![]() Сечение кабеля для подключения щита дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сечение кабеля для подключения щита дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 ![]() |
Кабель от столба подключен к гаражному щиту. Между гаражным щитом и щитом в доме около 26 м (включая всевозможные повороты). Напряжение 3-х фазное. Будет ли достаточно медного кабеля сечением 6 мм2 или обязательно 10 мм2 ?
Сообщение отредактировал atztek - 5.9.2023, 21:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кабель от столба подключен к гаражному щиту. Между гаражным щитом и щитом в доме около 26 м (включая всевозможные повороты). Напряжение 3-х фазное. Будет ли достаточно медного кабеля сечением 6 мм2 или обязательно 10 мм2 ? Минус -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Не изобретайте велосипед: сип 16 кв., если хотите медь, то 6 кв. хватит (только кабель должен быть "правильным", а не тем, что "купил выгодно, подешевле"... имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Кабель от столба подключен к гаражному щиту. Между гаражным щитом и щитом в доме около 26 м (включая всевозможные повороты). Напряжение 3-х фазное. Будет ли достаточно медного кабеля сечением 6 мм2 или обязательно 10 мм2 ? В гаражном щите стоит автомат на отходящую линию на дом, если да то какой номинал автомата? -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Хватит и 6 мм2. Но 10 мм2, это ваш кешбэк в оплате электроэнергии в 1 - 3%, в зависимости от энергонагруженности вашего дома. Я про потери в кабеле.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.9.2023, 9:06 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Линия в дом защищена автоматом В32. Мне сказали что если заземление по схеме TN-C-S то кабель (в данном случае медный) желательно 10 мм2. Правильно сказали, лучше проложить 10 мм2. Причем прокладывать линию лучше по негорючим конструкциям, бетон/кирпич. Хватит и 6 мм2. Но 10 мм2, это ваш кешбэк в оплате электроэнергии в 1 - 3%, в зависимости от энергонагруженности вашего дома. Я про потери в кабеле. По нагрузке хватит, но там фиг его знает, что с токами КЗ, поэтому лучше 10 мм2... -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
фиг его знает, что с токами КЗ, поэтому лучше 10 мм2... Я прикинул, для В32 по петле фаза ноль и 4 хватит. Ну, естественно, при нормальных сетях. -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я прикинул, для В32 по петле фаза ноль и 4 хватит... Вот с этого места нельзя ли подробнее, как Вам удалось "прикинуть" ток однофазного КЗ, не зная ни мощности силового трансформатора, ни общей длины, сечения и материала (алюминий или медь) питающей линии до этого "столба"? Неужели хрустальный шар у Костяна челябинского одолжили? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Вот с этого места нельзя ли подробнее, как Вам удалось "прикинуть" ток однофазного КЗ, не зная ни мощности силового трансформатора, ни общей длины, сечения и материала (алюминий или медь) питающей линии до этого "столба"? Неужели хрустальный шар у Костяна челябинского одолжили? ![]() Вооооот, состояние сетей там одному богу известно, поэтому лучше перебдеть и проложить 10 мм2! -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...состояние сетей там одному богу известно, поэтому лучше перебдеть и проложить 10 мм2! Состояние сетей в гаражных и прочих садово-огородных кооперативах и товариществах известно не только одному Богу, но и многим специалистам, занимающимся практическими измерениями цепей "фаза-ноль" с целью проверки соответствия аппаратов защиты. К гадалке не ходи, что состояние этих сетей довольно среднее между хреновым и очень хреновым! Поэтому даже сечения по меди 16 мм2 может оказаться недостаточно......Кабель от столба подключен к гаражному щиту... Расстояние от ТП (или от КТП) до этого столба, как сечение и материал проводов ВЛ, неизвестно. Расстояние от столба до гаражного щита, а также сечение и материал проводов тоже неизвестно. О чём здесь можно гадать?Однозначно можно ответить только одно, что всё очень хреново! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.9.2023, 12:10 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я так, мимо проходил....
Если я подключу свой гараж медью 10 квадратов,-то со мной просто никто здороваться не будет, не говоря, что 100 грамм в моем гараже пить... ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |