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atztek
сообщение 5.9.2023, 23:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 56403



Цитата(с2н5он @ 5.9.2023, 22:02) *
мощность?


Мощность 15 кВт.


Сообщение отредактировал atztek - 5.9.2023, 23:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2023, 4:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(atztek @ 5.9.2023, 22:40) *
Кабель от столба подключен к гаражному щиту. Между гаражным щитом и щитом в доме около 26 м (включая всевозможные повороты). Напряжение 3-х фазное. Будет ли достаточно медного кабеля сечением 6 мм2 или обязательно 10 мм2 ?

Минус


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 6.9.2023, 6:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Не изобретайте велосипед: сип 16 кв., если хотите медь, то 6 кв. хватит (только кабель должен быть "правильным", а не тем, что "купил выгодно, подешевле"... имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 21.9.2023, 16:57
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(atztek @ 5.9.2023, 20:40) *
Кабель от столба подключен к гаражному щиту. Между гаражным щитом и щитом в доме около 26 м (включая всевозможные повороты). Напряжение 3-х фазное. Будет ли достаточно медного кабеля сечением 6 мм2 или обязательно 10 мм2 ?


В гаражном щите стоит автомат на отходящую линию на дом, если да то какой номинал автомата?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atztek
сообщение 21.9.2023, 23:43
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 56403



Цитата(Митяй_ @ 21.9.2023, 16:57) *
В гаражном щите стоит автомат на отходящую линию на дом, если да то какой номинал автомата?


Линия в дом защищена автоматом В32.
Мне сказали что если заземление по схеме TN-C-S то кабель (в данном случае медный) желательно 10 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.9.2023, 9:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Хватит и 6 мм2. Но 10 мм2, это ваш кешбэк в оплате электроэнергии в 1 - 3%, в зависимости от энергонагруженности вашего дома. Я про потери в кабеле.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.9.2023, 9:06


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 22.9.2023, 9:12
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(atztek @ 21.9.2023, 23:43) *
Линия в дом защищена автоматом В32.
Мне сказали что если заземление по схеме TN-C-S то кабель (в данном случае медный) желательно 10 мм2.


Правильно сказали, лучше проложить 10 мм2. Причем прокладывать линию лучше по негорючим конструкциям, бетон/кирпич.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2023, 9:05) *
Хватит и 6 мм2. Но 10 мм2, это ваш кешбэк в оплате электроэнергии в 1 - 3%, в зависимости от энергонагруженности вашего дома. Я про потери в кабеле.


По нагрузке хватит, но там фиг его знает, что с токами КЗ, поэтому лучше 10 мм2...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.9.2023, 10:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Митяй_ @ 22.9.2023, 9:12) *
фиг его знает, что с токами КЗ, поэтому лучше 10 мм2...

Я прикинул, для В32 по петле фаза ноль и 4 хватит.

Ну, естественно, при нормальных сетях.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2023, 10:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3913
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2023, 10:03) *
Я прикинул, для В32 по петле фаза ноль и 4 хватит...
Вот с этого места нельзя ли подробнее, как Вам удалось "прикинуть" ток однофазного КЗ, не зная ни мощности силового трансформатора, ни общей длины, сечения и материала (алюминий или медь) питающей линии до этого "столба"? Неужели хрустальный шар у Костяна челябинского одолжили? icon_surprised.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.9.2023, 11:46
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(atztek @ 21.9.2023, 23:43) *
если заземление по схеме TN-C-S то кабель (в данном случае медный) желательно 10 мм2.

В каком месте происходит деление нулей? Если после этого кабеля, то это не просто "желательно", а обязательное требование для PEN проводников по меди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 22.9.2023, 11:54
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2023, 10:38) *
Вот с этого места нельзя ли подробнее, как Вам удалось "прикинуть" ток однофазного КЗ, не зная ни мощности силового трансформатора, ни общей длины, сечения и материала (алюминий или медь) питающей линии до этого "столба"? Неужели хрустальный шар у Костяна челябинского одолжили? icon_surprised.gif


Вооооот, состояние сетей там одному богу известно, поэтому лучше перебдеть и проложить 10 мм2!


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2023, 12:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3913
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Митяй_ @ 22.9.2023, 11:54) *
...состояние сетей там одному богу известно, поэтому лучше перебдеть и проложить 10 мм2!
Состояние сетей в гаражных и прочих садово-огородных кооперативах и товариществах известно не только одному Богу, но и многим специалистам, занимающимся практическими измерениями цепей "фаза-ноль" с целью проверки соответствия аппаратов защиты. К гадалке не ходи, что состояние этих сетей довольно среднее между хреновым и очень хреновым! Поэтому даже сечения по меди 16 мм2 может оказаться недостаточно...
Цитата(atztek @ 5.9.2023, 20:40) *
...Кабель от столба подключен к гаражному щиту...
Расстояние от ТП (или от КТП) до этого столба, как сечение и материал проводов ВЛ, неизвестно. Расстояние от столба до гаражного щита, а также сечение и материал проводов тоже неизвестно. О чём здесь можно гадать?
Однозначно можно ответить только одно, что всё очень хреново!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.9.2023, 12:10


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 22.9.2023, 19:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Я так, мимо проходил....
Если я подключу свой гараж медью 10 квадратов,-то со мной просто никто здороваться не будет, не говоря, что 100 грамм в моем гараже пить... icon_sad.gif Имхо


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 6:59
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены