Здравствуйте, разъясните пожалуйста. Есть серверна комната, в которой установлена шина заземления с выводом на улицу. как правильно выравнять потенциалы на ней. Как правильно подцепить металлический шкаф с оборудованием. Заранее спасибо.
|
|
|
Ilyas Выравнивание потенциалов 3.7.2008, 12:34
gomed12 Цитата(Ilyas @ 3.7.2008, 12:34) ...шина з... 3.7.2008, 13:45
ZavGar Цитата(gomed12 @ 3.7.2008, 13:45) проводо... 3.7.2008, 16:37
Ilyas Скажите а в чем разница между заземлением и выравн... 3.7.2008, 13:59
gomed12 ЦитатаСкажите а в чем разница между заземлением и ... 3.7.2008, 15:22
gomed12 ЦитатаИ сечением поболее (6-16 кв. мм) - ради меха... 3.7.2008, 16:46
ZavGar Цитата(gomed12 @ 3.7.2008, 16:46) Все же ... 3.7.2008, 16:59
gomed12 Вообще ориентировался по п.1
ЦитатаЕсть серверна к... 3.7.2008, 20:06![]() ![]() |
|